一個21層的住宅建筑,,供電局給的進線示意圖是:普通照明一路進線,,消防及網點用電兩路(一用一備),根據技術措施P48:民用建筑的低壓進線處應設有漏電保護器,,照明進線回路我選了帶漏電保護的4極開關,,另外兩路因為既有網點用電,又有應急照明和消防動力,,故也選擇了帶漏電保護的4極開關,,但同時考慮到消防線路不應裝設漏電保護器,故有些迷惑,,請大家指點一下,!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
請教下,,漏電度斷路器的漏電時間及大小選擇的依據是什么?,?如下面的兩個圖
低壓經常有要求要做三級漏電保護,,要用到漏電保護器,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?
這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,,過電流的選擇,??
漏電斷路器有1P和3P的嗎
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,,增大一號,,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,,燒掉,。我是新手,。有個疑問,斷路器選得太大了,,設備比如已經輕微過載(假如84A),,但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,,這樣豈不是危害很嚴重,?
額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,,是否合理,,合理原因是什么,不合理原因是什么,?
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
做了一個酒店項目,客房采用的是單相配電箱,,插座用了2P的斷路器,,我們設計的前端也是2P保護的,但是建筑商全部安裝的是1P的,,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么,?
斷路器怎么選擇比較合適,? 斷路器電流 大小不同有什么區別嗎?怎么選擇斷路器的極數,? 有能解答的朋友們幫忙求解一下,、,、、,、新入電工電器行業 好多不懂,。
本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,,內設總開關一個,,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),自帶速斷,、過流保護,,最好有電能計量裝置,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好,?國外、國內產品價位在何水平,?
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢,? 是不是也和斷路器一樣?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流,?舉個例子,!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的!對吧?要是選隔離開關呢,?就是該選63A的吧,?請指教!??!
各位大蝦,小弟乃菜鳥,,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,采用兩臺800VA變壓器,,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,,中間用聯絡柜機械閉鎖,互為熱備用,。當一臺變壓器發生故障時,,聯絡柜斷路器閉合,由另一臺變壓器帶其負荷,。這就需要選擇脫扣器,,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,但在發生火災時,,如何能實現非消防負荷斷電,。如選擇勵磁脫扣器,前者又不能滿足,。 這是本人的理解,,可能會有錯誤,,望各位大蝦指教
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線、支路,、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路,、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,,如照明回路,、電熱回路、電動機回路,、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)