  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓、額定頻率,、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有,?,!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 【請問】如何選購漏電保護器與空氣開關,?

    【請問】如何選購漏電保護器與空氣開關,?

    請問各位專家,,我家的房子電路開關與插座布置如附件圖片所示,是否合理,?另外應該選擇多大的漏電保護器和空氣開關比較合適,?希望專家解答。,。,。本人只懂機械,對電氣不是很了解

  • 漏電斷路器與漏電保護器的區別啊?

    請問知道的朋友們,,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,,他們之間功能上有什么不同,,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,,謝謝了。

  • 日常--漏電斷路器和漏電保護器的

    漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一,、漏電斷路器工作原理

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?

  • ------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?

    ------------用斷路器好,,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器

  • 當漏電保護器和空氣開關只能二選一,選誰,?

    當漏電保護器和空氣開關只能二選一,,選誰,?

    漏電保護器不安裝的理由是什么呢?我們可能也會經常遇到這種情況,,無緣無故的漏電保護器就跳閘了(當然實際上并不是無緣無故,,只是哪地方漏電我們不知道而已)。如果不能發現哪地方經常漏電,,只要通電,,保護器不久就又一次跳閘了。為了不影響使用,,干脆就將漏電保護器給卸載掉,,只保留空氣開關。

  • 空氣開關與漏電保護器有什么區別,你清楚嗎,?

    空氣開關與漏電保護器有什么區別,你清楚嗎,?

    1,、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器,。 空氣斷路器一般為低壓的,,即額定工作電壓為1Kv??諝鈹嗦菲魇蔷哂卸喾N保護功能的,、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置,。它的保護功能的類型及保護方式由用戶根據需要選定,。如短路保護、過電流保護,、分勵控制,、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,,后兩種為選配功能,。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流,、低電壓等)下切斷電氣回路,。

  • 為什么電能表,、空氣開關和漏電保護器要左火右零呢?

    “左火右零”只是一種習慣問題——而且還不同于插座接線的“左零右火”,,后者的這種習慣已經被寫入國標了,,而前者到目前為止還僅僅是一種習慣。

  • 應該配哪種斷路器帶漏電保護器?

    1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線,。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3”線,,不檢測“N”線。我的問題是:化驗室有三臺插座箱,。1#箱有3相5極,、3相4極插座;2#箱有3相4極,、單相3極插座,;3#箱有3相5極、3相4極插座,、單相3極插座,。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護,。額定電流已確定,,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常,。敬請各位討論。

  • 漏電保護器和漏電斷路器是一個東西嗎,?

    弱問:call: :loveliness: :time:還有一個。,。1P+N,,N是什么意思?要切斷零線嗎,?我知道2P是要切斷零線的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 編輯 ]

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,,進四極的漏保空開,,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?

  • 斷路器(空氣開關)如個選擇?

    選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943,。