新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀,斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,謝謝
如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!
我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,,其次是ABB,、施耐德的,,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,,不如把一個東西做透做精,,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,,感激不盡!
想請教一下,,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障,。
[摘要] 隨著電力系統的迅猛發展,, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用。對于我們一線檢修人員來說,,提高對真空斷路器的認識,,加強維護保養,使其安全運行,,成了一個迫在眉睫的問題,。本文以 ZW27 — 12 為例,簡要說明真空斷路器的原理與維修,。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,,氣體分子的自由行程相對較大,,發生相互碰撞的幾率很小,因此,,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,,電場的均勻程度有關,,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大,。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因,。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上??估瓘姸群腿埸c越高,,電極在真空下的絕緣強度越高。 實
這個是35KV變電站內的10KV開關柜,,已經運行三年,,昨天發生開關燒毀事故,原因不明,,據現場情況,,保護未動作,保護裝置廠家是國電南瑞,,事故間隔是一臺出線柜,,負荷側是架空線路。柜體負荷側靜觸頭盒目測應該已經損壞,。求分析原因,。
10kv看門狗柱上真空斷路器 概述: ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器、分界斷路器,、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品,。主要配置由真空分界斷路器本體、看門狗控制器,、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,,產品廣泛用于10kV 城市、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關,、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,,真空分界斷路器具有遠程管理模式,,保護控制功能及通訊功能。能可靠判斷,、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障。 分界
永磁機構與真空斷路器 林莘著論壇有帖子求助發布,。求:永磁斷路器的相關資料?
《10kv真空斷路器的運行維護探討》論文下載
KYN28的柜子,,配了個VD4-12/630的真空斷路器,,現在操作電源想用交流220,不想加直流柜,,請問如果從PT柜內引電源,,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎,?要多少VA的呢,?謝謝!
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,,具有體積小,、重量輕、結構簡單,、操作可靠,、少維護、價格適中,、使用壽命長等顯著優點,。邯鋼動力公司在燒結廠、三鋼廠,、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多,, 運行平穩,,安全可靠,, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,,并配套相關智能裝置,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,,及編程器、管理軟件,。
24kV和10kV vs1斷路器在實驗參數要求和結構上有什么具體的要求和差異嗎?除工頻絕緣耐壓要求比10kv高之外,還有哪些啊?歡迎各位行家和高手不吝賜教.
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,,即前部、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
10kv永磁真空斷路器
10kv永磁真空斷路器專題,,為您提供10kv永磁真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv永磁真空斷路器 相關的專業交流討論,更多10kv永磁真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題