小弟有一個項目設計用了三臺3t/h的油氣兩用蒸汽鍋爐,并聯供應空調熱水、生活熱水以及洗衣房蒸汽,、新風系統的加濕蒸汽,,現在考慮到造價和運行費用方面的因素, 想選用兩臺熱水鍋爐加一臺蒸汽鍋爐,,但不知道哪種方法方案更可行,,(熱水鍋爐的供應商說熱水鍋爐的造價會低15-20%)在此想向各位大俠請教一下, 不知道哪種方案造價和運行費用更低,,方案更合理,?占地情況如何?
0.5噸天然氣熱水鍋爐,,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,,出水溫度58度,,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算,?小弟先行謝過了,。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,,設備房不夠,,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,,鍋爐該放在什么地方,?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,,比如壓力會不會過大,?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點,!
各位老師:今接手一工程,小區供暖大約12萬,,全部采用地暖供熱,,熱源使用鍋爐,其中有3萬平方米12層樓方,,其余全部是6層樓方,。問題1:采用熱水鍋爐,降低溫度,,供水溫度低于60度,,不使用換熱器,可行嗎,?問題2:如果采用換熱器,,采用蒸汽鍋爐還是采用熱水鍋爐比較合適。
正在為一個小區做采暖方案,總熱負荷45MW,。不知是選幾臺熱水鍋爐 還是配置 2臺 35t/h 蒸汽鍋爐,?在采暖應用上,這二種鍋爐有何利弊,?不勝感激,!
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,,不同區段所需空氣量不同,。若煤質一定,,熱水鍋爐燃燒情況相同時,,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風,。采用分段送風并加以調節后,,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率,。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,,爐排一側是對流受熱面,,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,,中間用短墻相隔),,不能雙側送風時,才采用單側進風,。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,,一般根據容量不同或
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱藖爐的配管原理,,比如,,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,,或是說用意是什么,?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友,。謝謝,。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了,。
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊,?有經驗的分享一下吧
一,、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐,。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,,燃燒強度極高,。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤,、泥炭,、向日葵殼、垃圾等,。在旋風爐內,,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒,。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間,。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,,與其他燃燒方式比較,,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈,;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體,、液體及固體燃料,。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,,飛灰帶出大大減少,。由于第(1)、(2)兩特點的效果,,旋風爐
大家好,,有一個酒店采用,,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,,酒店熱水耗熱量大概是570kW,。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家,。問題1:這里的鍋爐是常壓的,,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎,?問題2:假如鍋爐在地下一層,,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,,熱媒出口還是熱媒回水入口,;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算?。繂栴}4:鍋爐選型時,,看了一些資料,,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,,如果我選用0.7MPa,,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎,?新手報到,,請各位前輩多關照,謝謝,。
——-全預混微焰燃氣熱藖爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃熂術,,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,其使用的微焰燃燒器,,采用全預混方式燃燒,,具有燃燒均勻、充分,,燃燒表面大,,強度高,空氣過量系數小,,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點,。采用先進的單金屬翅片式換熱器,具有體積小,、換熱能力大的特點,。與傳統鍋爐相比,全預混微焰燃氣熱藖爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,,大量減少設備安裝占用空間,。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%。其突出特點是:節能,,環保,,體積小巧,安裝方便靈活,,外觀整齊美觀,,操作簡單宜行,。集中體現了未來鍋爐應具備的節能,、環保、節約開支,、減少占地空間等特點,,代表了今后熱源設備技術的發展方向,。
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選?。ㄅc回水管分設),,可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),,另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上,?謝謝
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事,。,。。 我們公司是做太陽能熱水工程的,,最近接了個大活,,甲方要求使用燃?燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源。由于以前我們都是采用電輔加熱,,所以對鍋爐不了解,,領導把這個重任交給了我,要我初步找三家國內工程中用的比較多,,信譽比較好,,行業內口碑比較好,經銷商/代理商比較強勢的廠家,,準備讓這三家報價競標,。上周在網上搜了一下,聯系了7家廠家,,并收到了其中5家的樣冊(雙良,、特富、富爾頓,、菲斯曼,、法羅力),這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,,各家報價差別很大,,心里沒底,所以想請給位給點意見,,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,,感覺比較好,綜合考慮價格,、經銷商,、售后等各方面,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考,。 不甚感激啊 祝各位工作愉快,!
我這有個酒店2.3萬平米(新疆) 客房170間 還有桑拿和游泳館500方 餐飲 KTV保齡 兩臺燃氣鍋爐 請高手幫我算算 應該選多大的鍋爐呀 蒸汽鍋爐好還是熱水鍋爐呢
蒸汽鍋爐與熱水鍋爐檢驗的范圍 一,什么是鍋爐的檢驗:鍋爐檢驗是按照國家頒布的有關法規,、條例,、標準、對鍋爐結構的合理性,,制造和安裝質量的優劣,,內外部存在的缺陷以及安全附件的準確、可靠情況等進行檢驗,,對受壓元件的強度校對審核,,做出鑒定性的結論。蒸汽鍋爐與熱水鍋爐檢驗不能單純理解為運行鍋爐的定期,、不定期的內外部檢驗,。如果只是進行這樣的檢驗是遠遠不夠的,事故雖然發生在運行之中,,而隱患卻可能來自于設計,、制造、安裝,、改造等各個環節,。結構不合理,制造質量差,,安裝質量存在的問題,,改造不當?shù)鹊龋伎赡苁沟缅仩t在運行中發生事故,。有的新鍋爐使用還不到計劃檢驗周期,,甚至剛剛投入運行就發生了爆炸,原因就是制造質量低劣,。造成事故的原因是復雜的,,一起事故往往是幾個方面的原因構成的。為了防止事故的發生,,必須按照規程要求,,從設計、制造,、安裝,、使用,、修理、改造,、報廢等全過程的審查,、檢驗、
北京天然氣鍋爐,,燃氣鍋爐價格優惠,CWNS燃氣熱藖爐 1,、電腦式熱水鍋爐控制器,,所有的功能被神奇地存儲在一張智能芯片上,鍋爐一鍵開機,,全自動定時,、定溫運行,用戶可以設定啟,、停爐時間,,設置完成后,不需專人值守,,省事,、省力。 臥式燃氣鍋爐 2,、配置進口品牌燃燒器,,自動化程度高,按照控制器指令自動吹掃,,電子自動點火,,自動燃燒,風油(氣)自動比例調節,,性能安全穩定,,燃燒效果好。并有熄火保護裝置,,保證安全運行,。 3、火管內插有阻燃擾流片,,減緩排煙速度,,加強換熱,煙室排出的煙氣溫度低,減少熱損失,,節省燃料,。 4、大字體顯示水溫,,方便掌握鍋爐及系統的運行狀況,,水溫從10℃到90℃可以隨意設置,,鍋爐全自動向系統供暖或為用戶提供?、洗浴用熱水?5、控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停,。使用熱水鍋爐采暖,,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止,;使用熱水鍋爐洗浴,,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動,。 6,、臥式燃油燃氣熱藖爐為三回程全濕背結構,采用大爐膛,、煙管設計,,增大爐膛輻射吸熱量,有效的節能降耗,。采用螺紋煙
請教各位老法師,,高層賓館,,建筑面積4萬多平米,供熱采用熱水鍋爐還是蒸汽鍋爐好,?還是采用熱水,、蒸汽鍋爐混合配置?先謝各位了,。
有些地方不用熱水鍋爐,,光用蒸汽鍋爐可行嗎?既提供蒸汽,,又用蒸汽做熱媒氣水換熱,,提供熱水,這樣可以嗎,?那還需要熱水鍋爐干嗎,,這不就相當于蒸汽鍋爐既供蒸汽又供熱水了嗎?
歡迎下載,!
如何防止熱水鍋爐發生爆管現象 我集團所屬企業經常發生熱水鍋爐發生爆管現象,,導致局部停熱,,造成停熱事故。一旦發生停熱事故就會給企業品牌形象帶來巨大的負面影響,,我們集團作為供熱龍頭企業應該從根源入手徹查安全隱患,,防止今后再次發生熱水鍋爐爆管事故。 首先我們要從熱水鍋爐爆管的主因查起,,鍋爐爆管主要是水冷壁,、過熱器、再熱器,、省煤器的管道,,在承受壓力條件下的破損,均稱為爆管,。我集團鍋爐爆管的多數是鍋爐水冷壁爆管,,發生爆管的根本原因有很多種。主要原因主要是腐蝕,,其中有高溫腐蝕,、磨損腐蝕和點狀腐蝕。經多方面分析主要原因是水冷壁外側的點狀腐蝕引起,,高溫腐蝕,、磨損腐蝕為輔。說起點狀腐蝕主要原因是由于非供熱季保養不善而引起,,非供熱季停爐腐蝕發生的主要因素是空氣中的氧,、二氧化碳、水蒸汽(即濕度),、氯素鹽及其他侵蝕性氣體(如 H2S ,、
蒸汽熱水鍋爐
蒸汽熱水鍋爐專題,為您提供蒸汽熱水鍋爐相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽熱水鍋爐 相關的專業交流討論,,更多蒸汽熱水鍋爐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題