0.5噸天然氣熱水鍋爐,,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,,出水溫度58度,,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算,?小弟先行謝過了,。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,,設備房不夠,,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,,鍋爐該放在什么地方,?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,,比如壓力會不會過大,?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點,!
哈爾濱的團結,,紅光,紅旗等品牌鍋爐,,誰家好,請各位同仁,幫助參考下--,熱效,運行工況及管理,維修保養費用,售后服務等[ 本帖最后由 feilongxiang 于 2011-5-21 08:13 編輯 ]
由于車庫比較小,標高低:2500.請大家看看還有那些不足
①分段送風,。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同,。若煤質一定,,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化,。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風,。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率,。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,,爐排一側是對流受熱面,,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,,才采用單側進風,。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,,但分段太多會使結構復雜,,一般根據容量不同或
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,,比如,,為什么要這么配管,,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么,?這個閥門設置是干啥用的,。我想請教 懂的朋友。謝謝,。知道的朋友,,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐?。坑薪?jīng)驗的分享一下吧
一,、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式,。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高,。因此,,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭,、向日葵殼,、垃圾等,。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,,甚至更大一些的煤粒,。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間,。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇,。歸納起來,與其他燃燒方式比較,,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平,; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料,。特別在燃用固體燃料時,,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少,。由于第(1),、(2)兩特點的效果,旋風爐
大家好,有一個酒店采用,,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW,。下面有幾個問題不是很清楚,,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,,容積式換熱器在地下二層,,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口,;循環泵要考慮高差嗎,?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊,?問題4:鍋爐選型時,,看了一些資料,,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,,如果我選用0.7MPa,,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎,?新手報到,請各位前輩多關照,,謝謝,。
——-全預混微焰燃氣熱水鍋爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃燒技術,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,,其使用的微焰燃燒器,,采用全預混方式燃燒,具有燃燒均勻,、充分,,燃燒表面大,強度高,,空氣過量系數小,,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點。采用先進的單金屬翅片式換熱器,,具有體積小,、換熱能力大的特點。與傳統鍋爐相比,,全預混微焰燃氣熱水鍋爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,大量減少設備安裝占用空間,。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%,。其突出特點是:節能,環保,,體積小巧,,安裝方便靈活,外觀整齊美觀,,操作簡單宜行,。集中體現了未來鍋爐應具備的節能、環保,、節約開支,、減少占地空間等特點,代表了今后熱源設備技術的發展方向,。
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的,?還有補水泵怎么選?。ㄅc回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎,?(回水管有泵),,另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事。,。,。 我們公司是做太陽能熱水工程的,最近接了個大活,,甲方要求使用燃氣/燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源,。由于以前我們都是采用電輔加熱,所以對鍋爐不了解,,領導把這個重任交給了我,,要我初步找三家國內工程中用的比較多,信譽比較好,,行業內口碑比較好,,經銷商/代理商比較強勢的廠家,準備讓這三家報價競標,。上周在網上搜了一下,,聯系了7家廠家,并收到了其中5家的樣冊(雙良,、特富,、富爾頓、菲斯曼,、法羅力),,這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,,各家報價差別很大,心里沒底,,所以想請給位給點意見,,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,感覺比較好,,綜合考慮價格,、經銷商、售后等各方面,,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考,。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
小區27萬供暖面積,,準備建設鍋爐房,。請大俠們給個建議,同時給出鍋爐房大概平面尺寸以及(最好是CAD平面圖)投資額(土建,、鍋爐本體,、附屬設備、安裝費等)在線等你哦~有合作的可以++QQ603290827
現在一臺20T的熱水供熱用鍋爐的補水量需要多少,?補水泵我選擇了2臺12T/h,,一用一備的設置可以嗎?各位大俠,,幫忙指點,,多謝!,!
歡迎下載,!
如何防止熱水鍋爐發生爆管現象 我集團所屬企業經常發生熱水鍋爐發生爆管現象,導致局部停熱,,造成停熱事故,。一旦發生停熱事故就會給企業品牌形象帶來巨大的負面影響,我們集團作為供熱龍頭企業應該從根源入手徹查安全隱患,,防止今后再次發生熱水鍋爐爆管事故。 首先我們要從熱水鍋爐爆管的主因查起,,鍋爐爆管主要是水冷壁,、過熱器、再熱器,、省煤器的管道,,在承受壓力條件下的破損,均稱為爆管,。我集團鍋爐爆管的多數是鍋爐水冷壁爆管,,發生爆管的根本原因有很多種,。主要原因主要是腐蝕,其中有高溫腐蝕,、磨損腐蝕和點狀腐蝕,。經多方面分析主要原因是水冷壁外側的點狀腐蝕引起,高溫腐蝕,、磨損腐蝕為輔,。說起點狀腐蝕主要原因是由于非供熱季保養不善而引起,非供熱季停爐腐蝕發生的主要因素是空氣中的氧,、二氧化碳,、水蒸汽(即濕度)、氯素鹽及其他侵蝕性氣體(如 H2S ,、
關于熱水鍋爐技術參數解釋熱水鍋爐,,在我國目前階段,主要是用于生活采暖和生活用熱水,、洗衣和消毒,、蒸煮、烹飪,、清潔,。壓力、溫度和供熱量是反映熱水鍋爐特性的物理量,,是熱水鍋爐的基本技術參數,。使用熱水鍋爐必須了解這些技術參數,讓鍋爐更好的服務于我們的生產生活,。熱水鍋爐供熱量熱水鍋爐的供熱量亦稱鍋爐容量,、鍋爐功率。它是
1,、熱水鍋爐投入運行時,,應先開動循環泵,等供熱系統循環水循環后才能提高爐溫,。 2,、熱水鍋爐在運行中應保持工作壓力的穩定,嚴禁超過允許的壓力,。壓力表存水彎管每月至少進行一次沖洗檢查,。 3、運用中的鍋爐安全閥,,為防止閥芯和鍋座粘住,,應每周對安全閥進行一次手動或自動的排放試驗。 4、經常檢查鍋爐出,、回水溫度,,不得超過規定溫度。 5,、排污應在低負荷工況下進行,,每班至少一次。每個排污點都應進行,,不可只排某一處,,而長期不排另一處。 6,、鍋爐運行時,,值班人員應認真執行崗位責任制,嚴格遵守勞動紀律,,不得擅自離開崗位,,不得做與崗位無關的事。 7,、鍋擰壓火以后,,應保證鍋爐水溫不回升。如產生汽化現象時,,應迅速開啟泄放閥,,同時開啟緊急補水管,向爐內補水,。 8,、應經常清理各風室的漏煤、漏灰,、以免影響通風,,燒壞爐排。 9,、熱水鍋爐運行中,,嚴禁在有壓力或爐水溫度較高的情況下,修理鍋爐受壓元件,,以防止熱水噴出傷人,。
已知了熱水鍋爐的功率2.1MW,設計供回水溫度為95/70,。求它每小時理論能得出的85度的熱水多少噸,現在大概知道計算方法,,但是計算得到的數據總是和太對,總覺得是單位換算的問題,,而且請問各位大神有沒有簡單的計算方法!
在《供熱空調設計手冊》P760,常壓熱水鍋爐表8.2.6額定熱功率最上面的一行參數是什么意思,?