燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
一,、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,它的沸點總是低于著火點,,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的,。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣所加熱,,進行氣化,,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,形成火焰,。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,,使油粒不斷氣化和燃燒,直到燃燼,。油粒直徑越小,,油粒的燃燒愈快。同樣,,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,,油粒的燃燒也愈快。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1,、提高霧化質量,,減小油粒直徑;2,、增大空氣與油粒的相對速度,;3、合理配風,。二,、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,空氣用量大,,要使燃氣能充分燃燒,,需要 大量的空氣與之混合。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程,。燃氣與空氣的混合方式,,對燃燒的強度、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響,。根據混合方式不同,,燃氣的燃燒方法可分為三種:1、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,,并燃燒。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,,但火焰較長,,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化,。2,、預混部分空氣燃燒
燃油燃氣鍋爐運行與管理
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分),、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分),、電控柜系統圖,、電纜敷設平面圖、PI系統圖,、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么,?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層,、下一層、貼鄰位置以及主要通道,、疏散口的兩旁,,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位?!?
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一,、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1,、條文15.3.2條: 鍋爐間、凝結水箱間,、水泵間和油泵間等房間的余熱,,宜采用有組織的自然通風排除。當自然通風不能滿足要求時,,應設置機械通風,。 2、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油、燃氣鍋爐房的鍋爐間,,應設置獨立的送排風系統,,其通風裝置應防爆,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,,……對采用燃氣作燃料的,,其正常換氣次數每小時不應少于六次,事故換氣次數每小時不應少于十二次,; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,,其正常
規范上說建筑物內的自備發電機房及其燃油燃氣鍋爐房需設水噴霧,那對于室外單獨設置的發電機房及其燃油燃氣鍋爐房是否也需設水噴霧呢,,有何不同嗎
問題如下:1,,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢,?規范上沒有啊,!2,,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明?那些房間該設置,,按消防應急照明還是事故照明,?備用照明?3,,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷,?4,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源,?謝謝各位專家朋友解答?。?/p>
知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
請問做過燃油燃氣鍋爐房消防設計的高手:燃油燃氣鍋爐房的火災危險性應定為哪類,?是甲類,,還是丁類?請高手們不吝賜教,,指點迷津,!
圖紙簡介: 鍋爐房電氣施工圖本程設備安裝功率為96.8kW,計算電流為176A,本工程鍋爐間燃氣報警電源按一級負荷供電,,自帶浮充蓄電池,。其余設備按三級負荷供電。圖紙8張,,含設計說明,、低壓配電系統圖,、循環泵配電柜系統圖、風機配電箱系統圖,、干線平面圖,、照明平面圖、燃氣泄漏報警平面圖,、設備布置及接地平面圖,。 投稿網友: qq_1395213518735
節能對于燃油燃氣鍋爐來說非常重要,這關乎到企業對鍋爐投入的運行成本是多少,。以下一些能夠讓燃油燃氣鍋爐更節能的技術措施,,供大家參考和應用。 1,、加強對低效鍋爐的技術改造,。 由于我國經濟基礎有限,不能將所有比較陳舊的鍋爐都更新,。對于未被列入更新范圍,但效率不高有較多缺陷的鍋爐應加強技術改造,。對工業鍋爐的技術改造,,應盡量達到一改多效的目的,就是既要提高熱效率節約燃料,,又要提高出力,、減輕污染,實現文明生產,,同時還要能適應燃用劣質煤,。 2、鍋爐應充分使用變頻調速技術,。 鍋爐水泵與風機的選型時,,都在額定負荷上考慮一定裕量,所以,,實際上鍋爐運行時,,風機和水泵的流量都小于設備的額定流量,都需進行調節,。過去調節都是靠節流調節,,即關小進出口節流閥或擋板的開度,使流量減少了,,但電機功率沒有明顯地減少,。供熱信息網了解到變頻調速是通過變頻器使電機轉速降低,而使電
民用建筑內燃氣鍋爐房的標準要求
有個項目,使用沼氣鍋爐產熱,,供給廠區用熱水,。鍋爐房內畢竟有沼氣管道流過。不可能不存在泄露的情況,,按照規范的要求是劃分為2區,。按照道理,鍋爐房內的設備都需要做防爆等級的,。但是沼氣鍋爐本身又不是防爆的,。如果鍋爐有明火的話,鍋爐房應該不屬于防爆區域,。但是鍋爐燃燒又是在內部的,。不能算是明火吧。比較糾結,。哪位大俠指點一下,。
圖紙簡介: 10萬采暖面積,5.6Mw承壓鍋爐房設計,,設計說明,,原理圖,剖面圖,,管線平面圖,,基礎圖設計。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱水鍋爐提供校區熱負荷,,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,,阻力損失按12m考慮;熱水循環泵2臺,,一用一備,;軟水箱設計公稱容積12m,采用玻璃鋼水箱,。 投稿網友: wfl007
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房設計及采暖通風設計,,2臺鍋爐,圖紙包括:鍋爐房設計說明,,采暖設計說明,,設備、設備管道,、設備基礎布置平面圖,,熱力系統圖,,局部詳圖。 投稿網友: hanti 上傳時間: 2014-06-05
小弟最近做一個燃氣鍋爐房的消防方案,,在看規范時產生一個疑問,,向各位前輩請教請教。在建規上,,對于h≤24m,,V≥10000的建筑,同時使用水槍數量為2支,,同時又規定,,室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,假如發生一個極端情況,,有一支水槍處于火災區域內無法使用,,那這樣,這支水槍的保護區域內難免有部位無法保證同時有兩只水槍共同滅火,,請問,,這是否矛盾,這在實際布置的時候如何處理,。先謝謝各位前輩了