現在施耐德的塑殼斷路器有NS,,NSX,NSE,,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,請問大家:NSX,,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎,?除了價格因素外,他們在其他方面有什么不同嗎,?謝謝,!
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1,、熱湯池,、壓面機、和面機,、攪拌機,、消毒柜、開水器,、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2、滅蠅燈,、殺菌燈,、運水控制箱、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4,、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫忙Ｐ什么相關廚房的書可以學的 嗎,?
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!
適用于交流50Hz,,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用,。斷路器具有過載,、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞,。 技術參數 極數:三極額定電流:400-800A可調分斷能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接線端子ST-8SW3板后接線端子ST-8SW4報警開關AL輔助開關AX分勵脫扣SHT欠壓脫扣UVT漏電報警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S電氣操作裝置MD機械連鎖MI(3P);MI(4P)手柄HT長端子蓋TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)標準認證 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》IEC60947-2 GB/T14
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,,有點矛盾,這方面有什么規定嗎,?
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼,?最大工作電流又是多少?8E/2呢,?8E呢,?16E?24E,?32E,?新手問題,盼望得到您的指點
ABB斷路器及小型開關選型表,希望對大家有用,,
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
請教一下前輩,,這兩個戶內箱怎么定這些參數,。 是先給定總功率再計算其它嗎。 不知道我這樣說你們能不能理解我想說的,。呵呵
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,
3個110kW變頻器帶水泵,我想用1個800寬的進線柜,,2個1米寬的饋線柜,,其中1個柜子裝2臺變頻器,另一個柜子裝1臺變頻器,,然后在空余的地方裝幾個小斷路器,。進線柜想用一個In=800A的萬能斷路器,我看常熟開關廠的有CW1,、CW2和CW3三種萬能斷路器,CW1殼架電流最小2000A,,CW2和CW3的殼架電流最小有1600的,,我看尺寸要比CW1的要小一些?不過價格要貴一些,?選哪種好呢,?能否給下意見,?多謝了!
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流、分段能力,。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
請教大家,,在高層住宅中,,樓層電表箱,應急照明箱,,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家