昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
最近對一廚房配電箱進行了改造,,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎,?斷路器3P與4P到底怎么選?有什么依據嗎,?
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,
短路種類很多,,1p,、2p、3p,、4p,,還有帶漏電的,我查閱過一些資料,,但是沒有那本資料書有系統的解釋,;比如說,他們用于那些地方合適呢,?有那些講究呢?
請教大家,,在高層住宅中,樓層電表箱,,應急照明箱,,風機控制箱,潛水泵,,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
關于TN-C系統中,,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,在進戶開關選用4極的情況下,,PEN線重復接地點取在開關后,,至使PEN線接入開關設備,造成違反“條文”,。對于這個問題,,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,,多線畫法表達為將PEN線當成零線,,接入開關N極并穿過漏電開關后,再重復接地,,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,,造成漏電開關誤動作,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,,PE與N線分開,,N線再接入四級開關的N極。用單線表示法,,也應用文字明確表達在開關前重復接地,。 關于“裝設漏電開關時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,,應采
什么情況下用塑殼斷路器呢,,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,,那用微型斷路器還是塑殼,,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。,?!
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?