什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10。.
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題),。
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端,。
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。,。?/p>
我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么,?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好,?