  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因

    請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,,配熱磁脫扣。帶電動機負荷,,配馬達控制器,。開關容量250A,電動機90KW,,開關過載整定值為240A,。運行中開關出現多次跳閘,間隔十天至二個月不等?,F(xiàn)場檢查馬達控制器無輸出,,無跳閘指令。現場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象,。查看電動機運行電流曲線無波動,,跳閘前穩定在150A左右。請高手解釋一下,,開關的跳閘原因,,謝謝,!這樣問的有點大,大家可能無從入手,,現在我就問一下,,開關接線端子處發熱,熱量會傳導至開關的雙金屬片,,而導致雙金屬片誤動作嗎,?

  • 施耐德塑殼斷路器CVS400F3400下口短路未跳閘

    施耐德塑殼斷路器CVS400F3400下口短路未跳閘 操作過程:動力箱送電時合進線斷路器(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后進線開關未跳三四秒后再次短路起火,,此時高壓柱上斷路器保護動作,,(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)仍然未跳閘。 請各位大俠幫忙分析,、多謝!多謝,!

  • 關于塑殼斷路器要求過載僅報警不跳閘的問題!

    有圖紙上要求塑殼斷路器僅報警不跳閘,,沒有這個功能的塑殼斷路器就用3200加一個熱繼電器來實現功能,,比如這個塑殼斷路器是100A的,那么加的這個熱繼電器要選多大的呢,?請大家指教,!

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。

  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • 什么時候用塑殼斷路器,什么時候用普通斷路器,?

    請教大家,,在高層住宅中,樓層電表箱,,應急照明箱,,風機控制箱,潛水泵,,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家

  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,最近遇到個難題,,我這邊一個售樓處,,一共三層,三樓未投入使用,。是從臨時箱變引入電源,。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳,。昨晚單獨送一樓電,,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,,二樓的電也不跳,。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘,。初次遇到這種問題,。請各位高手指點一下!感激不盡,!

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解?,?,??,?,??,?,??,?,??,?

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。