亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:低壓萬能斷路器如何拆除失壓保護

    有幾臺德力西W16,W17,,1000-2000A的電動低壓萬能短路器,,現在的情況是每當電業局的主線高壓瞬間失壓后,,幾臺斷路器全跳閘,得重新送電非常煩人,,如何拆除這個失壓保護,,但不能影響斷路器正常短路或過負荷的跳閘,請問如何做,?

  • 請教個低壓斷路器保護的問題

    圖中的內容來自GB5,0054,,我理解的是6.2.4條中提到的1.3倍,相當于高壓繼電保護中的可靠系數,,也不知道我這種理解是否正確? 還有一個問題是這里只提到瞬時和短延時兩種情況,,但高壓繼電保護中在過電流保護這種我理解為長延時的計算中也用到可靠系數,,為什么在GB50054的6.2.4條中沒有提到長延時也需要1.3倍呢? 提前謝謝您的回復,。

  • 低壓進線斷路器的漏電保護

    有一項目,,當?shù)仉姌I(yè)局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到,。想聽聽木友的意見。

  • 取消低壓斷路器失壓脫扣的方法

    1,、客戶的總進開關為框架斷路器,,上級開關停電后,框架斷路器全部因為失壓脫扣跳閘,,客戶需要一個一個變電站去送電,,很是麻煩。2,、客戶建議取消失壓脫扣功能,。3、斷路器是施耐德斷路器MT系列,。4,、請各位大俠,如何取消這個失壓脫扣功能,。

  • 低壓斷路器短路保護的問題

    用低壓斷路器作短路保護時,,短路電流不應低于低壓斷路器瞬時或短延時過電流脫扣器整定電流的幾倍,?復習指導書上給的是1.3倍,請教大家具體的正確答案應該是幾倍,?是2倍嗎,?給出具體的依據!

  • 變壓器低壓側斷路器保護

    多大容量以上的變壓器低壓側總斷路器要設單相接地保護,,智能塑殼斷路器也可做總斷路器使用,,但好像這種斷路器是三段保護的,沒有單相接地保護,。這個問題其實就是問多大容量以下的變壓器低壓總斷路器可以選用這種智能斷路器,,另請說明原因。請各位前輩高手賜教,!

  • DW15斷路器失壓保護能做到延時嗎

    供電系統中其中有個低壓兩路斷路器(DW15 1000A,、600A)同時跳閘,送完電開機又正常,,其他的不跳,,因兩路同時跳,就不懷疑過流問題,懷疑是失壓跳閘,,其他的動作不靈敏,,變壓器剛做的直阻測試沒懷疑,懷疑是電網問題,。是否能把失壓延時一下,?請高手指教。謝謝,!

  • 關于低壓斷路器和漏電保護斷路器的選擇

    低壓經常有要求要做三級漏電保護,,要用到漏電保護器,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?

  • 斷路器能否對低壓配電線路起保護,?

    設計中低壓水下燈分幾個回路接同一個變壓器上,為了對每個回路都進行保護在條回路上都加裝了斷路器,,但由于電壓等級不一樣,,能對各回路起到保護作用嗎?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1、請問低壓母聯斷路器如何選型,?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正砐摵呻娏骱瓦^負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式,、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力,。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項!,!但愿意思表達清楚了?。”救朔e分少得可憐,,還望大家給予支持?。?/p>

  • 請教低壓斷路器如何選擇,?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?

點擊加載更多

低壓斷路器失壓保護

低壓斷路器失壓保護專題,為您提供低壓斷路器失壓保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器失壓保護 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器失壓保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度