斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引,。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化,。
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,,我一直找了很久,沒有找到,,請問,,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,,在農網35kV變電所中,,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器,。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上,。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小,。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A,、97.5A,、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,,加工容易,。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,,要求大功率的直流電源,。② 由于合閘電流大,一
請問一下,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構,?是不是大容量開關都要配置,?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎?
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 ,, 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片,。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝?。,。?
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1],。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障,。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞,。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施,。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能,?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別,?
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘,。3.如果更換CD10-III機構
請問低壓斷路器 比如DW10 DW15 它的電動機合閘裝置原理這些斷路器的跳閘好像都用不到小型電動機 都是通過欠壓線圈跳閘的那么請問是通過什么樣的機械原理來使斷路器合閘的呢?也就是說電動機的轉動是如何作用于合閘的,? 直接作用于操作手柄,? 還是用彈簧儲能的方式? 如果能有個詳細的解釋或者圖解就好了 謝謝了
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流,?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好,?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫么看?/p>
部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,,目前斷路器運行時間大多為10年以上,,其液壓操作機構的部分部件老化,導致運行故障,。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次,。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,,容易造成電機損壞,。 原因分析:管路接頭有漏油。一,、二級閥鋼珠密封不嚴,,從泄油孔滲油。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴,。如果機構在分閘狀態,,油泵也啟動頻
110kV及以上的斷路器除線路側斷路器為單相操作外(單相重合閘),其余均為三相操作,,請問一下隔離開關是不是不需單相操作,,全是三相機械聯動操作呢?有沒有哪本規范上有相關的規定,?
天津市電力公司高壓供電公司武清變電站二期工程于2000-08-31投入運行,其220 kV斷路器采用的是西安高壓開關廠生產的LW15-252型SF6斷路器,,該斷路器配置的操作機構為氣動操作機構,。該型號斷路器運行至今發生過幾起故障,但都因處理及時,,未造成嚴重后果,。1 故障情況 (1) 2000年12月,武清變電站2245單元斷路器發生空氣壓力正常降低后,,電動機運轉正常,,但是操作空氣壓力升不上去,運行人員為了防止電動機燒損,,將電動機電源開關取下,。
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些,?是否都有電動和手動之分?手動是否就是用搖桿來儲能,,面板上沒有合,,分閘的按鈕?電動就是用電動機來儲能,,,,面板上有合,分閘的按鈕,? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構,?不甚感激!
請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”,?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了,!
自己做的感覺還可以 大家分享以下 多多評價
請問低壓斷路器 比如DW10 DW15 它的電動機合閘裝置原理這些斷路器的跳閘好像都用不到小型電動機 都是通過欠壓線圈跳閘的那么請問是通過什么樣的機械原理來使斷路器合閘的呢?也就是說電動機的轉動是如何作用于合閘的,? 直接作用于操作手柄,? 還是用彈簧儲能的方式? 如果能有個詳細的解釋或者圖解就好了 謝謝了
圖中到我把電源線直接接到L1上沒有加燈有問題嗎,。
摘 要:根據SF6斷路器液壓操作機構常見的故障現象,,分析了產生故障的原因,提出了相應故障處理的方法,、步驟,、注意事項及所應采取的預防措施。 關鍵詞:斷路器:液壓操作機構,;故障,;檢修; 寧夏固原變電所所采用的110kV斷路器是從河南平頂山開關廠引進的,,并于1993年開始使用,。下面就斷路器在我所使用中出現的液壓操作機構故障進行分析,并提出故障處理方法及預防措施,。 1 液壓操作機構運行中常見的故障 液壓操作機構在運行中,,常見的故障主要有:高壓油路滲漏、油泵自動打壓和控制回路故障,、氮氣預壓力異常,、壓力過高或過低等 1.1 運行中失壓導致零表壓 運行中,液壓機構壓力降到零時報出的信號有:"壓力降低",、"壓力異常",,開關的位置指示紅、綠燈均不亮,,機構壓力表指示為零,,原因多為高壓油路嚴重滲漏:。此時,,油泵啟動回路已被閉鎖(零壓閉鎖微動開關接點,,將油泵控制回路斷開),不再打壓,,機構壓力降到零,,對開關的安全運行不利。如果萬一發生慢分閘,,開關將可能發生爆炸,。 處理
低壓斷路器電動操作機構
低壓斷路器電動操作機構專題,,為您提供低壓斷路器電動操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器電動操作機構 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器電動操作機構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題