1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2,、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用,?3,、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么,?4,、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復?。?/p>
有需要的朋友速速圍觀!
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),,所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,,這是為什么?是因為630開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因,?新手求指教,。謝謝大家。另,,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大,? 分支電流一般都多大,?謝謝
有這樣一個工程,。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,,(包括進線柜,,計量柜,電壓互感器柜,,4個出線柜),,從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行,。那一種更節省造價,?
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會持續更新,,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
10kV高壓開關柜,,數量多、應用面廣,,其絕緣水平的高低,,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,,其危害輕則造成設備損壞,,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失,。因而,,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決,。 1、常見缺陷及原因 1.1空氣絕緣間隙小 長期以來,,有的高壓開關柜生產廠家,,不嚴格執行有關技術標準,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相,、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間,。作為純空氣絕緣的電氣設備,《高壓配電裝置設計技術規程》中明確規定,,10kV系統純空氣絕緣的最小間隙為125mm,。從交流耐壓試驗的結果,,并結合事故分析可以看出,10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相間,、相與地的最小空氣絕緣間隙,,低于125mm的,容量出事故,。 1.2配套附件絕緣性能差 我國10kV高壓開關柜的生產廠家很多,,有的廠家為了降低成本,采用絕緣水平較低的配套附件,,造成整臺開關柜的污閃電壓降低
這幾天正在做一個10KV開關站,。我以前的做法都是走電纜溝,然后廠區道路綠化帶內直埋,。這個項目甲方希望做電纜夾層,,夾層高2.4米,夾層上是高壓配電室,。由于小弟沒有畫過這種形式的,,而且給土建提條件要畫出大樣圖、剖面圖等,,時間又要的很急,。希望有做過的朋友可以發一個剖面和大樣上來,讓小弟學習一下,,謝啦,!
進行耐壓試驗時,相間42kv/min,。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗???
前幾年有一例案例,說是一30MW發電機已經做了解列操作,,但出口刀閘未拉開,,因為過12小時還要重新開機并列操作,所以就沒拉開刀閘,,各儀表顯示為解列狀態,,三相電流為零,有無功為零,,勵磁電壓電流,,頻率為零,儀表,測量二次保險已取下,,經過人員檢查未發現異常,,汽輪發電機正常盤車,但12小時后,,正常兩票三制后,,發現開關上方有焦糊味,除中間真空開關觸頭外,,其他兩項均燒死變黑,,后拉開刀閘,測量發電機絕緣電阻,,三相相間有兩項無窮大,,并均已接地,請告知故障原因
10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會
在這邊問大家一個問題呢,!想了許久,也找了好多資料,,回答很多搞不清楚,,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我,!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,,高海拔應為多少以及計算公式?