亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修,、周期,、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,裝復,、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓、氣動,、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • ZN85型戶內高壓真空斷路器

    ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz,、40.5KV系統中,,可供工礦企業、發電廠及變電站作為分合負荷電流,、過載電流故障電流之用,,并適用于頻繁操作場合。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,,有效地降低斷路器的深度,。并采用復合絕緣結構、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,,采用復合絕緣結構之后,,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求

  • SF6高壓斷路器的運行維護及故障處理

    一、SF6高壓斷路器的運行維護 1,、 SF6高壓斷路器(高壓開關)在運行,、檢修過程中,一定要執行檢修工藝和相關檢修規程,; 2,、 運行中的巡視檢查 a 檢查高壓開關的外絕緣部分(瓷套)應完好,無損壞,、臟污及閃絡放電現象,; b 對照溫度—壓力曲線,觀察壓力表(或帶指示密度控制器)指示應在規定的范圍內,,并定期記錄壓力,、溫度值; c 分、合閘位置指示器應指示正確,,并分,、合閘應到位; d 整體緊固件應無松動,、脫落,; e 儲能電機及斷路器內部應無異常聲響; f 高壓開關的分,、合閘線圈應無焦味,、冒煙及燒傷現象; g 高壓開關接地外殼或支架接地應良好,; h 高壓開關外殼或操動機構箱應完整,、無銹蝕; I 高壓開關各件應無破損,、變形,、銹蝕嚴重等現象。二,、 解體檢修工藝流程及要求

  • 10KV戶內高壓斷路器合不上閘

    求助:我配電室高壓戶內高壓斷路器控制合閘沒有反應,,手動合閘可以使用。手動合閘后控制分閘可以使用,,請求大家幫忙指導一?,謝謝大家了!

  • VS1-24型戶內高壓真空斷路器

    VS1-24型戶內高壓真空斷路器產品詳情價格:面議 最小采購量:不限 滅弧方式:油斷路器 極數:1P產品介紹 VS1-24型戶內高壓真空斷路器的詳細信息滅弧方式:油斷路器極數:1P產品認證:CCCVS1-24型戶內高壓真空斷路器VS1-24型戶內高壓真空斷路器(下稱斷路器)是戶內安裝,、三相交流50HZ,,額定電壓為24KV的變配電的控制和保護設備。用于24KV及以下的交流系統中,,可用來分,、額定電流和故障電流,尤其適合頻繁操作,,如投、切電容器組合,,控制電爐,、變壓器和高壓電機等,也可作為聯絡斷路器使用,。聯系人:小董聯系QQ:2355807262傳真:029- 8618

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,?,?請教了!

  • 尋VS1-12KV戶內高壓真空斷路器資料

    求助群內大神,,有沒有VS1-12KV戶內高壓斷路器(光伏發電開關站內)得資料,,接線圖,說明書等等,。他的自動合閘,、分閘及儲能電源由誰來提供,是交流還是直流,?合分閘信號是不是由直流屏電源提供,?謝謝了。

  • 35KV戶內手車式SF6六氟化硫斷路器

    35KV戶內手車式SF6六氟化硫斷路器

  • ZN73A-12型永磁十戶內高壓真空斷路器

    吉林永大集團有限公司,,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,,那位兄弟使用過,特別是1250安培,,31.5千安,,廠家承諾終生保修,永磁機構機械壽命大于10萬次,,我單位面臨著一批中壓柜子招標,,這種永磁操作機構看起來,很簡單不復雜,,但是否能滿足合與斷的速度要求,,及其它的技術要求。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室,。希大家談點意見,,謝謝。

  • VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器

    VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器,◆全新概念優化設計的彈簧操作機構,;◆操動機構與斷路器本體一體設計,,緊湊、精簡,、牢靠,、體積小。所有儲能,、保持,、脫扣等重要功能部位零件均采用心部強化處理,表面D.NIP處理,操動機構更加耐久,、耐蝕,、可靠,。◆真空滅弧室采用陶瓷絕緣外殼,,銅烙合金觸頭,,環狀縱磁場結構,具有斷流容量大,、絕緣水平高,、滅弧能力強、壽命長等特點,?!魺o故障運行,少維護或免維護,,無爆炸危險,,無污染,運行噪音低,?!酏R全完備的電流等級方案及配置,可供用戶隨意選用,?!艄潭ㄊ胶褪周囀絻煞N安裝單元滿足了柜體與斷路器配裝的不同要求?!糁T如防跳,、閉鎖、過流脫扣,、欠壓(失壓)脫扣和接地等選配裝置以及二次控制電路的優化設計,使斷路器具有智能化,為斷路器可靠而安全的運行提供了有力保障,也為用戶在開關設備保護和智能控制等方面的設計應用提供了更多的選擇和接口,?!綮`活可變的設計和制造方案可滿足用戶的特殊需要,。

  • 這樣的高壓斷路器,,您見過嗎,?

    這樣的高壓斷路器,,您見過嗎?

    我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否,?

  • 你了解高壓斷路器的試驗嗎

    用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及,。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點

  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?

  • 如何選取控制高壓鈉燈的斷路器

    400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?

點擊加載更多

戶內高壓sf6斷路器

戶內高壓sf6斷路器專題,為您提供戶內高壓sf6斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與戶內高壓sf6斷路器 相關的專業交流討論,,更多戶內高壓sf6斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度