ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明
一直在做高壓真空開關ZW32的跳閘實驗,但是現場做了兩次都是失敗的,,反復查驗原理,,對失敗的原因百思不得其解,望各位高人指導,,謝謝,!真空開關里面的分勵脫扣線圈使用的是AC 100V的,按道理(以下為我的理解),,我如果引入一個100V的交流電源在跳閘線圈的兩端,,當然就是瞬間通電一下(1-3秒鐘,實際應該還不到這個時間),,真空開關就應該跳閘的,,但是我現場做了兩次實驗,正空開關就是不跳閘,。實際實驗中,,我的AC100V電源是從組合式互感器引出的(不是單獨提供的AC100V電源,這個應該和實驗結果無影響的),,供電局的ZW32跳閘信號(從組合式互感器到高壓總表再到負控終端,,從負控終端的常開和公共端輸出后引入到真空開關)也是這么引入的,肯定是可以完成跳閘的,,但是我現場的實驗就是不成功,。我現在的疑問就是,到底這個真空開關要分勵脫扣跳閘需要什么樣的信號,,按照我查閱的資料,,就是把相應的電壓加在跳閘線圈兩端就該行了,電壓波動范圍也就是70%-110%都應該可靠的跳閘,,電流應該是忽略不計的,,因為電壓型的跳閘線圈,,電阻會盡量的大,現場我也測試了接入跳閘線
各位朋友 目前10kV戶外斷路器主要是ZW32和ZW20 國家提倡節能減排 ZW20以后日子肯定不好過 那主流產品就是ZW32 請教各位目前ZW32運行中 出現哪些問題 有什么不足另外國家智能電網規劃的10kV固體絕緣斷路器 大家有什么想法和行動 一起來討論一下 請教了各位朋友
一,、ZW32-12F/630-25產品簡單概述 真空斷路器采用真空滅弧原理,、永磁操動機構,集成微處理技術,、現代網絡通訊技術和新型開關制造材料于一體,。額定電壓為12kV,50Hz三相交流的戶外配電設備,。該產品廣泛適用于城市電網中作為分斷或聯絡開關,,或用于農網配電戶外變電站出線開關,可有效完成分,、合負荷電流和短路電流,。 二、ZW32-12F/630-25產品適用范圍 適用于變電站,、工礦企業及城鄉配電網作保護和控制,, 特別適用于操作的場所和城網自動化配電網絡。 本產品與控制器配套,,能配電自動化要求,,并能可靠而有效地完成的重合器功能。 高壓真空斷路器為額定電壓12kV,、三相交流50Hz的戶外高壓開關設備,。主要用于開斷、關合電力的負載電流,、過載電流及短路電流,。 三、真空斷路器技術特點 ZW20-12型戶外交流高壓分界真空斷
低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V、直流1500V,, 400A到6300/7500A的斷路器,,采用空氣滅弧,通過滅弧柵拉長,、切斷,、冷卻從而熄滅電弧,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA,。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,并根據設定LSIG(長延時,、短延時,、瞬動、接地故障)動作值,,與機構配合動作,,實現斷路器根據不同過載、短路等情況跳閘,,實現保護功能,。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,,還有供電的電磁型電流互感器,,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,,足夠快的速度熄滅電弧,,機械壽命一般10000
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V,、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路
最近有選一中置柜,,關于斷路器的選型還不太了解,,希望大家能幫下忙。從性能,、安全,、價格等方面考慮,真空斷路器和SF6斷路器哪個更好呢,?
圖紙簡介: ZW32-12G/T630A斷路器結構詳圖三視圖 投稿網友: zds876015 上傳時間: 2013-07-14
多油斷路器,少油斷路器,FS6斷路器,真空斷路器分別適用于什么情況?35KV,10KV多采用哪種斷路器?謝謝!!
ZW8戶外斷路器 ZN28G真空斷路器 ZN63A(VS1)真空斷路器http://co.163.com/if_41104888_3.htm
框架斷路器,真空斷路器,,塑殼斷路器是不是可以單獨使用,還是要另外接電流互感器把感應電流接入到斷路器,??我是新手,,我在看圖中,,看到許多斷路器旁邊有畫有互感器,也不知這些電流互感器是作什么用的,,不知是接到電流表作指示用了,,還是引入到斷路器中用了,高手解答下,!謝謝,!上面就是我看圖紙是見過的畫法,不知這些電流互感器感應出來的電流是怎么用的,,特別是第一個圖,!
想問問六氟化硫斷路器和真空斷路器的各自設計適用范圍和優缺點。為什么真空短路器的操作過電壓比六氟化硫的高(比如斷開高壓電動機時電動機的操作過電壓),,是不是真空開關的滅弧能力強,,續流少。為什么高壓的大部分都是六氟化硫斷路器,。
六氟化硫斷路器(SF6斷路器)與真空斷路器的比較,,哪個更好?六氟化硫斷路器PK真空斷路器,!后者將取代前者,? 近日,在微博上面有供電行業人士發表言論:SF6斷路器,,利用六氟化硫氣體
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?
有一個國外項目中11KV電容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.請問:這是真空開關還是斷路器? Automatic又是什么?國內是什么型號,哪兒生產
高壓真空斷路器zw32
高壓真空斷路器zw32專題,,為您提供高壓真空斷路器zw32相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓真空斷路器zw32 相關的專業交流討論,,更多高壓真空斷路器zw32相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題