我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了!
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
各位大蝦,,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊,。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢?
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,,找中要求高么,?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準,?
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
高壓斷路器彈簧操動機構
對于定期檢修的高壓真空斷路器,,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查,、清灰,上潤滑油脂,;擰緊松動的緊固件,;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證;對斷路器清灰,,使其清潔,,保證安全運行;涂潤滑油脂,,使機構靈活自如,,減少磨擦、磨損,。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,,合閘功是否滿足要求,掣子過死點情況(死點過大會造成分閘困難,,過小則易脫落),。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過薄,;柱狀銷子是否彎曲或有脫落可能,。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油、油量少或失去作用,;彈簧緩沖器是否起作用,。 5)跳閘鐵芯活動是否自如。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,,如有缺陷,,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),,并作記錄,,如大于μΩ,應更換滅弧室。 8)檢查滅弧室有無破裂,、
高壓斷路器的組成
高壓斷路器的組成專題,,為您提供高壓斷路器的組成相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器的組成 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器的組成相關內容請訪問