一,、SF6高壓斷路器的運行維護 1,、 SF6高壓斷路器(高壓開關)在運行,、檢修過程中,,一定要執行檢修工藝和相關檢修規程,; 2,、 運行中的巡視檢查 a 檢查高壓開關的外絕緣部分(瓷套)應完好,,無損壞,、臟污及閃絡放電現象,; b 對照溫度—壓力曲線,觀察壓力表(或帶指示密度控制器)指示應在規定的范圍內,,并定期記錄壓力,、溫度值; c 分,、合閘位置指示器應指示正確,,并分、合閘應到位,; d 整體緊固件應無松動,、脫落; e 儲能電機及斷路器內部應無異常聲響,; f 高壓開關的分,、合閘線圈應無焦味、冒煙及燒傷現象,; g 高壓開關接地外殼或支架接地應良好,; h 高壓開關外殼或操動機構箱應完整、無銹蝕,; I 高壓開關各件應無破損,、變形、銹蝕嚴重等現象。二,、 解體檢修工藝流程及要求
高壓斷路器液壓機構故障,,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,,CY3,,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,,壓力異常高,,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,,拒動或拒合,。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的,。外部泄漏故障點明顯,容易處理,,內部泄漏需仔細檢查,。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏,。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏,。將低壓輸油管拆下,,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,,應加以排除,。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞,。更換密封圈或研磨、更換錐閥,。
高壓斷路器是電力系統的重要部件,,昌暉儀表工程師通過對高壓斷路器不能合閘案例進行故障診斷分析,分享高壓斷路器不能合閘故障處理方法和經驗,,對電氣從業者提升處理高壓斷路器故障技能大有幫助,。昌暉儀表 http://yunrun.com.cn/高壓斷路器不能合閘案例1故障設備:某10kV高壓開關柜。故障現象:這臺高壓柜用于控制一條10kV架空線路,。對線路檢修完畢后,,準備合閘送電,。當微機發出合閘指令后,斷路器發生持續不斷的“合閘-跳閘”現象,,致使送電時間延遲幾個小時,,造成了用戶的經濟損失。診斷分析:①檢查直流操作電源,,在完好狀態,。②檢查合閘接觸器、中間
高壓斷路器合閘失靈時,,可以從電氣回路和機械部分以及傳動機構等方面進行檢查,。1、 電氣回路故障 (1) 檢查是否由于蓄電池或者硅整流器的實際容量下降,,造成合閘時電源電壓過低,,超過了合閘電壓的最低允許值; (2) 檢查合閘回路的熔斷器或其它動作元件,,有無發生熔斷、接觸不良和斷線等現象,; (3) 檢
手動操作斷路器不能閉合原因分析:1,、失壓脫扣器無電壓或線圈損壞。2,、儲能彈簧變形,,導致閉合力減小。3,、反作用彈簧力過大,。4、機構不能復位再扣,。處理辦法:1,、檢查線路,施加電壓或更換線圈,。2,、更換儲能彈簧。3,、重新調整彈簧力,。4、調整再扣面至規定值,。電動操作斷路器不能閉合原因分析:1,、操作電源電壓不符。2,、電源容量不夠3,、電磁鐵拉桿行程不夠4,、電動操作機構點位開關變位5、控制器中整流管或電容器損壞處理辦法:1,、調換電源2,、增大操作電源容量3、重新調整或更換拉桿4,、重新調整5,、更換損壞元件有一相觸頭不能閉合
由于高壓斷路器的操作非常頻繁,受機械因素與電氣因素的影響,,經常會出現拒跳的現象,。對于已投入運行的斷路器來說,當故障再現在該斷路器負荷側時,,一旦出現拒跳勢必造成越級跳閘,,擴大事故和停電范圍,因此應盡早予以消除,。1 拒跳原因 斷路器發生拒跳的原因通常有兩個:一是操作機構機械部分故障,,二是操作回路電氣故障。當斷路器發生拒跳時,,值班人員應根據燈光指示,,首先判斷跳閘回路是否完好,如果紅燈不亮,,則說明跳閘回路不通,。此時應檢查操作熔絲是否熔斷或接觸不良,萬能轉換開關的觸點和斷路器的輔助觸點
發生“拒合”情況,,基本上是在合閘操作和重合閘過程中,。此種故障危害性較大例如在事故情況下要求緊急投入備用電源時,如果備用電源斷路器拒絕合閘,,則會擴大事故,。判斷斷路器“拒合”的原因及處理方法一般可以分三步。 1)檢查前一次拒絕合閘是否因操作不當引起(如控制開關放手太快等),,用控制開關再重新合一次,。 2)若合閘仍不成功,檢查電氣回路各部位情況,,以確定電氣回路是否有故障,。檢查項目是:合閘控制電源是否正常;合閘控制回路熔斷器和合閘回路熔斷器是否良好,;合閘接觸器的觸點是否正常,;將控制開關扳至“合閘時”位置,看合閘鐵芯動作是否正常,。 3)如果電氣回路正常,,斷路器仍不能合閘,,則說明為機械方面故障
隨著經濟的快速發展,用戶對電能質量的要求也越來越高,,保證電力系統的安全可靠運行也越來越重要,。高壓斷路器是電力系統中最重要的開關設備之一,在電網中起到控制和保護作用,,即正常運行時通過開合斷路器來投入或切除相應的線路或電氣設備從而變換電網的運行狀態;當線路或電氣設備發生故障時,,將故障部分從電網中快速切除,保證電網無故障部分正常運行,。若斷路器不能在系統發生故障時正確動作,、消除故障,就可能使事故擴大甚至發生系統崩潰,。因此高壓斷路器性能優劣,、工作是否可靠是電力系統能否安全穩定運行的重要決定因素。 由于受設計,、生產,、運行工況、檢修與維護,、電動力及大電流沖擊等因素的影響,,斷路器在系統中發生故障的幾率較大。下面詳細介紹高壓斷路器的故障及其產生原因,。 一、絕緣故障
隨著經濟的快速發展,,用戶對電能質量的要求也越來越高,,保證電力系統的安全可靠運行也越來越重要。高壓斷路器是電力系統中最重要的開關設備之一,,在電網中起到控制和保護作用,,即正常運行時通過開合斷路器來投入或切除相應的線路或電氣設備從而變換電網的運行狀態;當線路或電氣設備發生故障時,,將故障部分從電網中快速切除,,保證電網無故障部分正常運行。若斷路器不能在系統發生故障時正確動作,、消除故障,,就可能使事故擴大甚至發生系統崩潰。因此高壓斷路器性能優劣,、工作是否可靠是電力系統能否安全穩定運行的重要決定因素,。 由于受設計、生產,、運行工況,、檢修與維護,、電動力及大電流沖擊等因素的影響,斷路器在系統中發生故障的幾率較大,。下面詳細介紹高壓斷路器的故障及其產生原因,。 一、絕緣故障
本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 編輯 在使用過程中,,為了減少故障發生的概率我們需要在故障發生前對其進行防范,,避免故障的發生。 真空斷路器在使用過程中發生的過電壓,,給電力設備的絕緣帶來危害,,因此應根據過電壓的類型采取相應的措施,以減少過電壓的產生和降低過電壓的數值,,除真空斷路器制造工藝方面的問題外,,可以加裝保護裝置以改變負載參數,從而達到目的,。電容保護在電感負載端上并聯電容器,,可以有效的降低負載阻抗,從而降低截流過電壓的幅值,,還能減緩過電壓的前沿
常見的真空斷路器故障大體有以下幾種情況: 斷路器的拒合,、拒分 處理斷路器拒絕合閘,有四個方面的原因: a 線路上有故障,; b 操作不當,; c 操作、合閘電源問題或電氣二次回路故障,; d 斷路器本體傳動機構和操動機構的機械故障,。處理斷路器拒絕合閘故障,必須善于區分故障范圍,,處理步驟為: 1. 先判定是否斷路器合于預伏故障線路上引起跳閘,,
1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,,改正接線即可,。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,將兩種電路分開即可,。 3)線路中存在一火一地負荷,,消除這樣的負荷即可。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,,應消除重復接地,。 5)漏電斷路器本身有故障,應更換,。2.發生誤動作 1)過電壓引起,。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,,也可在線路中投人過電壓吸收裝置,。 2)電磁干擾如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,,遠離這樣的電氣元件,。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,,都有各自的接地,,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,,引起斷路器動作,,拆除一
由于高壓斷路器的操作非常頻繁,受機械因素與電氣因素的影響,,經常會出現拒跳的現象,。對于已投入運行的斷路器來說,當故障再現在該斷路器負荷側時,,一旦出現拒跳勢必造成越級跳閘,,擴大事故和停電范圍,因此應盡早予以消除,。1 拒跳原因 斷路器發生拒跳的原因通常有兩個:一是操作機構機械部分故障,,二是操作回路電氣故障。當斷路器發生拒跳時,,值班人員應根據燈光指示,,首先判斷跳閘回路是否完好,如果紅燈不亮,,則說明跳閘回路不通。此時應檢查操作熔絲是否熔斷或接觸不良,,萬能轉換開關的觸點和斷路器的輔助觸點
高壓斷路器部分高壓斷路器的常見故障和異常,,大多數是由操動機構和斷路器控制回路的元件故障,,本體異常往往是滲漏油引起缺油等故障。發生“拒合”情況,,墓本上是在合閘操作和重合閘過程中。拒合的原因主要有兩方面,,一是電氣方面故障,;二是機械方面原因,。判斷斷路器“拒合”的原因及處理方法一般可分以下三步。1,、用控制開關再重新合一次,,目的檢查前一次拒合閘是否因操作不當引起的(如控制開關放手太快等)。
斷路器跳閘失靈,,通常與電氣回路元件,、機械傳動機構部件的狀況有密切關系。因此,,當出現故障時應著重檢查電氣回路元件及機械傳動機構部件,,并根據檢查結果作相應的處理。 (1)操作機構控制回路因熔絲熔斷而無直流電源,,使操作機構不能分閘,,或者因直流電源電壓低于分閘線圈的使用范圍,致使分閘時雖然動作卻不能分閘,。前者,,應檢查并排除熔絲熔斷的原因后更換熔絲;后者,,則應調整直流電源,,使之適合分閘線圈的使用電壓。
高壓斷路器是變配電的重要電氣設備,,充分了解和掌握高壓斷路器的故障規律和故障原因,就能夠有針對性地采取相應措施對故障進行處理,,及時恢復送電,,有效降低事故和故障造成的損失。
根據多年對斷路器事故的統計,,其運行事故的主要類型有:操動失靈,;絕緣故障;開斷,、關和性能不良,;導電性能不良等。本文對操動失靈的事故的技術原因進行分析,。操動失靈表現為斷路器拖動或誤動,。由于高壓斷路器最基本、最重要的功能是正確動作并迅速切除電網故障。若斷路器發生拖動或誤動,,將對電網構成嚴重威脅,,主要是擴大事故影響范圍,可能使本來只有一個回路故障擴大為整個母線,,甚至?、全廠停電;如果延長了故障切除時間,,將要影響系統的運行穩定和加重被控制設備的損壞程度,;造成非全相運行。其結果往往導致電網保護不正常動作和產生震蕩現象,,容易擴大為系統事故或大面積停電事故,。 導致操動失靈的主要原因有:操動機構缺陷;斷路器本體機械缺陷,;操作(控制)電源缺陷等問題,。
知識點:電樞繞組斷路 電機修理中電樞繞組斷路點一般發生在繞組元件引出線與換向片的焊接處。 主要原因有: 焊接質量不好,, 電動機過載,、 電流過大造成脫焊。 這種斷路點一般較容易發現,, 只要仔細觀察換向器升高片處的焊點情況,, 再用螺釘旋具或鑷子撥動各焊
我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢?,?請教了,!
高壓斷路器故障處理
高壓斷路器故障處理專題,為您提供高壓斷路器故障處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器故障處理 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器故障處理相關內容請?jiān)L問