  • 斷路器失靈保護的基本構成及作用

    資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 斷路器失靈保護是指故障電氣設備的繼電保護動作發出跳閘命令而斷路器拒動時,,利用故障設備的保護動作信息與拒動斷路器的電流信息構成對斷路器失靈的判別,能夠以較短的時限切除同一廠站內其他有關的斷路器,,使停電范圍限制在最小,,從而保證整個電網的穩定運行,避免造成發電機,、變壓器等故障元件的嚴重燒損和電網的崩潰瓦解事故,。斷路器拒動是電網故障情況下又疊加斷路器操作失靈的雙重故障,允許適當降低其保護要求,,但必須以最終能切除故障為原則,。在現代高壓和超高壓電網中,,斷路器失靈保護作為一種近后備保護方式得到了普遍采用。 失靈保護的基本構成及作用 失靈保護由電莊閉鎖元件,、保護動作與電流判別構成的啟動回路,、時間元件及跳閘出口回路組成。啟動回路是保證整套保護正確工作的關鍵之一,,必須安全可靠,,應實現雙重判別,防止單一條件判斷斷路器失靈,,以及因保護觸點卡澀不返回或誤碰,、誤通電等造成的誤啟動。啟動回路包括啟動元件和判別元件,;2個元件構成“與”邏輯,。 啟動元件通常利用斷路器自動跳閘出口回路本身

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?

  • 66kV系統斷路器失靈保護的探討與實現

    66kV系統斷路器失靈保護的探討與實現

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎?

  • 無源保護與斷路器柜的應用

    本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看,。同時希望大家補充說明,說說自己的見解,。

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,,進四極的漏保空開,,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓、額定頻率,、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有?,!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 關于配電斷路器保護類型的選擇

    請教各位師傅:在選擇斷路器時,,什么情況下選擇具有2段保護(長延時,、短延時)的短路器,,什么情況下選擇3段保護的斷路器(長延時,、短延時、瞬時)

  • 智能斷路器的特殊保護功能

    目前,,智能斷路器日趨成熟,,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的,。下面就幾個特有保護功能進行說明,。 1,、中性線保護功能 讓人第一感覺,,此功能一旦動作將切斷中性線,起到保護中性線的作用,。其實未必如此?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計標準》GB 51348-2019有明文規定,,分別如下: 7.4.5-2-2),,對TT或TN系統,,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 ,。

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題),。

  • 斷路器的保護是否完整可靠?

    我一直不明一個問題:1.現在有一種斷路器叫"自脫扣斷路器",標準解釋為"由主回路中的電流而不借助任何形式的輔助電源脫扣的斷路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的斷路器.問題是:這種不要電源的保護是否完整?當首次合閘時,沒有電源,而后端是短路的情況下,是否可以正確的分閘?

  • 框架斷路器保護單元問題

    前些日子才知道,,框架斷路器分斷流能力?,還分2段3段4段保護單元,想問問,,這有什么區別哈,?在什么時候什么情況下使用這些 呢,?恩,,謝謝各位了。

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 萬能斷路器的熱保護如何處理

    現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),,但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡,。請問各位老師其原因有那些,?

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 微機保護關于斷路器拒動的問題

    10KV開關柜,,采用微機保護,假如當某一出線柜負載過載,,而斷路器柜由于故障拒動,,那么微機綜合保護要向上一級開關柜發動作信號,,使進線總柜斷路器動作以達到保護的目的,。問題是假如出線柜過載20%拒動,,那么進線總柜可能只過載5%或者更低,,如何保證綜保能發出準確的信號使上級斷路器可靠動作呢,?他們之間如何配合的呢? 本人十分困惑,,而且問題比較棘手,,懇請有知道的同仁給予幫助!---以上理解如有錯誤也請指正,!謝謝

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到