亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,,一是具有斷路器的功能,,二是具有漏電保護的功能。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,,作為不頻繁操作的開關電器,。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,,判斷對地泄漏電流的變化,。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,它能在安全時間內自動切斷電源,,起到保護電器的作用,,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 德力西dz20l-400/4300漏電斷路器的零線問題

    如題。負載是380V三線電(水泵),,沒有零線,。問:輸入端的零線可以不接上嗎?若接上能否正常工作(漏電跳閘),?若不接上會怎樣,?謝謝!另:這是3P+n漏保還是4P漏保,?

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 關于斷路器的選取,,請教大家!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?

  • 為什么進線用4P的斷路器?。? src=

    為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???

  • 請問德力西DZ20L-400/4300 400A漏電斷路器的極數,。

    請問德力西DZ20L-400/4300 400A漏電斷路器的極數,。N線有沒有穿過漏電斷路器的線圈。謝謝[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 09:05 編輯 ]

  • 設計的時候,,斷路器要定廠家嗎?,?,??,?,?

    一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • 關于斷路器的疑問,,求大神,!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,,不同分斷能?,但?nèi)部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎?同一額定電流,,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇!,!求大神回答,。。,。謝謝哇

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎,?

    如果有,啥型號呢,?如果沒有,,該怎么做?

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確,。

點擊加載更多

德力西斷路器

德力西斷路器專題,,為您提供德力西斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與德力西斷路器 相關的專業交流討論,,更多德力西斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器的選擇

ls斷路器