亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于斷路器報警觸頭的問題

    今天遇到一個問題,,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,,它是就動作一下呢,?還是一直就閉合呢,,直到故障解除呢?{:2_76:}

  • 斷路器的畫法對觸頭有要求嗎,?

    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,是不是必須畫到受電側,?好像10kv 的圖紙上是不區分的,,送電側、受電側都可以畫,。畫在哪側,,有沒有具體要求?

  • 請教各位,,關于斷路器的觸頭結構

    現在國內大中型企業的生產的塑殼斷路器的觸頭一般是什么樣的結構。國內企業有才有雙斷電結構的嗎,?影響斷路器分斷能力的因素有哪些呀?/p>

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了,。

    4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了。

    4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了,。大家清楚因為什么嗎?/p>

  • 斷路器觸頭的線接觸與面接觸,?

    請問各位工程技術人員,,塑料外殼式斷路器的動觸頭與靜觸頭的接觸通常為線接觸或面接觸,請問什么情況下使用面接觸,?什么情況下使用線接觸,?面接觸與線接觸的區別在哪里呢?

  • 斷路器觸頭溫度(SN10-10型)

    斷路器觸頭溫度為 85℃(因開關窺視孔玻璃壞,用測溫儀直測),溫度高嗎?SN10-10型少油斷路器觸頭正常運行最高允許溫度為多少?

  • 真空斷路器一次觸頭氧化變色嚴重

    我公司多臺真空斷路器一次觸頭變色嚴重,很象過熱變色的,,產品是吉林永大的,,廠家解釋說氧化變色引起,現場擦拭確實很容易就擦掉,。但是斷路器觸頭鍍銀層氧化嚴重符合國家標準么,,怎樣改善,謝謝大俠拉,。

  • 求大神解釋，幫助斷路器的觸頭問題

    求大神解釋，幫助斷路器的觸頭問題

    我想問一下這個圖是在實驗位置分閘狀態,。航空插頭29和39之間形成兩個通路(通過S8一個,通過QF開關一個),。當合閘的時候QF開關13和14斷開,,但是試驗位置不變,33和34還是閉合,,還是一個同路狀態,。不懂這樣是為什么,是什么意思,。,。。,。,。求解釋

  • 框架斷路器觸頭燒毀,,求大神幫忙

    因各種原因 無法上圖,,請諒解,大概現象是 4000A框架斷路器在運行一年左右時間發現一相靜觸頭溫度過高,,大約250度左右,,燒毀斷路器殼體和抽屜座內部擋板,碳化,。初步查看 動觸頭和靜觸頭觸電正常(有一點拉狐),單相電流在2500A左右,,配電室溫度環境良好,,請問大神是什么原因導致的，是否是三相不平衡導致,?還是靜觸頭和抽屜座內橋型觸頭接觸面不夠,?或是觸頭銅牌材質不行?接觸電阻過大,?

  • 關于斷路器附件輔助觸頭和信號觸頭的問題

    各位老兄,,先向大家問新年好,然后問個問題,斷路器的附件輔助觸頭和信號觸頭分別有何作用,,什么情況下附加在斷路器上使用,,謝謝。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向，電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 求救:翻新高壓柜斷路器觸頭響了

    有幾臺翻新的KYN,,做耐壓時,,升到20KV開始斷路器觸頭“噠,噠"響了,,電壓越高,,聲音越大。幾臺情況都一樣,。請問翻新之后,,斷路器要注意什么呢?,?

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?

  • 低壓框架斷路器觸頭燒毀原因求大神

    低壓框架斷路器觸頭燒毀原因求大神

    低壓進線斷路器  下口發生短路 上口動靜觸頭為什么會成這樣

  • 高壓開關/斷路器/GIS彈簧觸頭設計資料

    RT,,附件里是高壓開關彈簧觸指的設計資料,有需要的可以留郵箱,。

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~

點擊加載更多

斷路器觸頭

斷路器觸頭專題,,為您提供斷路器觸頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器觸頭 相關的專業交流討論,,更多斷路器觸頭相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

船用斷路器

快速斷路器