各位大蝦,小弟乃菜鳥,,在做畢業設計遇到一個問題,。 我做的是一個二類高層,采用兩臺800VA變壓器,,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,中間用聯絡柜機械閉鎖,互為熱備用,。當一臺變壓器發生故障時,聯絡柜斷路器閉合,,由另一臺變壓器帶其負荷,。這就需要選擇脫扣器,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,,但在發生火災時,,如何能實現非消防負荷斷電。如選擇勵磁脫扣器,,前者又不能滿足,。 這是本人的理解,可能會有錯誤,,望各位大蝦指教
各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?
國產斷路器外形,、結構都大致相同,不知道附件能否通用,?如:人民RMM1,、杭申HSM1斷路器的輔助觸點能否裝在常熟CM1上使用。
請問,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,,外部電線是如何接進來的呢,?就是說是從哪一端進,,哪一端出呢?
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,,使斷路器的使用范圍更廣,保護功能更齊全,,操作和安裝方式更多,。因此,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便,;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,包括輔助手柄,、外部操作手柄,、電操機構、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件。輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,,但無法區別斷路器是否是故障脫扣,,因此輔助
斷路器附件功能與選用 斷路器的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,使斷路器的使用范圍更廣,,保護功能更齊全,,操作和安裝方式更多。因此,,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。一、斷路器附件的種類分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報 警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,也給用戶帶來了方便,; 機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄、外部操作手柄,、電操機構,、手柄閉鎖裝置、 機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。二,、表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件。輔助開關和報警開關的區別在于:輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,
意思就是把斷路器的保護功能去掉,當隔離開關用,,但是又要保留分勵脫扣的功能,。事情的起因是這樣:我在一條電纜的前端和末端用了電流等級一樣的斷路器,但是末端的斷路器加了分勵脫扣,。審圖的認為沒有級差,,不行,。我認為這條電纜又沒有分支,不存在選擇性的問題,,為什么不能用一樣的整定電流,?可以把后面的斷路器當做隔離用嗎。實在不行,,我就準備把后面的斷路器附件改為3010了,,只是不知道行不行
做一個路燈項目,想做TT系統,,在每個回路加上300mA的漏電保護,,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,,VIGI C120倒是有300mA的,,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+,。有沒有其它產品的開關能搭配好的,,還經濟的,望各位前輩多多指教~
一,、引言低壓斷路器分為萬能式斷路器和塑料外殼式斷路器兩大類,,目前我國萬能式斷路器主要生產有DWl5、DWl6,、DWl7(ME),、DW45等系列,塑殼斷路器主要生產有DZ20,、CMl,、TM30等系列。斷路器都是由本體和附件組成,。本體是不帶任何附件,,但能確保順利合、分電路,,并且有在電路或設備發生過載,、短路等事故時,自動切斷故障的功能,,而附件作為斷路器功能的派生補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大保護功能,使斷路器的使用范圍更廣,、保護功能更齊全,、操作和安裝方式更多。目前斷路器附件已成為斷路器不可分割的一個重要部分。但附件并不是越齊全越好,,這就要根據具體的控制線路和保護線路來合理地應用附件,,避免造成不必要的浪費,同時要分清電壓等級,,交流或直流,,輔助觸頭的對數等,,如應用不當,,不但不起保護作用,而且還會造成很大的經濟損失,。下面對斷路器的附件功能和應用進行分析,,使用戶在應用斷路器附件時有所幫助。二,、內部附件1.輔助觸頭;與斷路器主電路分,、合機構機械上連動的觸頭,主要用于斷路器分,、合狀態的顯示,,接在斷路器的控制電路中通過斷路器的分合,對其相關電
ABB斷路器附件安裝演示動畫
以DZ20-100/3300 型號為例:DZ-塑料外殼式斷路器,20-設計序號 第一個數字:極數 有2\3\4等 第二個數字:脫扣方式 0:無脫扣 器 1:熱(過載)脫扣器 2:電磁(短路)脫扣器 3:熱(過載)脫扣器 +電磁(短路)脫扣器 第三個數字:附件代號 0表示沒有附件,,啥附件都不裝,,開關本體裸奔。 1表示帶分勵脫扣器 2表示帶一個輔助觸頭 3表示帶個欠壓脫扣器 4表示帶分勵脫扣和輔助
各位老兄,,先向大家問新年好,,然后問個問題,斷路器的附件輔助觸頭和信號觸頭分別有何作用,,什么情況下附加在斷路器上使用,,謝謝。
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了更多的控制手段,,同時也擴大了保護功能。因此,,目前已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器、輔助開關和報警開關等四種。機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄、電操機構,、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關主要用于斷路器的分合狀態的顯示,,通過斷路器的分合對其他相關電器實施控制或聯鎖,,報警開關主要用于斷路器因故障而斷開時的狀態顯示,在斷路器負載發生故障時及時向其他相關電器實施控制或聯鎖,。 3實現斷路器欠電壓保護功能的附件 欠電壓脫扣器是一種保護性附件,,當電源電壓下降到欠電壓脫扣器額定電壓的35%~70%時,欠電壓脫
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,也給用戶帶來了方便,;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄、外部操作手柄,、電操機構,、手柄閉鎖裝置、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。更多內容及參數,或需交流咨詢請瀏覽http://t.qq.com/crjdkj
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝