如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
1 真空斷路器的發展趨勢與存在的問題 真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,,而且還表現在它具有較長的電壽命、機械壽命,、開斷絕緣能力大,、連續開斷能力強、體積小,、重量輕,、可頻繁操作、免除火災,、運行維護少,、故障率低等優點,是無人值守變電所較為理想的電氣設備,。目前國內外都在大量開發和使用,,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢。目前,,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,,綜合自動化程度也隨之提高,趨向無人值守的要求已經基本具備,。因此,,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,真空斷路器也不應例外,。真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障,。由于這類故障率與電氣故障率相比,,幾率較小,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造,、尺寸,、組合方式上統一方案。 (2) 電氣故障,。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,,而且它的幾率不容忽視。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性、突發性,、隨機性,、并且難以及
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
公司新一批新柜子中用到了新VD4,,在現場調試中發現:不管在合位還是分位,在微機保護都監測到為分位狀態,。經查:新VD4斷路器的合閘回路用模塊代替了合閘線圈,,合閘回路里沒有串一個斷路器的輔助點。所以不管斷路器在合位還是分位,,微機保護都監測到斷路器為分位狀態,。望是設計的朋友能在設計時加上一個斷路器的輔助。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵,?有什么簡單的方法嗎,?不用一次電流經過互感器!有誰知道的請回復,!過流電磁鐵的型號有3.5A和5A.:lol :)
知識點:SF6斷路器
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
斷路器的分斷能力主疑什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,,不同分斷能?,但?nèi)部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎?同一額定電流,,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇!,!求大神回答,。。,。謝謝哇
漏電斷路器有1P和3P的嗎
如果有,啥型號呢,?如果沒有,,該怎么做?