水泵的揚程如果是82米,,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a?。苛硗鈽歉?0米,,熱水泵裝在屋頂,,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的???謝謝!
請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用,。
我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,,應該可以共用的吧,,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢,。同時,,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討???
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
IR80-65-7.5單級熱水泵 價格2800吸入口徑 80(mm) 揚程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,,泵的收入壓力不大于0.8MPa,。它適用于工業,如冶金,、電站,、紡織、化工、印染,、陶瓷,、橡膠、余熱利用保溫等,。浙江僑華水泵有限公司網址: http://www.yongjiapbh.cn電話:0577-67311323傳真:0577-67317638手機:13732028053(潘伯浩)
中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!
90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝.rar(378 KB)
我是暖通菜鳥啦,,希望各位前輩能夠教一下小弟,。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,,不徹底,,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫?,謝謝大家了,。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,,才能計算出冷卻水泵,、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊,?根據流量和高度再去對應找水泵型號么,?
主機為全熱回收機組 流程為壓縮機-熱水板換-四通閥-冷凝器-節流閥-蒸發器 工程上熱水板換外接閉式膨脹水箱 承壓力很大 自來水補水閥常開 即水箱壓力為0.2MPa 進出水口距離0.8米 機組銘牌標的熱水測水流量為7立方米/小時 熱水泵如何選型? 此時揚程為多少,? 現在按7米揚程選的泵 為什么不能滿足水流量,? 請高手指教與討論 謝謝
知識點:高壓強制循環
看了新暖規,,空調熱水泵的耗電輸熱比更難算了,有什么辦法降低嗎以前基本22米的水泵,,基本可以滿足要求,,現在發現22米也不大行啊。同志們,,有什么好辦法讓空調熱水泵的耗電輸熱比合理下降到滿足新暖規要求啊,。賜教啊。
工程情況說明:現有一28T熱泵供熱水工程,15層,,冷水水泵房在樓頂,,熱泵機組和保溫水箱也裝樓頂,,看了甲方的樓層內的管路設計圖是主熱水管用DN100的,在樓頂橫向鋪設,,在分別從10個管道井用DN50管下到一樓,,一樓用DN75管連接10個管的末端回到樓頂,到頂樓后用一臺循環泵凱全KQW系列臥式單級單吸離心泵做循環用連接到保溫水箱(具體型號不是很記得了),。1-6層做高檔寫字樓用,,7-15樓做賓館用共計140間房。問題:1,、這種方式可不可行,,80%的花灑同時開啟,水流量或壓力會不會有影響(沒有增壓泵),?2,、支管上面要不要加減壓閥之類的附件。會不會出現最下面壓力大,,樓上壓力小,,要怎么解決?3,、如果配增壓泵,,流量,揚程怎么選?如果是在回水末端加循環泵流量,,揚程怎么選,?那位朋友有這種工程經驗請賜教,。萬分感謝,!
如題,,有一個重慶的項目,冬季用熱水空調,,不要采暖,。想問一下,用低溫熱水鍋爐60/50的水,,可以直接供給風機盤管和風柜機嗎,?請大家幫免惑?/p>
0.5噸天然氣熱水鍋爐,,早上起爐前進出水溫度為36度,,停爐后進水溫度52度,,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,,如何計算,?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式,;由于該賓館的占地面積太小,,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,,但是熱媒問題如何解決,,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長,?請各位達人指點,!
大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎,?
中央空調改造后,,供熱水泵流量加倍了,但是供熱效果不好,?本來水泵流量200T/H,,現在改成400T/H。揚程都是32m,。以前供熱效果很好,,現在供熱效果反而不好了,請教各位大俠,?
我們有個項目是醫院的工程,,閉式的熱水系統,,但是采購買閉式熱水泵的時候,因為貨期太長,,就選了貨期短的開式熱水泵,,查了資料,應該是不能通用的,,但是領導讓工地的施工員為什么不能通用,,請專業人士解讀一下,我幫速度?,但是好像說的 不是很明確,。
1.常壓熱水鍋爐;2.變頻水泵定壓,;3.定壓點位置的確定,。如:循環水泵入口;循環水泵出口,;系統最高熱用戶頂部,;循環水泵旁通管上;其他位置,。希望了解常壓鍋爐的同仁發表高意,。