1,、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定,?2,、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?3,、動力用電與非動力用電是否要分別計量,?
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室,?謝謝,。
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
(1)設備要求柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損,。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件,、絕緣瓷件齊全,無損傷,、裂紋等缺陷,。安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號,、箱內回路號,。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子,。箱內接線應整齊,,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。(2)作業條件
在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下
10KV高低壓配電室設計圖全套很全面,。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]
一污水處理廠內的10KV的高低壓配電室,,本來單獨建個配電房一層布置。評審時專家講要考慮防洪,,必須放在二樓,。這樣 高壓柜,變壓器,,低壓柜全部要放在二樓,,電纜走線也不方便。請問下有必要這樣么,?查規范也沒有看到,。要是洪水了,那些外面的變電所就不會淹了么,?
高低壓配電柜簡介
鄙人做供配電施工有一段時間了,但是對高低壓配電設備型號的含義還不是很了解,在此請教各位大俠:譬如:GG-1A 固定式高壓開關柜 柜高x柜深x柜寬 操作距離 檢修距離SM6 六氟化硫柜……拜請大俠
低壓配電設計規范中要求,,當配電裝置的長度大于7米時,,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端,, 除了這些外,,還有沒有其他的要求
我這有一個高低壓配電房,其中有2臺800KVA變壓器,,1臺1600KVA變壓器; 高壓配電室有5臺變壓器出線柜; 低壓配電室有15臺低壓出線柜(也有補償柜,、聯絡柜)等高低壓配電柜產品。 這個配電房的防雷如何設計?低壓配電房的感應雷如何配置避雷器?避雷器安裝在什么位置? 高壓防雷一般都是供電局的事情,,你不用管,,如果你的低壓配電柜和高壓配電柜相隔不遠的話,我看就不必做感應雷防護,。 如果隔的很遠的話,,需要做感應雷
高低壓配電箱(柜)安裝施工要點 (1)設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損,。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件,、絕緣瓷件齊全,無損傷,、裂紋等缺陷,。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號,、箱內回路號,。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子,。箱內接線應整齊,,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。
來源:頭條號 電氣設計狄老師 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 配電房定義是:配電房又叫配電所,,在國家標準里面,配電所的定義是:"所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,母線上無主變壓器",。配電房電壓等級在35KV等級以下,,內部安裝有開關、互感器,、電容器以及相關的保護測量裝置,。 通俗點說:蓋個房子,把變壓器放進去,,還有進出線柜之類的,,就成配電房(室)了規模較大的,多臺變壓器,、高壓柜,、低壓柜等等各種,完成變壓,、分配電能的一個獨立場所,,或建筑物內的一個區域內。
高低壓配電室是否需要設置空調和排風?規范上有沒有要求,?記得以前做過的項目,,配電室只有通風和排風,空調是后來業主自行加的分體空調,,因為高低壓配電室溫度比較高,,太熱了,不知道各位大哥是如何進行考慮的,,謝謝,。
高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,,上面沒有具體規定,,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教,。謝謝,。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,,不知道這樣合理不?
發生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高壓配電室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧,!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm電子式互感器在10kV開關柜中掛網試運行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高壓開關柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定時控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通訊大樓看到的微斷左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm給大家看看火電廠的廠用電低壓柜 http://co.163.com/forum/content/41
關于高低壓柜:繼續在這里學習,、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所,。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN),、鎧裝固定式的(KGN),、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN),、環網柜(HXGN),。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么,?鎧裝是哪里金屬鎧裝,?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式,?是指哪里的箱式,?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,,和XGN有什么區別,?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合,?選用的時候,,一般有什么要注意的?哈哈,。歡迎大家提問和回答,!
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎,?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器,?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
求低壓配電箱柜,,例如,,XL-21,表箱,,戶箱,,控制箱的鈑金加工過程的作業指導書,謝謝