亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓配電裝置及線路設計規范

    今天在別處找到這個規范,,傳上來共享下,。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83

  • 92DQ3 低壓配電裝置和92DQ4外線工程

    92DQ3 低壓配電裝置和92DQ4外線工程

  • 室內低壓配電裝置電氣火災原因的探討

               前言低壓配電技術憑借自身的優越性得到了廣泛的應用,,這不僅給人民群眾的生活帶來的方便,,但卻也間接的增加了電氣火災發生的概率,。在這一背景下,,加強對這個字應刪除電氣防火檢測工作的研究具有一定的現實意義,。1室內低壓配電火災事件的原因1.1漏電因素漏電因素是導致室內低壓配電火災的主要原因之一,。當出現漏電現象時,,若配電裝置附近存在易燃物體時,會直接引發明火的出現此外,。若低壓線路中出現電流突然中斷現象時,,線路的絕緣體受損,長期以往會出現線路老化的情況,從而引發漏電因素的出現,。1.2短路因素導致出現短路現象的原因眾多,,人工操作失誤所引發的短路現象占比相對較大。例如,,當兩條線路,,線路重復違規連接在一起,若線路中通過的電流量超過了額定電流量,,不僅會導致電火花現象的出現,,甚至還會出現電弧現象,最終導致出現較為嚴重的短路事故,。1.3負荷因素現階段,,以電力為主要能源的設備數量不斷增

  • 高低壓配電裝置和元件圖片索引

    發生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高壓配電室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm電子式互感器在10kV開關柜中掛網試運行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高壓開關柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定時控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通訊大樓看到的微斷左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm給大家看看火電廠的廠用電低壓柜 http://co.163.com/forum/content/41

  • 低壓配電裝置在什么情況下需要加濾波器,?

    請教各位專家,今天遇到一個問題,,來了一個專家到我們單位看完我們的配電系統,,說讓我們加一個濾波裝置。我們有的大概總功率300kw的幾臺變頻器,,施耐德的,,我在網上看都配有濾波裝置。1000KVA的10/0.4KV的變壓器進線,,配有一套電容器,。濾波器都在什么情況下需要加,為什么,。

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 關于低壓配電前期的一些問題

    本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,,比如電源、計量等,,小弟剛做變配電,,請多指教!,!

  • 屋外配電裝置的安全凈距

    《3-110kV高壓配電裝置設計規范》最小安全凈距A1值——帶電部分至接地部分之間,, B1值——帶電作業時帶電部分至接地部分之間。兩者的含義有什么不同,為什么數值差距很大,。就10kV而言,,A1=200mm,B1=950mm,。

  • 關于供電局的低壓配電接地

    公用變壓器出線用刀熔開關,,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,,配電箱接地按規定10歐姆,,零線不重復接地。當配電箱碰線,,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。

  • 關于低壓配電-保護電器的選擇

    關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,,確定計算負荷(KW),,再確定總需要容量(KVA),再計算各回路計算電流,,再確定保護額定電流,;同時,根據系統短路容量(MVA),,確定各級短路電流,,再確定保護電器的短路分斷能力。根據保護電器額定電流與其短路分斷能力,,選擇斷路器或保護電器,。電導體的截面選擇,,根據敷設條件確定修正系數,,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,,再校驗電纜熱穩定,,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度,。

  • 關于低壓配電屏的設置問題?

    我在做高低壓系統時,,有一個問題,,心里一直不清楚:對于專變下面帶的消防負荷與非消防負荷,是應該(1)通過中間母聯,、斷路器,,來用分斷母線來帶,(使得消防與非消防負荷斷開),還是(2)不需要斷開,,用同一路母線帶,,只是在中間用防火隔板來分隔呢?這個問題似乎涉及到分勵脫扣的問題:當停電時不存在脫扣,,但當火災時,,是要把哪些脫扣了?怎么脫扣,?如果通過分斷母線來帶的非消防,,是不是一口氣把中間的斷路器斷了,這樣把非消防全部脫扣了,?如果沒有用分斷母線來帶,,那么,這樣就需要一個一個地通過抽屜柜里的斷路器來脫扣這一個一個的回路,?哪種做法是合適的呢,?火災時具體的脫扣是怎么操作的呢?求解,,謝謝,!

  • 關于配電裝置間的間隙問題

    關于配電裝置間的間隙問題

    請教大家一個問題,在看配3手冊雷電這一章表中的空氣間隙指的是開關柜之間的間隙嗎,?@紅蘋果 @ccc___ @zljsyc

  • 低壓配電系統電壓的跌落

    電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡,。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,,電壓就正常,,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,,電壓就下降,,反之,電壓就會上升,。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,,而電壓與無功電力卻不是這樣的,。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,由于負荷調節效應,,系統電壓會下降,,在一個新的電壓水平下,實現無功功率的平衡,。 ③ 輸送功率時,,隨著傳送距離增加,,損耗增加,這是由于線路電抗的純在,,功率在輸送過程中,,會產生損耗,導致電壓跌

  • 請教配電裝置的設計問題

    下面圖片中的內容來自GB50059,,請教圖中標注為紅色的部分,,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,,隔離開關等的設計,?提前謝謝您的回復。

  • 低壓配電計量與測量的問題

    低壓配電計量與測量的問題

    GCS型受電柜,計量與測量不能用同一組電流互感器嗎?電流表與電度表選型如下圖,電流互感器是不是象下面這樣配置?另外,進線電纜也這么畫吧?

  • 高壓配電裝置規范的疑惑

    規范規定,,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,,柜后與墻凈距應大于50,,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,,是否說是沒有電氣距離,?謝謝

  • 成套配電裝置的安裝技術

    一、成套配電裝置檢査和驗收要求成套設備進場開箱后應檢查:1.設備的油漆應完整無損,,外殼亦無變形及損傷:柜內電器裝置及元件,、絕緣瓷瓶齊全,無損傷裂紋等缺陷,,手柄無扭斜變形,,手車、抽屜出入靈活,,螺釘緊固,、無銹蝕。接地線應符合有關技術要求,,接地螺栓應完整,,緊固螺栓的平墊、彈簧墊應齊全,。2.設備和器材的型號、規格應符合設計要求,,附件,、備件的供應范圍和數量應符合合同要求,元件外觀無機械損傷,。3.技術文件應齊全:電氣設備和元件均有合格證,,關鍵或貴重部件應有產品制造許可證的復印件,。4.柜體幾何尺寸應符合設計要求,對與設計圖紙不符或進場前的損傷,,要確認并記錄,。二、成套配電裝置安裝前建筑工程應具備的條件1.屋頂,、樓板施工完畢,,不得滲漏。2.預埋件和預留孔符合設計要求,,預埋件牢固,。3.進行裝飾時有可能損壞已安裝的設備或安裝后不能再進行裝飾的工作應全部結束。4.混凝土基礎及構支架達到允許安裝的強度和剛度,,設備支架焊接質量符合要求,。

  • 有關低壓配電的幾個問題

    一,在TN-S系統中,,一般電源出線采用3P還是4P的開關,?出線電流為1000A左右二,TN-S系統中,,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接,?三,,有誰用過MNS型的開關柜?能否給我幾張相關的圖紙,?

  • 請問哪里有低壓配電設計資料

    請問哪里有低壓配電設計資料

    大家好,,我想找一些關于低壓配電相關資料,比如:開關選型要用到什么參數,?注意什么,?一些開關上的符號的含義, 怎樣做到效果又好有經濟,,如果大家有什么想法,,可以進入我的電子郵箱, [email protected],大家一起交流嘛,,謝謝各位了

點擊加載更多

低壓配電裝置

低壓配電裝置專題,,為您提供低壓配電裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電裝置 相關的專業交流討論,,更多低壓配電裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電箱型號

低壓配電柜計量