  • 開關柜和配電柜有什么區別

    通俗的講,,分配電能的箱體就叫配電箱。主要用作對用電設備的控制、配電,,對線路的過載,、短路、漏電起保護作用,。配電箱安裝在各種場所,。開關柜是一種成套開關設備和控制設備.它作為動力中心和主配電裝置。主要用作對電力線路,、主要用電設備的控制,、監視、測量與保護,。常設置在變電站,、配電室等處。配電箱和開關柜除了功能,、安裝環境,、內部構造、受控對象等不同外,,顯著的特點是外形尺寸不同,,配電箱體積小,可暗設在墻內,,可矗立在地面;而開關柜體積大,,只有裝置在變電站、配電室內,。開關柜內的設備主要是起開和關的作用因為功能不同而叫法不?,從外觀上是一樣的,內部起到總電源控制的,,一般只有一個大型斷路器的叫開關柜,,主要用于電能分配的叫配電柜,將電能分成不同的功能由不同的電路實現的柜子叫配電柜,。

  • 關于配電柜設置總開關的問題

    關于配電柜設置總開關的問題

    日前檢查一個項目,發現母線插接箱下一級的配電柜里沒有總開關,不知道這是否符合規范要求,請教哪位高手指點指點.

  • 開關柜、配電柜寬度怎么選擇

    我在看幾張干式變壓器一次系統圖圖紙的時候,,用的都是GCK開關柜,,發現所有的主變進線柜寬度都是800mm,電容器柜都是1000mm,出線柜都是600mm,,無論變壓器的容量是800,1000,還是1250KVA,,我想問下,這個怎么算,,比如有9個出線回路,,我怎么知道用幾個出線柜,,用多寬的呢? 還有,在看中心開閉所電氣平面圖時,,發現放置變壓器的地方長是2000mm,,寬是1400mm,這個又是怎么知道的呢還有,,就是在小區提資料時,,中心開閉所、變電所等的面積怎么估算呢,? 請做過住宅小區項目的各位師傅指點下,,謝謝

  • 開關柜和配電柜區別有哪些

    開關柜和配電柜在使用前,先要了解清楚它們之間用途才行,,才知道用在什么地方合適,。下面小編就來給大家介紹一下開關柜和配電柜區別有哪些。 開關柜和配電柜區別有哪些 功能不同:開關柜是用來開和關,,而配電柜是用來分配電的,。2,、外形不同:開關柜體積大一點,,需要單獨放在一個地方,而配電柜較小,,直接固定在墻里面就可以,。3、安裝場所不同:開關柜不是很常見,,主要用在室內,,而配電柜不管是學校還是商場都有。

  • 聯絡配電柜的開關用幾極(要求置頂)?,?

    一低壓配電系統,,由兩臺變壓器供電,單母線分段,,中間設低壓聯絡,。問題:1、聯絡柜兩側的進線柜及聯絡柜的開關各用幾極,? 2,、聯絡柜兩側的零排、地排是相通還是在聯絡柜兩側斷開,?望高手解之,!

  • 常熟開關廠的配電柜資料

    都說常孰開關廠的東西是好東西,,

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?

  • 分析一下配電柜內開關短路原因

    本帖最后由 zhb8 于 2014-10-14 09:45 編輯 配電柜內有3路出線,有一路出線裝了電度表,,由于負荷大,,電表短路銷毀,開關連接頭也銷壞了,,問題是隔壁沒有出線的開關也出現連接處銷毀了,,不知道是什么原因,請高手分析分析,。,。。

  • 給臨電配電柜供電的開關為什么會跳閘,?

    給臨電配電柜供電的開關為什么會跳閘,?

    這是今天剛剛處理的一件事,,把問題提出來,考考大家,!希望對大家以后有用,!施工現場,,辦公區用電原由臨電變壓器室的臨電低壓配電柜供電。其接線方式為TN-S系統,。昨晚拆除了臨電變壓器,,但保留了低壓配電柜,低壓配電柜的電源由剛剛送電的變電所供電,,變電所也為TN-S系統,。辦公室用電由臨電變壓器供電時一直運行正常,沒有任何問題,。但是電源倒到由正式變電所供電后,,卻總是送不上。只要一帶負荷,,變電所內給臨電配電柜供電的開關就跳閘,。大家分析分析,看看是什么原因引起的,!34樓我畫了張負荷電流流向圖,,大家看了應該就明白了!

  • 低壓開關柜(配電柜)有幾種型號,?

    知識點:低壓開關柜型號

  • 配電柜及動力開關柜(盤)安裝介紹

    第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,,并有出廠合格證,。設備應有銘牌,,并注明廠家名稱,,附件、設備齊全,。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證,。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,,平、彈墊齊全,。2.主要機具安裝工具:臺鉆,、手電鉆、電錘,、砂輪,、電焊機、氣焊工具等,。測試檢驗工具:兆歐表,、萬用表,、水平尺、電筆,、鋼卷尺,、塞尺、線墜等,。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面,、墻面、屋頂施工完畢,,門窗,、玻璃安裝完善,門上鎖,。施工圖紙,、技術資料齊全。技術,、安全,、消防措施落實。設備,、材料齊全,,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,,暫不安裝就位,,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,,防止設備風吹,、日曬或雨淋。設備搬運過程中,,不許將設備倒立,,防止設備油漆、電器元件損壞,。設備安裝完畢后,,暫時不能送電運行,變配電室門,、窗要封閉,,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表

  • 013_成套配電柜及動力開關柜安裝

    013_成套配電柜及動力開關柜安裝

  • 有關配電柜中聯絡開關的問題

    有關配電柜中聯絡開關的問題:不知為什么設計說明中總要說:單母線分段制中,聯絡開關不能和主開關都閉合,是怕兩臺變壓器并聯運行嗎?

  • 低壓配電柜總進線開關的選擇

    假設一個容量不大的低壓配電箱(三相容量為5kW)直接由變配電室放射式配電,。該配電箱的總進線開關如何選擇呢,?(假設經過熱穩定校驗,進線電纜選擇為10平方)請教一下:該配電柜進線開關,,按額定電流選擇的話,,16A的開關即可,,如果安電纜和開關配套的話則需要32的開關?但是如果選擇了32的開關,,是否有問題呢,?

  • 廠房首層配電柜總進線開關選型問題

    我有一個廠房小項目。2層,。每層設一個配電箱,。計算負荷6KW左右。負載就是金鹵燈,。工藝設備沒提,。我想問一下,每一個配電箱設一個總開關,,帶漏保,,40A,500ma只報警不動作,,這樣可以嗎,。我怎么記得是300ma呢?還有,,總開關是不是應該設置成隔離開關加塑殼的形式,。

  • 請教各位師傅,,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    請教各位師傅,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    如圖,,請教論壇的各位師傅,,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,符合規范要求嗎,,存在什么問題,?

  • 請教。動力配電柜進線處開關該用哪種,?

    在國標圖集上看到,,說動力配電柜進線開關可以用塑殼斷路器,負荷開關,, 熔斷器式負荷開關,。上面說具體的進線電氣開關的選擇應與配電方式相匹配。請教大家,,配電方式具體有哪些,。怎么對應匹配,。本人剛工作不久,還不知道這些改怎么查,。希望各位能指點迷津,。謝謝。