  • 配電柜上可以安裝設備嗎,?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,,總覺得不太合適,,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止!那位高人指教一下,!謝謝了,!

  • 配電柜給設備配電時的負荷計算

    一個配電柜給下列設備配電:水泵一臺22KW,風機一臺18.5KW,,螺旋給料機一臺37KW,,振動給料機一臺5.5KW,照明一路1KW,求助負荷怎么計算,?謝謝,!

  • 求助低壓一級配電柜,,需要哪些設備?

    2進線 第一個 YJV22-4 185平方 進線,, 分三路出 ,; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 請問 需要哪些設備,, 斷路器,,漏電保護器等的 型號? 有大神知道嗎,?謝謝了,。

  • 電氣設備配電柜資料詳解

    1、配電箱,,柜上的電器,,儀表應符合電器、儀表排列間距要求,。2,、全部緊固件均采用鍍鋅件。3,、二次配線均采用黑色線,,加套管編序,線徑按廠家標準,。4,、分層配電箱接線應考慮干線進出。5,、開關接線端子應與導線截面匹配,。6、配電箱,、柜裝有計量儀表的導線,;如多芯銅線須采用套管或線鼻壓接,并做好搪錫,。7,、電器安裝后的配線須排列整齊,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,,并祥泰電氣認為卡固在板后或柜內安裝架處,,配線應留適當長度。8、配電箱,、柜所裝的各種開關,、繼電器,當處于斷開狀態時,,可動部分不宜帶電,;垂直安裝時上端接電源,下端接負荷,,水平安裝時,,左端接電源,右端接負荷,。(指面對配電裝置)9,、配電箱、柜電源指示等,,應接在總電源開關前側,。10、配電箱,、柜內的配線須按設計圖紙相序分色,。配電箱、柜內的電源母線,,應有顏色分相標志,。 相序 標色 L1 黃 L2綠 L3 紅 N 淡蘭 PE 黃/綠11、所有銅母線連接處做搪錫

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?

  • 關于配電柜及其它電器設備的造價問題,。

    我公司要做一臺配電柜,內部只有幾個斷路器,、刀閘和必須的測量元件,,請問大家,如何估價,?,?比如,將所有元件的價格加到一塊,,加上必須的人工費(比如兩個人,,幾天干完)和利潤、稅等等,。請問大家是如何估價的,,有何良策?,?

  • 配電柜的電氣設備與配電系統接地原則

    配電柜可分為高壓配電柜與低壓配電柜,其功能與工作特性都不同,低壓配電柜由電氣設備和配電系統兩部分進行工作,。今天翀源小編就低壓配電柜柜體接地方式的基本構造來進行闡述,下面我們就是通過對這兩部分的接地原則進行對比說明 。 1.電氣設備的接地部分 (1)接地體:與大地緊密接觸并與大地形成電氣連接的一個或一組導體,。 (2)外露可導電部分:電氣設備能觸及的可導電部分,。正常時不帶電,故障時可能帶電,,通常為電氣設備的金屬外殼,。 (3)主接地端子板:一個建筑物或部分建筑物內各種接地(如工作接地、保護接地)的端子和等電位連接線的端子的組合,。如成排排列,,則稱為主接地端子排。 (4)保護線(PE):將上述外露可導電部分,,主接地端子板,、接地體以及電源接地點(或人工接地點)任何部分作電氣連接的導體。對于連接多個外露可導電部分的導體稱為保護干線,。 (5)接地線:將主接地端子板或將外露可導電部分直接接到接地體的保護線,。對于連接多個接地端子板的接地線稱為接地干線。 (6)等電位連接:指各外露可導電部分和裝置外導電部分的電位實質上相等的電氣連接,。

  • 多種用電設備的車間用配電箱還是配電柜

    我不知道配電箱可行?我見過一個廠區把"動力配電箱"放在廠外馬路邊,銘牌上寫著"動力配電箱",但外形確 是柜式的,我還想知道,從動力箱引出的導線,到達用電設備時,采用什么元件控制,是插座還是隔離開關

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務,?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝,!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于配電柜來電自投的問題,?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投,。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電,。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢,?

    MCC柜大型廠家的一般都有,,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,,這些必須要3C認證的嗎?

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數?謝謝~?。,。?/p>

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),,柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用,。各位行家,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,,哪些單位可以做相應的檢測?

  • 高壓配電柜的功能和分類,!

    高壓配電柜的功能和分類,!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件),、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 你需要掌握的配電柜分類,!

    (1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖,。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量,、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜,。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元,。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線,、功能單元和電纜三個區域。每

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求,?

  • 高壓配電柜的母線如何選擇,?

    手冊上面大多說什么按載流量選,,然后按短路電流校驗動、熱穩定性,??墒牵缃窈茈y得到供電網絡的必要數據,,更不能計算出短路電流,。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以,。,。