一,、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s,。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s,。 二,、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
單位使用的電是物業供電,,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,規劃圖上面與現場實際完全對應不上,。設備這塊一一統計也比較麻煩,,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度。 現在的方法是,;1;總配電箱有電流表三塊,。是不是記錄的L-N的線電流,。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積,。為什么?,??
各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的利用系數的選擇?!!!
總配電箱系統圖中的一條線表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是總配電箱到分配箱是采用沿地面或地板敷設,,但在一層平面圖中看不出來,,一層平面圖中的分配電箱只畫了個向上配線的符號。我的問題是:這樣的配電方式是不是總配電箱到一層配電箱,,然后一層配電箱到二層配電箱等等,,沿墻內敷設。這樣子的話敷設方式好像沖突了,。再來,,總配電箱到各層分配箱是如何分配的,樹干式,?如何敷設,?平面圖怎么表示出來
下圖是配電箱的技術參數,,求各位幫忙看看總配電箱應該用多大的電纜比較合適,,謝謝! 最好各位能夠幫忙提供一下簡單的計算流程,,謝謝,! 另外請教一下: 1.總配電箱的電纜截流量的大小是根據 各分箱的計算功率相加后來確定的嗎?也就是說不是用額定功率PE來確定電流和電纜大小的吧,? 2.比如總箱的總空氣開關的上端接線,,可以用兩根相同截面或者不同截面的電纜來供電嗎?(在沒有符合要求大小的電纜,,但有幾根小電纜的情況下,,比如應該用150電纜,但是現場只有70和95的電纜)) 麻煩各位給過提供一個簡單的計算流程,,謝謝,!總配電箱的電纜截流量的大小是根據 各分箱的計算功率相加后來確定的嗎?謝謝,!
知識點:總配電箱
大家來批批 這個施工用電總配電箱.進線兩個開關都是 630A,出線 刀開關200A,漏電斷路器250A,額定漏電動作電流100mA,動作時間0.1s.
在低壓總配電箱,比如說一棟十層的住宅的總配電箱里需要加隔離開關嗎,?審圖的工程師每次都說要加,,但是我們這里的老工程師每次都堅持不用加,我對此不是很理解,!請求大家對此發表下自己的看法
總配電箱與分箱之間,我從沒見過有過路箱這一說,請問行家們可否告之,有的話,距離多少該有個過路箱,哪個規范里面有.在這先謝謝了
如題,。在電氣圖紙送審查時,,供電部門提出,住宅的每個戶內總配電箱需加設一個總漏電保護器,。原設計中的插座回路已分別設置了漏電開關的,,他還是要求加設一個總漏電開關。請教哪個規范有這個規定啊,,還是地方本身的要求呢,?靜侯答復。
本帖最后由 博觀約取 于 2015-1-5 14:07 編輯 住宅單元無底層總配電箱,,2單元的頂層電梯配電箱合斷是不是不太方便?本單元無總箱,,得去1單元
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
本文是以三路分三路為例,,總配電箱到分配電箱的接線方法說明。1,、從總配電箱的分配電開關分別引出黃,、綠、紅(A,、B,、C)三相線,淡藍色工作零線從工作零接線端引出,黃綠雙色PE保護零線從PE端子引出,??偱潆娤溟T與箱體間必須采用編織軟銅線可靠連接作保護接零。五線之間架設的安全距離,。2,、線路的黃、綠,、紅三相線接入到二級分配電
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的需要系數的選擇?!!!
我們的5層住宅樓5000多平方米,,35戶,。各戶和單元配電箱均有漏電保護、斷路器(其中單元配電箱內均設有避雷器)等,,請問:樓總配電箱能否取消(內設正泰牌樓總斷路器1臺),?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。