通過同一臺穩壓電源(220VAC轉24VDC)為負載供電,。供電方式一:在近負載端將220VAC變換為24VDC;供電方式二:在距離負載較遠處將220VAC變換為24VDC,;實際應用中,,這兩種供電方式中的哪一種更合理呢,?,?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
在配電/動力/照明/控制箱,、柜、屏的設計/制造/安裝/驗收中需要注意以下問題,,否則政府質檢部門通不過,,除非你打通他們。1,、安裝在公共場所的必須采用內門/外門設置,,所有開關、按鈕等操作設備必須安裝在內門,,外門只能安裝指示燈,,外門必須上鎖。理由:公共區,,人多繁雜,,容易造成誤動作,特別是消防泵,、電扶梯等箱柜,。2、柜內的接地母排,、零排必須有足夠的截面積,,接線螺絲孔按進出線回路數量配置足夠量外,尚需預留20%的接線孔,。理由:一個接線孔不應接二個回路的接地線和零線,,避免檢修時把別的回路斷開。不安全,。3,、從柜內設備或端子接至活動門的控制線、信號線,,二端的線頭必須用閉口端子壓接并搪錫,,接入端子排的端子必須用圓孔的,,不能采用開口的U型端子??刂凭€,、信號線在活動門和柜內必須用固定碼固定。理由:防止門的開啟過程中把控制線和信號線從端子排拉開,。4,、箱柜門有電器設備時,門的一端必須有專用的接地端子,,并貼有明顯的接地標示,,門的接地端子必須用軟銅編制帶套透明絕緣套與接地排連接。理由:要看得見接地線是否完好,。5,、設備自帶的箱柜若安裝在設備上,與設備一體的,,如冷水機組,、
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱?怎么接線,?
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,,可以鏈接呢?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
先說說我自己的:回路:照明:WL1,,WL2,,WL3... 就是wire of lighting的意思(應急照明和疏散照明用WE1,,WE2,WE3...)插座:WS1,,WS2,,WS3... 就是wire of socket的意思動力(空調,熱水器,,熱風幕,,機加工等)WP1,WP2,WP3...就是wire of power的意思配電箱:照明配電箱:AL1,,AL2,,AL3... 這個A我不知道什么意思,猜想為apply動力配電箱:AP1,,AP2,,AP3...同上對于專用配電箱,比如空壓機:AP-KYJ 天車:AP-TC這里采用的拼音字頭在單體廠房比較大,,箱子較多的地方,,比如對于配電箱AP2的回路編號為:WP1,WP2,,WP3...(有的時候兩個箱子的回路會重復,,還沒想到好方法)對于輔房,有事時樓層較多,,箱子的編號為一層:AP11,,AP12,AP13...二層:AP21,,AP22,,AP23...經驗總結: 將配電箱的預留回路同樣編號,遇到甲方再增加設備時,,可以明確的表述,。
住宅,為啥要先經過交流配電盤,,之前在其他的圖紙上沒見過這樣的
超級給力的配電箱和蒲公英
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活,。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,,2個50的成套抽屜式開關,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表),。其他2個要自己接(電表沒裝),。(我準備用25平方三相四線,,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,,這樣可行嗎,?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路,。 ②220v 1.8KW1臺/路,,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要,?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok,?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。
直流用配電箱,里面就一個開關,,開關300A,,進出線用防火泥封堵最近發現防火泥上有水珠,有幾個嚴重的箱子,,還有滴水此開關平時只有很小的電流,,約1A左右,電池放電的時候會達到100多A,但是很少有機會放電(電力供應穩定)現在銅鼻,、端子有些銹蝕但同一房間里的其他柜子沒有這個問題開始認為是由于發熱導致有溫差,,才會有結露,實際這個開關沒有什么溫度,。所以比較奇怪,,也懷疑防火泥含水,可是裝了都快2年了,,有水也早就蒸發掉了,。特來請教下高人們,可能是什么原因導致?,再從這方面著手解決,。