最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱,。有誰能知道這PMD代表什么意思,?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以,?如果是防爆箱,、防爆設備那?有無相關標準或圖集,? 感謝?。?!
我現在手頭有一份人防電施圖,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分別代表照明動力什么的,但不能說的具體,請教各位了
一,、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m,。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s,。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,額定漏電動作時間應大于0.1s,,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s,。 二、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
有一個大型公園,,需要做3個室外的照明配電箱,,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,,容量不超過25kw每個,;動力箱分出2回路,容量近150kw,。甲方現在要求箱型號,,小弟不才在此求教各位了,,謝謝!
求:時控配電箱的型號?找了好久了,,都沒有找到具體的,,大家有用過的嗎 ?謝謝,!如果有數據就跟好了,,我是主開關40的,有八個回路,,其中有兩個回路不需要時控的,,p=7kw!謝謝幫忙,!
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的?。渴裁唇Y(jié)構???哪里有生產的啊,?哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,,一個是動力的,所以不太懂……
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求,?
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備),。能和照明一個配電箱?。繂为毨€配箱子感覺很浪費,。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型,、照明型(短時過載倍數中,、小),。 動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,另,,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中,、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,在清理配電柜前,,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
目前市場上配電箱、柜的型號規格非常多,。除了以前有少部分行業通用的型號外,,各廠家自定的型號極多,。其實各種形式的箱柜大同小異。有不少是新瓶裝舊酒,。成套設備生產企業是要按照設計院所選擇的型號來生產的,。而生產企業所生產的低壓箱柜又必須通過3C認證(高壓產品可能不久也要3C),要企業通過所有的認證是不現實的,。
各種型號配電柜及配電箱資料
學習中,,又一個蠢問題出來了,, 請別見怪。,。:hug: ,。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了,![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,零+火+地,。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎,?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,,不知道是不是正確,,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝,!
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復,。
【照明配電箱】規格型號與技術條件