1、施工用電應實行三級配電,,即設置總配電箱或室內總配電柜,、分配電箱、開關箱三級配電裝置,。開關箱以下應為用電設備,。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,,當合置在同一箱內時,,動力與照明配電應分路設置。 3,、施工用電配電箱,、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱,、
配電柜 ---- 尺寸較大,,四面封閉,一般用于低壓,; 配電屏 ---- 尺寸小于配電柜,,正面安裝設備,背面敞開,,一般用于低壓及直流,; 配電箱 ---- 較簡單,四面封閉,,一般用途單一,,控制保護,易于維護,; 配電盤(板) ---- 一般為一平面板,,上面安裝元件,固定在墻上,,支架上或設備上,,一般用于低電壓,。 開關柜 ------ 是一種成套開關設備和控制設備
配電箱及開關箱施工安裝要點總結 分享給大家~~希望對大家有所幫助~~**********************************************************************1.配電箱及開關箱的設
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒,。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒,。問題來了:1、關于開關的選型是否ok,?2,、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢,?大家都是怎么分的,,都有什么開關?
1,、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜,、分配電箱,、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備,。 2,、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,,動力與照明配電應分路設置,。 3、施工用電配電箱,、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作,。不得使用木質配電箱、開關箱及木質電器安裝板,。 4,、施工用電配電箱、開關箱應裝設在干燥,、通風,、無外來物體撞擊的地方,,其周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。 5,、施工用電移動式配電箱,、開關箱應裝設在堅固的支架上,嚴禁于地面上拖拉,。 6,、施工用電開關箱應實行“一機一閘”制,不得設置分路開關,。 7、施工用電配電箱,、開關箱中應裝設電源隔離開關,、短路保護器、過載保護器,,其額定值和動作整定值應與其負荷相適應,。總配電箱,、開關柜中還應裝設漏電保護器,。 以上內容均是個人整理而成
一,,前言,。 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警,。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號,。常用于各發、配,、變電所中,。 二,什么是配電箱 (一)結構用途 1,,結構 配電箱和配電柜,、配電盤,、配電屏等,是集中安裝開關綜合配電箱接線指導綜合配電箱接線指導,、儀表等設備的成套裝置,。 2,類別 常用的配電箱有木制和金屬制兩種,,因為金屬配電箱防護等級要高一些,,所以還是金屬的用的比較多。
各位老師:在臨時電源管理上,施工現場配電箱與開關箱要求配鎖,??墒堑降资窃谑褂脮r(shí)需要上鎖還是不用時上鎖大家意見不一。原來我們都是使用中不上鎖,,在不用時防止有人誤送電才上鎖,。但是最近安全部門堅持使用的都要上鎖,鑰匙由專人保管,,我們擔心有突發事件時想停電會找不到電工,,不能及時停電。請問老師,,正確地做法是什么,?
請教個問題,我們單位要搬家,,新辦公地點要布置工位,,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題,。配電箱一個回路控制多少工位合適,,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算???配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇,?原來人家是有配電箱的,,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,,一路出線帶10個左右的工位,,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎,?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎,?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電,。
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,,前后降一級,,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,,這樣行不行,,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
如圖,,一個廠房當中6個開關箱,如何從配電室引線最優另,,需要二級雷電流嗎謝謝各位前輩
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的,??
你說的箱式變壓器應該是箱式變電站嗎?通常里面放置有高壓環網柜,、變壓器(10/0.4)和低壓配電柜,。箱式變電站一般是用于戶外。配電箱相對簡單很多,,里面是放一些塑殼開關用于分配電能,,也有些只安裝按鈕、指示燈等元件,。配電箱應該是電網中最終端的設備了,。
一個配電箱圖紙沒有進線總開關,可以嗎,,箱子里不要進線總開關可以不,?見圖紙
今天碰到一個招標公告,需要JP柜,,但不要無功補償綜合配電箱,。我想知道JP柜與無功補償綜合配電箱的區別是什么,我們有無功補償綜合配電箱的資質,,但沒有JP柜的資質(因為壓竿沒有這種資質),。麻煩誰告我一下,這兩種的具體區別是什么,?
家庭配電箱接法要點 1,、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,,其箱體必須完好無缺,。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線,、相線,且要完好無損,,具良好絕緣,。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,,應安裝在干燥,、通風部位,且無妨礙物,,方便使用,。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災,。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑,、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則,、整齊,,端子螺絲必須緊固。 6,、各回路進線必須有足夠長度,,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物,。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:40 編輯 標準電箱電氣設施及線路布置圖,。編制依據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005),。標準一級配電箱電氣設施及線路布置圖一級配電箱(此箱僅供參考)
(一)配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求 1,、材質,、規格 配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,,鋼板厚度為1.2~2.0mm,,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm,。箱體表面應做防腐處理,。統一刷桔黃色油漆。不得采用木制配電箱。 2,、安裝要求 配電箱,、開關箱應裝設端正、牢固,。固定式配電箱,、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m?;顒邮街行狞c(diǎn)與地面的垂直距離應為0.8~1.6m,。 3、箱體外形結構和進出線要求 配電箱,、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面,。配電箱、開關箱的進,、出線口應配置固定線卡,,進出線應加絕
配電箱、配電柜,、開關柜,、控制箱的區別 通俗的講,分配電能的箱體就叫配電箱,。主要用于對用電設備的控制,、配電,對線路的過載,、短路,、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,,如學校,、機關、醫院,、工廠,、車間、家庭等,,如照明配電箱,、動力配電箱等,。 配電箱和開關柜除了功能、安裝環境,、內部構造,、受控對象等不同外,顯著的特點是外形尺寸不同,,配電箱體積小,,可安設在墻內,可矗立在地面,;而開關柜體積大,,只有裝置在變電站、配電室內,。 配電柜是按電氣接線要求將開關設備,、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電裝置,。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分?jǐn)嚯娐贰E潆姽竦姆诸惡芏?。其故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警,。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,
配電箱與開關箱的區別
配電箱與開關箱的區別專題,,為您提供配電箱與開關箱的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱與開關箱的區別 相關的專業交流討論,,更多配電箱與開關箱的區別相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題