照明配電箱中,,進線的主空氣開關,,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范,。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料???
我作圖時,,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,,大家有何見解?
剛接觸S7-300,,對模擬量處理不太熟悉,,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,,4-20MA流量處理顯示的,,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
希望有此產品的用戶用得著
如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,,照明回路,,空開正常。 廠家說,,是我們漏電了,,可是接線、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,求大神支招,。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯,。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出,。2、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求,。
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,,如其中一相發生故障,,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍,。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制,。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護,。每個燈具應設有單獨保護裝置,。
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源,??,? 如果在50米的范圍內,,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源,??,?
現在接觸了許多企業,,在控制回路上,各斷路器,、接觸器的選型都是以施耐德為標配,、感覺好像西門子的市場占有率差遠了,請問下,,大家選擇施耐德的原因是什么啊,。產品品牌認知度、價格,、性能,、外觀、其他等等因素,,請大家都說說是什么原因啊,,好吧?謝謝
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........今天出現一個問題:“一根總線到得現場,,有溫度,,有壓力,溫度都很穩定,,壓力波動,,壓力一會在正常值一會變0,,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大,? 怎么會出現這種情況,,請分析分析.............非常感謝!~1.到現場的總線是一根,,上面既有溫度也有壓力,,為什么溫度平穩,壓力波動非常大,。2.要說壓力傳感器有問題,,我想也不可能,很多壓力的,,不可能全部有問題,。3.說電壓不共零,可為什么溫度又是好的呢,?同一個總線啊,。4.說干擾,為什么溫度就沒干擾了,,同一根總線啊,。5.最后說一點,由于要用到地方比較寬,,所以壓力我溫度是交叉的,,并沒有在某一段分開。
內有西門子各種軟件授權,,包含西門子2008年及以前出品的軟件的授權,,內有版本號,使用簡單,!共874個授權文件,!
我們廠的溫度和壓力用的西門子的總線模塊........ 今天出現一個問題:“一根總線到得現場,有溫度,,有壓力,,溫度都很穩定,壓力波動,,壓力一會在正常值一會變0,,來回不停的波動,最后檢查說一個”三通壞了" 我想請問一下各位大大,? 怎么會出現這種情況,,請分析分析.............非常感謝,!~
求:時控配電箱的型號,?找了好久了,都沒有找到具體的,,大家有用過的嗎 ,?謝謝!如果有數據就跟好了,,我是主開關40的,,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,,p=7kw,!謝謝幫忙!
照明配電箱進線是三相380V,,出線是單相220v,分別供電,。它的進線總電流是把各相電流加起來,還是用其它方法算,?如圖問號處應該怎么計算,?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 編輯 ]