這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
配電箱生產工藝設計規程完整
我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
濕氣大的生產車間怎么解決配電箱潮濕問題? 某紡織廠在網上向賽普瑞反饋,,他們廠內有一配電柜出現凝露,,導致配電柜經常跳閘,嚴重影響廠內的機器運作,。通過詳細了解發現他們廠在作業的時候產生大量的水蒸氣,,水蒸氣在配電柜內聚集,時間一長就凝結成水滴落到配電柜內元器件上從而導致線路出現跳閘的情況,。 為了確保配電柜內電氣設備正常工作,,賽普瑞建議用戶將配電柜進行密封處理,將底部的進出線口用防火泥進行封堵,,柜門使用密封條增加密封性,,隨后在柜內配置SPR-CN-S1智能除濕器,,智能除濕器是根據電氣柜內久聚潮濕空氣的除濕治理而研制,,并按體積小,、便攜安裝的設計原則,模塊化結構設計,。除濕方式采用半導體制冷技術,,通過在局部制造凝露
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,,就需要結構做相關配合,!那么請問,,配電箱的大小如何選取啊
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,,2個50的成套抽屜式開關,,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝),。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,,這樣可行嗎,?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路,。 ②220v 1.8KW1臺/路,,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要,?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大,? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒,。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒,。問題來了:1、關于開關的選型是否ok,?2,、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范,。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝?。?!
圖如下,,WLM-1 此路主電纜是4*185+1*95 。地下二層AL-B2-1 ,AL-B2-2分別是15KW,30KW,。從電纜豎井到地下二層兩個照明配電箱電纜規格圖紙上沒有標明,。請問這部分電纜規格一般情況下都是憑施工經驗自己選擇嗎?還是找一下設計呢,。另外,,圖紙上電纜分支 處標明的接線箱,這個是電纜T接通箱嗎,?還是別的什么,。