知識點:離心式通風機
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天?上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天?上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成,;集流器,、葉輪,、機殼、傳動部件,。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
設計院的參數為DGT-2-18風量為14500m3/h,輸入功率為4kw,靜壓540pa,低噪聲離心式風機箱,,用在24層的建筑上,,用途是整體大樓衛生間通風,但是DGT的型號又是空調風機的型號,,不知道適不適用,?望各位老大解答,,在線等!??!
問大家一個問題,為什么離心式泵要軸封,而離心式風機不要?
DBF系列風機箱是專為不同工況運行要求的送分排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,,節省能耗,,并可同時向多方向的管道送風。具有運行平衡,、噪聲低,、體積小、重量輕,、外形美觀,、維護保養方面等優點,廣泛應用于工業生產,。民用建筑,、商業娛樂、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風,。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量,、風壓、配置電控箱后可遠程控制,。 DBF-I 型風機采用外傳子電機智聯轉動,多風機結構,,(可同時向多方向的管道送風),,立式為水平進風垂直上出風 DBF-II
離心風機跟軸流風機在啟動時的差別:離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加,,所以離心風機在啟動時,風門要全關,,然後在逐漸打開,,避免風機電流過大,燒毀電機,;軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少,,所以軸流風機在啟動時,風門要全開,,然後在逐步關閉到所需的風量值,。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明,;更兼空氣凈化,、吹風,、導風、換氣為一體,。在照明,、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮,、干爽,,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,,因為面積小,,水霧比較大,高效率換氣風機,,通過強排外循環技術,,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣,、異味,,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染,。
磁懸浮高速離心式鼓風機(淺談)
問題補充:離心式通風機下面要做個高10厘米的混凝土基礎;請問江蘇定額如7-21(風機安裝)定額中,是否含基礎制作,但是里面的C15混凝土量比較少,要換算嗎?如不含,是否要做個設備基礎的清單,里面需要套哪些定額,(如,水泥,地腳等)請詳細說一下,謝謝.
1、遵守鑄造設備通用操作規程,。2,、工作前還應該遵守:a、 檢查冷卻系統和潤滑系統是否暢通,,如不暢通,,應立即通知維修人員修理;b,、 檢查進風口伐門是否關閉,,如沒有關閉,應立即關閉,;c,、 檢查油箱的油液是否足夠,如不足夠,,應予加夠,;d、 檢查三角皮帶的松緊度和磨損情況,,如過緊過松或磨損嚴重,,應予調整或更換。3,、工作中還應該遵守:a,、 開車時,,鉗工、電工,、操作工人必須同時都在場,,各自做好一切準備;b,、 啟動時,,先開冷卻水伐門,再開電動油泵,,使壓力達到2公斤/厘米3,。c、 按機且旋轉方向,,用手扳動葉輪,,手離開后,利用慣性,,立即起動鼓風機,;d、 鼓風機啟動后,,將進風口伐門慢慢打開,,并打開主軸帶動的油泵伐門,然后關閉電動油泵,;e,、 在設備運轉過程中,如發現主軸震動,,噪音較大,,或軸承溫度超地65°С,以及其它異常情況時,,應立即與生產單位聯系停機,另換機組,;f,、 鼓風機房是生產重地,除操作維修有關仍員外,,其他人員禁止入內,。5、工作后還應該遵守:a,、停機時,,先啟動電
① 風機的轉子質量不均勻,靜平衡性能差,;② 三角皮帶傳動的風機,,其皮帶輪寬,、中心平面位移和傳動軸水平度超差;風機安裝就位后,,必須用方水平對其傳動軸的水平度進行檢查,,在軸承水平中分面上相距180o的兩個位置進行檢測,其允許偏差≯0.02‰,;皮帶輪輪寬中心平面位移,,應在主、從動皮帶輪端面拉線后用鋼板尺測量,,其允許偏差≯1mm,;③ 電動機直聯傳動的風機,其聯軸器同心度超差,,其允許偏差,,徑向位移為十萬分之零點零五,軸向位移為十萬分之二,;④ 三角皮帶過緊或過松,;皮帶的松緊度用手敲打已裝好的皮帶中間,稍有跳動為準或用手往下按,,其按下的距離為皮帶的厚度為宜,;⑤ 同規格的皮帶周長不相等;⑥ 三角皮帶輪輪轂部斷面尺寸與三角皮帶不配套,;⑦ 55 kW以上的風機投有啟動閥,。 離心式通風機出口風量不足 表現形式 風機的電機運轉電流比額定電流相差較多,系統總風量過小,。 危害性系統的總風量不足,,空調或潔凈房間的濕溫度或潔凈度無法保證。
圖紙簡介: 圖紙為鍋爐離心通風機的裝配圖,,還有風機安裝說明,,傳動方式為聯軸器傳動 投稿網友: yjrjsyjr 上傳時間: 2013-07-09
隨著工業的發展,環境越來越受到國家和人民的重視,,環境污染無時無刻不在損害著人們的生命財產安全,。近幾年秋冬季季節的嚴重霧霾,已經使人們意識到了環境危害的可怕性,,國家更是加大了對環境的整治力度,。國家不惜人力物力,抽調了大批人員,,組成了環境督查組,,對全國范圍內展開了環境督查工作。目前市場面上流通的有機廢氣處理環保設備,。 4-72離心式通風機(A)參數表
1380x1380x40的離心風機 空氣流量44500 1.1千瓦電機 轉速 427 扇口+直徑1.27我想請問下 這樣的風機 風壓有多少? 怎么計算? 小弟不是什么學土木等的 請教各位高材生了 !萬分感謝!
離心風機的安裝離心風機在安裝時,,也需要按照步驟進行,。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,,檢查地基的外形尺寸,、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間,;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間,;2.鑿平地基,,放置地腳螺栓、布置墊鐵,,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用,;并伸出機框約20mm,;找正后應焊牢、不許松動,;墊鐵應放置在設備主受力臺板,、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔,;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,,通常“A”,、“B”號各位一臺,,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等,;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底,、孔壁,。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~
大家好,,最近剛剛轉行做暖通,,公司有個項目需要購買離心風機,,要求是雙吸入式的,流量在130立方米/分鐘左右,,壓力約為170Pa(這個參數是不是有問題,?) 功率在2.2KW左右。求推薦一些風機的品牌~~