各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管、補風管,、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢?
一個廠區,,10000平方米廠房是中央空調采暖,,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,,只有冬天用,,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用,。問用什么鍋爐滿足各方面要求,,大家踴躍發言呀!
在選擇空調或風機時,,常常會遇到靜壓,、動壓、全壓這三個概念,。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉,?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機,?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間,、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口,。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,,那么當小房間著火時開啟風機,,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
一,、應選用高、了能和低噪聲風機,;二,、風機的風量和風壓,應根據鍋爐額定蒸發量或額定出力,、燃料品種,、燃燒方式和通風系統的阻力計算確定,并計入當地氣壓和空?、煙氣的溫度和密度對風機特性的修正,;三、單爐配置風機時,,爐排爐風量的富裕量為10%,;風壓的富裕量宜為20%,煤粉爐風量和風壓的富裕量可按現行國家標準《小型火力發電廠設計規范》的規定執行,;
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,,沒別的條件,;二次網流量為2.5t/h,,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),,低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢,?
關于地下車庫的的通風排煙設計,,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,,排煙6次計算,,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,,高速排煙,。補風為一個防火分區統一補入,設置一個補風機房,,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,,總排風量的80——85%。現在發現的問題是:1,、雙速風機的風量變化范圍大,,往往選擇的風機的風量比計算的大很多,;大家一般如何解決?,?,?2、補風是按照一個防火分區選擇的,,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么,?,??還是我的補風機設置有問題,,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機,??
博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,,所有產品直接從德國進口,,已在北京,西安,,沈陽,,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售,。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水。壁掛爐以天然氣,、液化石油氣及城市煤氣為能源,,最大采暖面積在300平米以內。其特點是使用安全,,安裝方便,,操作簡單,環保經濟,,自由舒適,。 采暖爐,隨著人民生活水平提高,,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,,他熱量穩定,,溫暖如春,舒適性好,,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,,沒有噪音,采暖面積大,,可整套居室同時取暖,,節省能源。這些都是空調所不能具備的,。 壁掛爐的特點 1,、故障自我檢測,迅速查找故障 2,、23KW:紫銅燃燒
今天看規范,,發現一個問題,不曉得有沒有提出來過哈,,高規 8.3.7.1條防煙樓梯間40~50Pa,,8.3.7.2前室、合用前室,、消防電梯間前室,,封閉避難層為25~30Pa,條文解釋要求:不要都取最高值或都取最低值,,我想問下為什么,,誰研究過,,能不能指點一下
求助:1,、一座九層的醫院,總建筑面積12000平米,,設一臺排煙風機可以嗎,?排煙風機的風量按九層樓的排煙量之和算 還是按三層樓的排煙量之和算? 2,、排煙豎井的尺寸,,按九層的排煙量之和算,還是按三層樓的排煙量之和計算,? 3,、消防電梯合用前室的加壓送風,送風機的風量按九層樓的送風量之合計算嗎,?
新人求助,,說話外行,,還請大家別見怪請問給風機配電,,選擇D曲線斷路器,選擇10A的斷路器,,計算出最小單相短路為120A,,單相短路時斷路器可以進行保護嗎?記得規范寫的,,校驗靈敏度,,I短路/I瞬斷(或者I短延時)》=1.5我這里是選的微型斷路器,請問這里的I瞬斷,,到底取大于等于10倍的I額定,,還是20倍的I額定,還是14倍的I額定,。(這里搞不明白)看D曲線,,假如選擇10倍I額定,120》=10x10A=100A,,大概10秒鐘,,斷路器脫扣,10秒鐘,,我選的2.5的線會燒壞嗎,?10秒之后,斷路器會燒壞嗎,?還能脫口嗎,?如果會,應該怎么選擇斷路器,,或者應該怎么辦,?感謝各位大俠
電站鍋爐風機選型及使用導則
一、鍋爐的質量 安全性 :1,、故障時,,是否能及時關斷燃氣閥。目前最好的 是具有兩道安全保護的燃氣閥,,兩道安全閥之間可相互監測對方的狀態,。2、是否會延時點火,。如果點火延時,,輕者會產生爆燃,重者可能會爆炸(當然這種情況極少發生),。因此在選鍋爐時一定要選用大公司,、科技含量高的公司所生產的鍋爐。 穩定性,、可靠性:1,、點火成功率高 2,、溫度傳感器及控制件靈敏度高,這樣才能保證出水溫度的恒定,。 完善的保護功能:如防凍保護,、漏電保護、過載保護,、水壓過低或無水保護等等,。 強大的故障自檢功能:這對于維修非常有利。 熱效率的高低:目前鍋爐之間相差不大,。 方便性:有沒有定時定溫的功能,,操作是否方便等。 二,、鍋爐的品牌是不是世界知名品牌,,在中國是否有總部,有沒有完善的售后服務系統和配件,,因為一臺鍋爐使用期少則十幾年多則二十幾年,,所以售后服務是非常重要的,相信每一個客戶不愿意買一臺今后沒人管沒有配件的鍋爐,。 三,、選擇一家技術好、做工好
求助,!我公司位于北京大興某開發區,,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升,。我公司熱費上升78%,,需繳納300多萬,費用太高,,準備轉為自供熱,。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,,距離300米),。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適,。(原市政熱網進水管徑200,、壓力0.4,、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,,常壓鍋爐性價比是否最高,。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,,有無此類優質公司,,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計,、供貨,、安裝全套服務,也請大家推薦下,,謝謝了,。
各位大俠,一直以來遇到防排煙設計,,最主要的就是算風量,,然后選風機,可是我每次都是大概選個風機,,都不知道對不對,。想問一下各位大俠,知道風量,,風機是如何選取的,,剛接觸,要是覺得此問題愚蠢,,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,,先謝過了