我剛參加工作,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝,!
最近幫別人做了一點小活兒,,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),,我懷疑是為了多掙點錢,,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機,?2,。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,,還請大家看看,,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,,還是不管多大都需要,。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
4-72型風機型號中4代表壓力系數*5后的化整數,,72代表比轉速,,請問壓力系數和比轉速的解釋及如何換算,謝謝
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢,?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢,?
上海這邊的定額風機型號是用如8# 10# 20# 的表示的,我想問一下那位老法師知道這些型號所代表的風量和功率有沒有硬性的規定呢,?
:time: 在河北98預算定額中風機型號分為1#~7#,,基本和94K001圖集中的型號一樣,但是在河北2003定額中型號為1#~20#,,而且價格很便宜,,查了很多書就是找不到型號如何劃分的,而且也沒有出現新的圖集,,請各位大俠幫幫忙,,看看有沒有線索!?。,。?time: 請喝茶
我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,,配的是90KW的引風機,,風量6.3萬,風壓為4400pa,,額定工作電流為169A,。采用變頻器調節。目前還在運行調試階段,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,,查看變頻器顯示的電流為100A左右,,不到110A,鼓風的變頻器只能開到30,,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況,。新手求助,引風變頻幾乎調到最高了,,電流也才100A左右,,這是不是說明引風機出力不夠啊,?要怎么解決才好?。肯M蠹叶喽鄮兔~~~~~
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,,給出了系統的控制方式,,進行了節能分析,實際使用證明,,該控制系統控制效果良好,,節能效果十分明顯。 關鍵詞:ABB變頻器,;節能,;引風機;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用,。同時,變頻技術也已從U/F比控制、電壓空間矢量控制,,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO,、GTR,發展到IGBT、IGCT,,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
現在有一個5米深的水池,,里面有效水深為4米,池底用風機曝氣,,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,,假如不計壓損,請問引風機出風口的風壓為3Kpa?還是12.8Kpa,?請大家討論一下
安裝預算中套定額 軸流風機型號(3#以內) 請問1#,、2#,、3#........對應的參數是多少?,?,?軸流式通風機墻內安裝 型號(4#以內)
高壓引風機由變頻控制,,變頻器內有三把閘刀,,QS1、QS2合上是變頻運行,,QS3合上是工頻運行,,在運行、冷備用,、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎,?請高手指教!要是寫上操作票感謝不盡??![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
GDF系列離心式管道風機一、特點GDF系列離心式管道風機,,系本廠吸取國內先進技術的基礎上加以改進制成的新型
該引風機分三種控制方式:本地控制,、plc控制、機旁控制,。加個變頻電機就看不懂了,,變頻電機怎么啟動的?怎么控制電機的,?求講解,。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明,;更兼空氣凈化,、吹風、導風,、換氣為一體,。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮,、干爽,,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,,因為面積小,,水霧比較大,高效率換氣風機,,通過強排外循環技術,,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣,、異味,,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染,。
定額中的風機均為幾號風機,,但實際情況均只有風量等參數,誰能告訴我風量與定額中的型號的關系,?例如:定額中的風機為8#風機,,與之對應的風量應該是多少呢?謝謝??!
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓,、轉速,、功率來選定風機的型號。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,,廠家給我報價并說明了風機的型號,,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關。 大家能不能幫我一下,,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,,謝謝了
我公司有上百臺30KW風機,全部采用星三角起動?,F(xiàn)在由于生產工藝要求需要對整個車間進行自動化改造,,且需要對引風機的風量進行定量控制以提高成品率和產量,但是必須保持風壓恒定,。經討論有兩種方案: 方案一:增加一個30KW變頻器,,用于控制風機,,可以很方便的進行自動化控制,而且可以節能,。但問題也出來了,,這樣做的話風量可以控制,但同時風壓也改變了,。 方案二:在風機主管道上加裝流量計和差壓變送器。風機主管道為DN200 哪種方案合適,,或者有更好的方案,,請高手指點,不甚感激,。發幾張圖片:
一,、事件經過 XX發電
鍋爐離心引風機型號
鍋爐離心引風機型號專題,,為您提供鍋爐離心引風機型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐離心引風機型號 相關的專業交流討論,,更多鍋爐離心引風機型號相關內容請訪問