現在有一工程,甲方要普通送風機的檢測報告,但消防風機才是強制檢測,普通送風機沒有要求,如何解決,各路大俠,急救!!!!!!!我的QQ:598194647.能夠幫忙解決的話,對熱心人呈萬分謝意:
原來設計地下車庫的取暖,、通風設備采用空調器,現在不用采暖勒,是否需要把空調器換成普通通風機,?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多???
夏季冷水通過風機盤管后風機盤管對空氣進行降溫除濕。在焓濕圖上表現為同時除濕和降溫的一條直線,。 A:想詢問一下,,在實際的過程中下面那一種說法是正確的。 1)先將空氣冷卻到露點溫度,,再除濕,;2)空氣降溫和除濕(結露)的過程同時進行。B:通常我們控制空氣處理到和90%相對濕度相交的地方,。能夠控制到比較低的相對濕度(或控制相對比較高的溫度)作為送風狀態點呢,?第一次發問, 希望大家支持
醫院潔凈手術部建筑技術規范第7.1.4條(黑體字標記):潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管或空調器。我對此產生疑問,,如果一個凈化系統采用凈化空調滿足了潔凈度,、新風量、系統正壓要求,,但是由于冷量不夠,,增加使用風機盤管或空調難道不行嗎?請大家多發表意見,。
普通風機跟它的風管的電動閥(220V或者24V)大家都是怎么連鎖的,?閥可選24V可選220V,24V一般都通過BA控制,,那風機和電動閥的聯動大家是怎么做的,,是否通過BA,?220V的大家都是通過風機二次回路直接放給閥電源還是也進BA?如果不是不進BA,,那如何通過閥對某個區域送排風進行控制,?譬如說大空間的送風問題,同一風管上對應不同區域有不同的閥控制,,不進BA如何進行操作,?
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,所受截面彎矩較小,,構造配筋即可滿足要求,。通風機荷載不大,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求,。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
天正里面怎么畫通風機啊 是不是有圖庫啊 哪里下載 啊 望告知 謝謝啊
防爆風機的作用
有個工程,,風機型號(1、樓梯間正壓送風風機箱SPF-B2-01,,02,,ICC-400F-A,16000m3/h,,5.5KW,,2、高溫排煙軸流風機SEF-B2-01,,ICC-400F-A,,7200m3/h,3KW,,3,、低噪聲消防通風(兩用)柜式離心風機ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,,38200m3/h,,13KW)等,,共有上百臺風機,。像此類風機應當套取幾號風機定額?望知情者告知,!
經常把事故通風和防爆風機劃等號了,?他們間具體遵循一個什么樣的判斷法則? 他們主要用在比如,,地下燃氣鍋爐房,,柴發機房,地上地下封閉廚房等等,。
像消防風機是一級負荷為雙電源雙回路,,由斷路器,,交流接觸器,熱繼電器組成,,還有消防聯動信號組成,,那普通風機呢,和消防的除了是三級負荷,,沒有消防聯動信號,,還有什么區別在構造上
礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術礦用防爆抽出式軸流局部通風機二級葉輪除非增多氣旋能量外,還兼備一般軸呆滯風機中的靜導葉性能,,在失掉導向整直圓周位置進度重量的同時,,理順了氣旋沖鋒陷陣,增多了氣旋能量,,縮小了尾跡漩渦,,升高了樂音。透風機設有不停機加排油安裝,,確保風機在運轉中繼續注排油,,保障了發電機在頑劣環境下臨時牢靠的保險運轉。礦用防爆抽出式軸流局部通風機FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機主體采納謄寫鋼版組焊構造,,葉片及機殼外部采納防腐防潮解決,,使風機能在濕潤環境下短工夫運轉,無效地處理了其余條件對于風機形成侵蝕的問題,。BCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉片,,采納海內保守的三元流實踐繼續氣氛動力功能設想,采納仿機翼型圓弧板歪曲形葉片,,氣動頻率高,,高效海域廣大,節能成效明顯,。FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉輪葉片和掩護圈采納H62黃銅和Q235碳素鋼配對于運用,,況且經過了測驗核心火花沖突實驗,處理了葉片在含有作響性氣體中因運轉撞擊而惹起火jing或者作響的心腹之患,。礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術
原來設計地下車庫的取暖,、通風設備采用空調器,現在不用采暖勒,,是否需要把空調器換成普通通風機,?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多???
非暖通專業的,,搞個配電間的通風,選了T35-11 3.15 型通風機,,看94K101圖集說預留孔洞是435mm,,在網上找的資料尺寸又有不同,而且94K101圖集已被12K101圖集取代,,找不到12K101圖集的資料,。不知道預留孔洞該設計多大?請大蝦們指點一二,。
單層廠房加裝有動力屋頂通風機,。風量按照不小于1次的換氣系數計算,。那這個屋頂風機的數量怎么確定?(也就是兩個風機之間的距離)廠房的面積大約7000平米,。層高10米,。
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021、范圍<
知識點:離心式通風機
在給某設備間做散熱,,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,,自然進風。現在有這樣一個問題,,本設備間有火災報警裝置,,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,,不知道如何實現,?
JBT 11956-2014 防爆屋頂通風機
防爆風機與普通風機區別
防爆風機與普通風機區別專題,為您提供防爆風機與普通風機區別相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防爆風機與普通風機區別 相關的專業交流討論,,更多防爆風機與普通風機區別相關內容請訪問