求助,;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣。這個遠程卡不用能不能開機,,就在機組上手動開機使用,。這兩臺機組還沒使用過,。急待開機,。特求助各位。急急急
工程中經常碰到一些需要冬季制冷的情況,,需要制冷機組冬季運行,,如果用水冷冷水機組經常碰到冬季啟動困難的情況,因為冷卻水溫度過低(一般機組要求冷卻水溫度大于15度),。請問大家有什么好辦法解決這個問題,?
請問,;30HP比澤爾半封閉活塞壓縮機走R404a的水冷冷水機組,冷凝溫度40,;蒸發溫度-10,;冷卻水為海水,冷凍水為30%乙二醇水溶液,;現在系統有油分和油冷卻器,,油冷卻器與油分和壓縮機之間管路連接有什么要求啊,最好有系統圖,,謝謝。
水冷冷水機組(冷卻塔形式的),,為什么要設冷卻水低于18度時的保護呢,? 曾經還有一家醫院因在冷卻水14度時強行開機而燒壞過一臺壓縮機呢。為什么啊,,冷卻水不是越低越好嗎,?還有,那地源熱泵機組為什么能用幾度的地下水做冷卻水,? 而水冷冷水機組(冷卻塔形式的)卻連十幾度的水都嫌溫度低而不能用呢,?
本人是新手,正在做一臺地源熱泵機組,。系統原理圖見附件,。請各位老師幫忙看一下,有沒有什么問題,。非常感謝,!
各位大神,,如附圖所示:(一直需要的是制冷工況)現有方案用水冷冷水機組+板換的節能方式,,就是室外溫度比較低的時候,冷水機組停機,,用板換加冷卻塔給室內循環水降溫,,請問1.這種節能方式在過渡季節能同時開冷卻塔和板換嗎?因為冷水機組和板換共用一個冷卻塔來冷卻,,2.還是說要么用冷機,,要么用板換,不能同時使用,?
知識點:螺桿式水冷冷水機組
知識點:渦旋式水冷冷水機組
風冷冷水機和水冷冷水機是兩種最常見的工業冷水機,有的人覺得風冷冷水機好,,有的人覺得水冷冷水機好,,那么今天就冷水機的主要性能來聊聊風冷冷水機和水冷冷水機的區別,帶大家一探究竟,。
我是在工程公司從事設計和施工的工作,因為主仪做的虽冷水機項目多,偶爾也有設計下VRV系統,不過總體感覺多聯機好象除了安裝的時候對吊頂層高和主機房的要求沒水機那么多之外,其他的都沒水機有優勢,而且價格相差好大,能效比差不多,但一旦銅管出現泄漏的話更是不好維修,在此想和各位同仁一起探討下,希望多提寶貴意見!!
GB/T18430.1-2001規定冷卻水進水溫度為30℃,,可見到很多產品的技術參數中標明冷卻水進水溫度32℃。請問,,32℃進水溫度是什么標準規定的,?能效標識所依據的標準也是GB/T18430.1,這樣的話,,那些以32℃冷卻水溫度為基礎的廠家要取得能效標識,,豈不是要做兩套數據?哪位大俠能給在下解釋解釋其中原委,?
1,、水冷冷水機組與風冷冷水機組,各有其自身的特點,,要根據不同的使用環境,、空間、及所需機組的制冷量大小,、和不同的城市 地域等來進行綜合考慮加以選擇,。 2、水冷冷水機組必須配冷卻塔,,對于開式冷卻循環水系統,,由于冷卻水吸收熱量后,與空氣接觸,,CO2逸入空氣中,,水中溶解氧和濁度增加,造成冷卻循環水系統有4大問題:腐蝕,、結垢,、菌藻滋生及污泥。如果不對水質進行處理將嚴重損壞制冷設備,,大幅度降低熱交換效率,,造成能源的浪費。因此,,對系統水進行緩蝕,、阻垢、殺菌滅藻處理是十分重要的,。 水冷冷水機組冷卻系統一定要安裝電子水處理儀,,或強磁水處理儀,,不然散熱效率衰減太大,使用時間越長,,系統的效果越差,,每年的水處理成本高,效果不可能達到100%的除垢,。冷卻循環水水質是關鍵,。 對冷卻循環水進行處理分為物理法和化學法兩種。 物理法主要采用:靜電水處理儀,,電子水處理器,,內磁式水處理器進行處理。 3,、水冷/風冷冷水機組都可以用在小系統上,,大機組絕大部分都是水冷的。水冷初投資就主機而言,是比風冷的少一點.但加上冷卻塔和機房\電子水處理儀等,也少不到什么地方去!再說就長年運行
求助,;現場有兩臺格力螺桿冷水機組問題1;用戶密碼被改現在開不了機要怎么解決,;2有人說要什么遠程監控板才能開機,,有這回事嗎?一塊板要兩萬人民幣,,如果有這種板那我不用 直接在機組上手動啟動可以嗎,?現在急著開機 望高人指點 急 急 急 謝謝各位
約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護 2013/6/13 15:49:15 點擊:10212 螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護,服務項目包括: 1.水系統水質處理
冷水機應用于塑料加工機械成型模具冷卻,,能夠大大進步塑料制品表面光潔度,,減少塑料制品表面紋痕和內應力,使產品不縮水,、不變形,,便于塑料制品的脫模,加速產品定型,,從而極大地進步塑料成型機的生產效率,。風冷冷水機與水冷冷水機的特點分析,兩者有什么差異呢,? 風冷冷水機特點: 1,、風冷冷水機機組:性能穩定,采用品牌壓縮機,,內置安全保護,,噪音低,省電耐用,; 2,、風冷冷水機采用高科技:故障報警,、自檢、信號輸出,,可以與主機聯動,; 3、風冷冷水機高效率:品牌水泵,,流量大,、效率高、恒久耐用,; 4,、風冷冷水機高精度:配備精密式數顯溫度控制器,能精確控制水溫,; 5,、風冷冷水機高平穩:電氣部份采用施耐德品牌,保證機器工作穩定壽命長,; 6,、風冷冷水機維修方便:防靜電噴塑外殼,歐化設計,,美觀大方,,外板輕易拆卸,使用維修方便,; 7,、風冷冷水機免裝冷卻水塔,安裝輕易,,移動方便,,適合于水源缺乏免裝冷卻水塔場合; 8,、風冷冷水機
來源:制冷百科 如有侵權,,請聯系刪除 水冷冷水機空調系統 主要設備有: (1)螺桿機組 (2)冷卻塔 (3)冷凍水泵 (4)冷卻水泵 (5)補水泵 (6)電子水處理儀或全自動軟化水處理裝置 (7)水過濾器 (8)膨脹水箱 (9)末端裝置(空氣處理機組、風機盤管等) 水冷螺桿機組水系統流程圖(一)
水冷冷水機
水冷冷水機專題,,為您提供水冷冷水機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水冷冷水機 相關的專業交流討論,更多水冷冷水機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子