我最近做了個工程,現在發現變風量機組冷凝水排不出去,。有U型彎,有坡度,,積水盤不漏,,積水盤高度5厘米,風量15000,,機外余壓250PA,。求助各位大俠,急?。,。?/p>
本人有個地下室超市改造,,采用落地式空調箱,,周圍沒有排水溝和集水井,請問如何解決空調冷凝水的排放問題,,謝謝,。另外聽說有一種專門的排放設備,不知哪位同行碰到過,。
我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,,不如就散排,,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
在中央空調的冷凍水,、冷卻水,、冷凝水三個水系統中,一般設計對冷凍水及冷卻水系統相當重視,施工時對施工質量的管理及試壓等環節也做的比較周到,,運行一段時間后所出的問題較少,,而對冷凝水系統的關注則相對差一些,酒店類建筑大部分空調末端安裝在天花板上,,由于冷凝水排放所出問題的滯后性,,往往在打濕天花板造成損失后才能發現問題,因而對冷凝水的排放也應引起足夠的重視,。
空調設備的冷凝水排放是空調工程的重要組成部分,,近幾年在設計和施工中往往考慮不周,存在不少問題,,本文結合某新改擴建的大型商場空調工程談一些觀點,。 (長沙特靈水系統中央空調安裝咨詢13973127998 www.hj0731.com) 冷凝水設備排放水 空調設備在熱季節運行的過程中會產生冷凝水。冷凝水的排放是空調設計的重要組成部分,,但在筆者所接觸的空調工程中,,發現空調設備的冷凝水排放系統往往考慮不周,其中既有設計的原因,,又有施工的原因,,還有監理在工程監管過程中被忽略的原因。這些原因都會造成返工或交工后給工程留下重要隱患,。 一,、風冷分體式空調機的冷凝水排放 風冷分體式空調機常見有3 種機型:柜式、壁掛式,、吸頂式(埋入式),。商場的一個辦公樓的四層安裝的是風冷柜式機。5Hp的兩臺,,3Hp 的五臺,。室外機安裝在屋面上,室內機安裝在房間墻角靠窗側,。冷凝水的排放管是這樣安裝的:在窗下開個洞,,排放管由洞內穿出,因為考慮美觀,,管口不
在中央空調的冷凍水,、冷卻水、冷凝水三個水系統中,,一般設計對冷凍水及冷卻水系統相當重視,,施工時對施工質量的管理及試壓等環節也做的比較周到,運行一段時間后所出的問題較少,,而對冷凝水系統的關注則相對差一些,,酒店類建筑大部分空調末端安裝在天花板上,,由于冷凝水排放所出問題的滯后性,往往在打濕天花板造成損失后才能發現問題,,因而對冷凝水的排放也應引起足夠的重視,。(長沙水系統中央空調安裝咨詢13973127998 www.hj0731.com) 一、影響空調冷凝水正常排放的因素: 1,、使用非規范冷凝水管材質,,如PVC等。 2,、保溫未處理好,,冷凍水管冷媒管結露。 3,、密封未處理好,,未打膠粘劑,或膠粘劑未打牢,。 4、坡度不夠,,冷凝水排不出去,。 5、濕度太大,,出風口產生結露現象,。 &
有一組合式空調箱,,風量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不暢,除了管路有堵塞以及冷凝盤管有沙眼及負壓太大以外,,還有困難有哪些問題導致冷凝水排放不通暢啊,,望賜教啊,!不勝感激,!
小弟我做這行不久,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡,。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡。經進一步檢查,,發現冷凝水管上附有很多水滴,,而旁邊進水管上卻沒有??照{設備為10匹左右,,最近一直處于除濕(即制冷狀態),,冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,,當時因管路不長,,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管,。 冬天為了防凍要保溫,,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,,難道這么厚的管壁也會凝水嗎,?
我在做一棟住宅時21層一層商鋪,2-21塔樓(住宅),。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層,, 覆土只有600,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面,。這樣可以嗎?
本帖最后由 路人乙 于 2013-5-7 12:00 編輯 空調冷凝水排放,,是指制冷時室內冷凝水排放,。室外機主要是排除室內冷熱空氣的,并不產生冷凝水,,冷凝水是由于室內機組工作產生的,。空調冷凝水排放是非常的普遍,,因此整理了以下這幾個疑問,,并進行了相關資料查找,對其詳細的解釋,,和大家共同來討論一下,!一、空調冷凝水必須間接排
建筑給排水規范中對空調冷凝水等排水管明確了需要采用間接排水,,不知道各位大神是如何處理的,。我碰到有三種處理方式:1.直接散派至室外,2.在立管下方設雨水口,,3.排至水封井,。不知道那種方式比較好一點。還是另有其他方式,。
請教各位: 條件:新建三層辦公建筑,,單側走廊,建筑正立面和側立面要設宣傳畫,,走廊無吊頂,,背立面有室外樓梯,; 問題:二、三層的辦公室空調室外機的放置位置,,二,、三層冷凝水的處理方式(上面散排會弄臟墻面),能否接建筑的落水管里,。
收錄于話題
如圖,雨水管YL-A-1為雨水管,,KNL-A-a1為冷凝水管,,同在一個位置下,我覺得兩根管在外墻下,,一大一小非常不美觀,,影響外立面觀感質量,我現在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一條管了,,具體做法就是在雨水管上,,在空調洞下方15cm的地方開個110*50的斜三通,這樣既省材料又美觀:lol,,不知道我這樣是不是野蠻施工,規范里不懂允不允許,,請各位同行,、哥哥、姐姐,、妹妹,、師傅、師娘,,探討探討,,反正我已經這樣操作了:lol,請各位踴躍吐槽?。⌒〉芪視撔慕邮艿?,么么噠,!:D
一般商鋪采用分體式空調,,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水,。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式,。
如題,,組合式空調機組,,內部有冷卻器,冷卻器走冷水,,處理熱風,這時會產生凝結水,,凝結水進入水盤后通過水封排出箱體外,機組冷卻器后均設有擋水板,,不會飄水。問:1,、若水封正常排水(水封高度足夠),但箱體內部水盤及水盤以外的底板上都是水,,且水盤里的水是滿的,,底板上的水也很多,這是怎么回事,? 2、若打開箱體,,發現水盤里沒水,,但箱體內部底板有很多水,,這是什么情況?前提也是不飄水,,水都是直接進入水盤??傊褪窍雽W習一下,,空調機組向外部排水的知識,最好能說的全面一點,。
電梯專用空調由于不能有凝結水直接排入電梯井道,,那電梯空調的冷凝水排到哪去了呢,?我們一起來了解一下,。
吊頂高度不夠,,現在想幾臺盤管集中一根冷凝水立管,,立管沿墻體內敷設,,再利用地面找平層及地磚下敷設水平排水管至地漏,。請問這樣可以嗎,?水管采用upvc?要保溫嗎,?
空調冷凝水排放