亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,,每層超5000平方,,設計兩個防火分區,十個防煙分區,,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,,請問:1、機械補風系統設計時,,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2,、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎,?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加,?3,、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求,?4,、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替,?跪求解答,,謝謝!,!

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,,淡季沒有游客,,故不營業,則不采暖,,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統,。在線等答案

  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,,最后,,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,,只要大于8L/S就可以了,。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢,?

  • 基于以太網的系統設計!!

    基于以太網的系統設計一 工業以太網的概念目前工業以太網已從信息層滲透到控制層和設備層,,開始成為現場控制網絡的一員。如果把和工業控制有關的以太網內容都考慮的話,,則可把工業以太網的概念延伸開去,,使之具有廣義性。按照以太網在控制領域的應用現狀,,可以歸納為3個方面:(1)與其他控制網絡結合的以太網以太網正逐步向現場級深入發展,,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 只有電話和網絡的系統咋設計,?

    一個辦公樓只有5層,,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網),。這個系統如何做,? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可,。敷設長度可以大于90m嗎,?辦公樓長55m,,寬17m,。還設有集中辦公。

  • 地能熱泵系統的設計(一)

    摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,,以其節能,、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣,。但在推廣中,,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,,由于一些廠家的非優化設計,,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,,介紹了地能熱泵的設計步驟,,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,,而不是簡單的將室內,、機組和埋管簡單的組合。1,、背景概述地能熱泵系統,,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,,夏季取冷儲熱的閉路循環系統,。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端,。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工,。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,,到2003年底,,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2,。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒,?介紹下~~~

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,,通過長期的調研,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,,是個電老虎,。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,,主機的電功率是上百KW,,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果,。有誰能告訴我中央空調的優點是什么,?美觀?投資少,?節能,?安全?維護方便,?安裝方便,?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,,沒辦法才使用中央空調,,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易,?還是有其他原因,,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,,不過有人說維護起來比較麻煩,。

  • 住宅弱電系統的設計內容,?

    現在住宅弱電系統的設計內容到底是什么,?各位大師,你們那住宅弱電中寬帶和電話是合二為一嗎,?寬帶是光纖到戶嗎,?是PON系統嗎?每戶都設置在什么位置了,?點數有具體要求嗎,?本人有一安徽的設計,可建設單位沒人說出一二來,,讓我隨便做,,有安徽的朋友嗎?你們那都怎么做,?

  • 某溫泉酒店空調系統設計

    某溫泉酒店空調系統設計,,供大家學習

  • 有關vrv空調系統的設計實例

    想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持?。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,,分別100,、200、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000,、12000、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢,?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?

  • 照明技術系統原理與設計

    向網友再介紹一好資料----照明技術系統原理與設計。

  • 為什么要設計智能照明系統

    照明設計,,加強照明控制設計,,已成為現代智能辦公大樓的一個重要內容。據國內辦公環境不僅要有足夠的工作照明,,更應營造一個舒適的視覺環境,,減少光污染?,F(xiàn)代辦公樓的照明已經成為直接影響辦公效率的主要因素之一,因此,越來越引起人們的高度重視,。做好照外有關資料介紹,,辦公照明用電量占整幢大樓能耗的約1/3,辦公照明的設備費用(包括照明器件和配布線工程費)約占電氣工程費用的10%以上,,因此選擇合理的照明方案,,配置先進的控制系統,不僅能大大簡化穿管布線的工作量,,而且能有效地節約能源,,降低用戶運行費用,提高大樓管理水準,,具有極大的經濟意義和社會效益,。在一些歐美發達國家,照明系統的智能化控制已成為智能化大樓不可分割的組成部分,,而且應用范圍越來越廣,。智能照明控制系統的技術,隨著現代建筑技術的發展而不斷更新以適應各種建筑結構布局,,不同燈具的選配,,實現多樣化的控制模式。由于這是一個開放式的系統,,采用標準接口可以方便地與其它系統諸如BA,、安保、消防等相互連接完成系統集成功能,。例如在上下班時間段,,將所有的出入口照明全部打開,在平時打開部分照明,,深夜打開深夜模式,。室外景觀照明根據時間自動運行:根據泛光要求,對

  • 《綜合布線系統設計方法》

    1,、前 言 人類進入二十一世紀,,整個社會生活正在發生翻天覆地的變化,尤其是信息技術的高速發展,,已經使我們全面進入信息社會,。網絡信息技術逐漸滲透到人們的工作、生活,、娛樂,,工廠的生產、制造,,商業的流通,、經營等各個領域,。越來越多的大廈開始建設成智能化大廈,越來越多的交流,、工作流程通過網絡來實現,,越來越多的及時,、快捷的信息獲取是通過網絡來實現,,人們越來越多的工作、生活要依靠于網絡,??墒蔷W(wǎng)絡在哪里呢?人們是如何接觸到網絡的呢,? 網絡是通過綜合布線系統來到人們的身邊的,,各類信息是通過綜合布線系統來進行傳輸的，所?,在信息技術高速發展的今天,,綜合布線系統逐漸成為智能建筑的必要基礎設施之一。任何網絡,、信息的實現都離不開綜合布線系統,。

  • 基于PLC的變頻調速系統設計

    論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速??刂品桨覆扇≡谧冾l器允許范圍內漸變調速,、上位監控由組態軟件設計構成??梢詫崿F(xiàn)對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24

  • 說說空調系統設計的一些經驗

    說說空調系統設計的一些經驗

    設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2,。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。

  • 自動噴淋系統的設計流程

    自動噴淋系統的設計流程,。僅限大家參考和討論,。

  • 關于低層建筑消火栓系統的設計

    根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水,?