由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。
作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求?。?!
對高出設計標高的樁頭,,經測量找出斷接線,預留伸入承臺梁的樁內主筋長度(不小于30d),,將樁頭按需要尺寸進行切截。切截時應敲掉或鑿去多余的樁頭混凝土,,并調直預留的主筋,,保持主筋表面潔凈,。對已截割的樁頭,,在去掉疏松的混凝土后,要將保留樁頭混凝土和樁頭鋼筋加以保護,,如鋼筋有銹蝕必須處理,。保護好高出地面樁頭, 截樁頭宜用鋸樁器截割,嚴禁用大錘橫向敲擊或強行扳拉截樁。截樁頭宜用鋸樁器截割,,樁內主筋長度如何預留,?,?
最近在工地,,看到工人師傅用的截樁工具,,感覺很時用,,發上來共大家分享
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 編輯 知道的親 請告訴我,,謝謝了,!
預制管樁在截除樁頭時,經常會出現野蠻施工的情況(例如直接用大錘進行截樁),,嚴重影響樁基質量,。本次上傳圖片供大家一起學習,謝謝,!需要截樁視頻的可留下郵箱,,我會傳輸給你們,不過文件比較大,。[ 本帖最后由 wwy09219 于 2011-3-9 10:28 編輯 ]
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋,?謝謝!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,這樣做有什么問題,?
PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,,各位大大教教我
人工挖孔樁與管樁經濟對比
一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了,。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦,。
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,考慮單打入式噪音大,,損耗大,。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,,直徑400 PHC-A,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,,特此聲明:些信息一周內有效,。
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,,拿來和大家共享,!
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢,??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
管樁偏位的兩種處理方法
管樁截樁
管樁截樁專題,,為您提供管樁截樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁截樁 相關的專業交流討論,更多管樁截樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題