市政給排水構筑物多為鋼筋混凝土結構,由于混凝土抗拉強度低,,在施工中時常出現裂縫,,這主要是因為混凝土由多種原材料組成,從原材料準備到混凝土或鋼筋混凝土成型及保養拆模要經過多道加工程序,,又要在露天下進行施工,,受到周圍環境氣候影響,且施工生產又比較復雜,,哪一個環節上稍有疏忽就會發生裂縫,,但是只要我們了解裂縫的原因,就有辦法避免出現裂縫,,至少能大大減少裂縫,,下面介紹一下混凝土裂縫的原因及防治措施。 一,、現澆混凝土因快速干燥而產生裂縫 在混凝土還未固結或硬化的初期,,因水分的快速蒸發而發生體積減少,成為發生這類裂縫的原因,,這類裂縫有時叫做塑性裂縫,。一般在有很大表面的底板或面板的表面上容易發生,裂縫的特征是呈不規則形狀,,沒有特定的方向,。裂縫的深度一般在鋼筋保護層或粗骨料
混凝土和鋼筋混凝土排水管
老城區有些合流管道直接排入河道,現準備在出口位置設置混凝土閘門井,。平時關閉,,暴雨時打開!不知哪位大蝦知道什么地方可下載此排水閘門井的大樣圖?
我現在要施工一個排水涵 有35米的D1500混凝土排水管 是直接 接頭的話是不是一定要用水泥砂漿抹帶,? 我現在設計是用瀝青麻絮填縫內外側 形成柔性封閉層,。 再用兩層15mm寬的瀝青油毛氈包裹接縫部位,! 我一個同事說這樣不行 因為我剛畢業 想征求一下大家意見,!
混凝土和鋼筋混凝土排水管.
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,,這個基礎是要做成整條型的嗎,,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,,基礎長度又為多少,,每隔多少距離設置?謝謝,!
排水檢查井井壁可以裸露在外嗎?,?,?做一個項目,政府為了不征地要求排水管道必須得敷設在溝渠邊 也就意味著檢查井的一半邊可能是暴露在溝渠里,雖然溝渠長期沒水,,這樣可以嗎,?(ps:檢查井是混凝土的)
哪位大哥大姐知道,,混凝土路面破開的造價,?破開后做成蓋板蓋上成為排水溝造價?混凝土路面為廠區內內的,,大概20cm厚吧,!小弟急呀!謝謝啦
污水同等條件下,,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可達0.75m/s,按照大于0.6m/s的原則,,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度,?我這邊的審圖通不過,那幫混人老是拿混凝土管的水力計算表查一切管材的數據,,暈,!
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
混凝土和鋼筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 編輯 ]
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
工廠循環水池,,池底標高-5.0M,,池頂+0.0M。排水鋼管-0.70米,。管子邊沿緊貼池壁,。請問如何施工這道鋼管?我的想法,,不知道對不對,,請大家指導下:預埋一段鋼管(套管用途),然后待澆注后,,在接入排水鋼管,,與套管的縫隙用防水砂漿堵實。因為水池是重力流排水,,感覺砂漿長期侵泡水里,,不太持久吧。
來海外3年了,,??吹竭@邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,,這樣的做法對結構是否有很大影響?,?如果對結構影響不大的話,,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
《給 水 排 水 工 程埋 地 預 制 混 凝 土 圓 形 管 管 道結 構 設 計 規 程》里面作用效應組合設計值計算的時候需要用到作用效應系數C這個值怎么取啊 規范沒有具體說明,。好幾天了 哪位大蝦幫幫忙啊,,這種圓管埋在地下的受力計算應該是比較常見的吧。
按照輸水管產品生產許可證實施細則要求,,混凝土排水管需要進行耐水壓試驗,。用于檢驗的水壓試驗裝置也成為水壓機,基本結構是通過拉桿將兩片剛性端板固定在排水管兩端,。為保證在規定的水壓下的密封性,,管端部與剛性端板接觸部分填充彈性材料,。試驗裝置端板與排水管密閉后,向內注水并加壓到要求的檢驗壓力,,由此觀察關閉的滲水情況,。蘇州一工機械有限公司設計的混凝土管子水壓實驗裝置,用于混凝土低壓排水管,、鋼筋混凝土排水管,、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管等的壓力檢驗,是排水管生產企業必備的實驗機械,。規格有φ1500X2500和φ2000X2500等,,由于在徑向布置多個排水孔,,而橫向一端板帶有移動機構,,可以向下兼容不同直徑和長度,通用性能增強,。
我想問一下排水檢查井井筒尺寸有最大要求么,,因為我設計了現澆0.8×0.8m井筒,施工單位說不能支模板施工,,想改為1.2×1.2m,。但是國標圖集預制井筒都是Φ700和Φ800的。我想問一下,,井筒尺寸在規范里有要求么,,如果做成0.8×0.8m現澆井筒,可以支模板施工么,,先行謝過,!
施工的朋友,請問有一段室外排水管,,前面用的是混凝土管,,后面那一小段可以換用雙壁波紋管不?可以的話,,要采取什么措施,,若不能的話,為什么,?,?謝謝
05SS521預制裝配式鋼筋混凝土排水檢查井,希望對大家有用。