我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,直徑400 PHC-A,,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。
離心成形的先張法砼管樁,,在砼離心過程中,,是否會對預應力筋造成擾動?預應力筋先張拉后,,砼再澆筑并進行離心成形,,這是怎樣一個過程?
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,,望各位前輩多多提意見。
不管截樁還是不截樁,,是不是都要灌芯?。课也橐幏逗孟袷沁@么寫的,。灌芯是為了抗拔嗎,?沒有地下室結構,就一二層鋼結構廠房,,需要灌芯嗎,?現場施工沒有灌芯,我發現了,,但是施工和監理都說沒必要做,,設計圖也沒要求是抗拔樁。小弟才疏學淺,,請大哥們指點一二,。
靜壓預應力砼管樁施工工藝
上海2000定額中子目無壓鋼筋砼管樁子目,只有壓方樁,,本人最初的計算方法是管樁截面積(扣除空心部分)*長度,,再套2-1-11壓方樁子目,,把定額里的方樁換成管,。,,但單位有一前輩說應該不用扣空心部分體積,然后套方樁子目,,把方樁改管樁,,再把單位立方米換算成米。 不明白這種套法,,求高人解答,。
規范圖集
求助關于PHC預應力砼管樁施工工藝及規程
如題,,33層高層剪力墻,地下二層,,基礎深于自然地面9米,,管樁筏基。設計要求,,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,,再截樁加載檢測??涩F(xiàn)場施工單位說,,當地都是從自然地面加載檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力,??墒牵瑤r土資料顯示,,樁長不同,,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎,?哪位高手,,不吝賜教,多謝了,。
PHC預應力砼管樁靜壓施工工法(超級詳細)
有一基坑邊坡擬采用豎向微型鋼管樁(Q235,,φ159*6)+錨桿支護結構,現有基坑支護計算軟件中無鋼管樁計算模型,,需將鋼管樁按等鋼度原則代換成鋼筋砼樁(C30)進行計算,。請問如何應用《樁基技術規范》等剛度代換公式EI=0.85EcIo進行代換,公式E,、I,、Ec,、Io是什么意思,請知道的朋友告訴下,,謝謝,。
“PHC砼管樁結合超長鋼樁靴”的應用及分析
:victory: 福建省預應力管樁圖集--閩07G119先張法預應力高強砼管樁:victory:
江蘇省G03-2002先張法預應力砼管樁
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
我在做一個五層框架,基礎要打樁,現在用砼預制管樁,我想請教大家幾偄銌栴}: 1.柱底軸力應該怎么取?是取最大軸力的基本組合還是標準組合啊? 2.單樁承載力特征值應該怎么取?是怎么樣算出來的? 3.樁承臺的配筋怎么算啊?兩樁承臺跟其他承臺配筋不一樣嗎?請各位幫忙,剛開始做,都不是很明白,謝謝大家了!
本文詳細敘述了靜壓預制管樁施工技術要點,是熟悉樁基礎施工很好的資料,。
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理!