最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,,施工時,,有個別的樁截樁后,,剩余的部分相對還是比較長,,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,,把這半截樁接到另一號樁上去用了,。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,,說法各異,,有的說是允許的,有的說不允許,,究竟哪種說法正確的呢,? 求各位大神指點!
隨著人類對環保意識的不斷增強,,靜壓法將逐漸取代錘擊法,。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定,、造價低等優點,,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,,施工質量和安全問題頻頻出現,。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,,以確保管樁施工質量和安全,。靜壓預應力管樁施工過程的控制
一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二,、靜壓預應力管樁施工工序圖
預應力混凝土管樁有施工速度快,,質量容易保證等特點,在立交橋,、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊,、定位,、打樁、接樁等主要步驟,。施工中也會出現樁頭爆裂,、樁身裂縫等問題,視破壞情況,,可用環氧樹脂補強,,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,,預應力管樁必須進行質量抽檢,,可采用靜載、動載等方法,。預應力管樁施工——起吊
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,,地表土為凍土,,打樁前地表回填約500厚山皮石。樁長10~14m,,送樁7m,。管樁設計PHC-AB400(95)。1,、試樁時可以調低液壓表值,,這樣試樁樁長就長,為以后調整數值提供方便,;2,、試樁前應先看地質報告,根據剖面圖初步確定樁長,;3,、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,這樣能準確確定樁長,,以防斷層的出現,。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,而試樁時沿著短邊分布,,導致長樁大量進場,,很多樁壓不倒設計標高)4、試樁長度是從地表開始算,,工程樁樁長應減去送樁深度,;5、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,,能否送到指定標高;6,、送樁時應考慮到抱樁長度,,即大約有3m的長度是無法送的。7,、集水坑,、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,應提前看圖紙,,減少以后截樁工程量,;8、送樁時前期可以只使用主缸送,,這樣能加快速度,,終壓時要使用主、副缸同時壓,,速度比較慢,;9,、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工;10,、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據,??(即有3根工程樁和試樁一樣,,露出地表),。
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,望各位前輩多多提意見,。
1.對于集束的鋼絞線束,,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,,如果允許,,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,,如何換算成油表壓力,。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行,。
管樁施工完畢后,,準備承臺開挖了,可承臺里好多水,,大家有什么辦法嗎,?是否要施工單位出一份基坑降水方案呢?另管樁的承臺開挖需要注意什么事項,?施工方面的,。。,。,。求解!?。,。?/p>
1,、施工操作工藝2,、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
預應力混凝土管樁有施工速度快,,質量容易保證等特點,,在立交橋、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣,。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊,、定位、打樁,、接樁等主要步驟,。施工中也會出現樁頭爆裂、樁身裂縫等問題,,視破壞情況,,可用環氧樹脂補強,必要時要將壞樁報廢并同時補樁,。 根據有關規定,,預應力管樁必須進行質量抽檢,可采用靜載,、動載等方法,。 ——————————————————★預應力管樁施工★→起吊
靜壓預應力砼管樁施工工藝
江蘇國際商務中心工程預應力混凝土管樁施工技術 作者:劉軍權 汪士峰 來源:中航勘察設計研究院網站 【摘 要】預應力混凝土管樁有著單樁承載力高、樁身耐錘擊性好,、穿透力強,、造價便宜等特點,在軟土地基處理中得到了廣泛的應用,,取得了很大的實效,。本文通過預應力混凝土管樁在某工程中的應用,介紹了預應力混凝土管樁的特點,、施工前的準備工作,、施工工藝、施工中的注意事項及適用條件,、樁的質量控制及檢測,。【關鍵詞】預應力混凝土管樁,;施工工藝,;質量控制 0 引言近幾年來,在軟土地區高強度預應力混凝土管樁通過現代化生產,,工藝先進、品種多,、質量可靠,,成為樁基工程中的主要樁型。本文以江蘇國際商務中心部分樁基工程為例,,介紹預應力混凝土管樁的施工前的準備工作,、施工工藝、施工中的注意事項及適用條件以及樁的質量控制及檢測,。 江蘇國際商務中心市場樓工程框架結構,,位于江蘇省昆山市花橋鎮國際風情街東,,與上海國際汽車城毗鄰。場地地層從上到下依次為:1層素填土,,層厚0.7~1.5m,,高壓縮性;2層
給大家發一組高層公共建筑預應力管樁基閥板基礎施工,。
某住宅樓預應力管樁施工組織設計
后張法預應力施工:影響預應力損失的因素有哪些,?施工中如何操作才能最大限度地減少預應力的損失?
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。
單層或多層廠房項目或小高層適用管樁越來越多,,也比較經濟。1,、但是在管樁施工中,,一般都是雙控,即樁長控制和貫入度雙重控制樁長,。意思是必須滿足樁長及貫入度兩個條件,,才算是施工到位。如某工程樁基規定:4.“預應力管樁部分以第4-1含黏土角礫層為樁端持力層,,樁全截面進入持力層不小于0.6m; 施工時,,應根據地質報告配樁,并選擇合適的樁機型號,。沉樁時以樁長和貫入度雙重控制樁長,;”但是并沒有說明貫入度是多少,給施工造成困惑,。2,、在樁基施工機械的選擇上,錘擊樁機,、靜壓樁機,、振動沉管樁機適用條件是什么,在面對不同地質條件是,,選擇樁基機械也是難點,。如上述工程地質條件:1素填土、2淤泥,、3淤泥質粘土,、3含粘土角礫,、5粘土(比較深厚,厚度達12m左右),、6含粘土角礫,、7粘土(為鉆到底),孔深50.8m,。這樣的土層選擇什么樣的樁基合適,?3、若用錘擊式樁基管樁進入第6層土層:含粘土角礫,,其貫入度是多少,?請大家討論!,!
在線等神解,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 編輯 最近,在安徽的蕪湖區域針對預應力管樁使用,,需要進行專家論證,,需要論證樁的設計參數、樁施工方案等相關內容,。在此本人想聊聊如何控制好預應力管樁在軟弱地基樁基土方開挖的控制方法: 1,、在自然地面鋪設50cm-100cm建筑垃圾。 2,、在軟土中配樁時,考慮到焊縫這一薄弱點,最上部不能配短樁,要求上部樁長≥10m,同時配樁時要參照地質報告,避免接頭在軟硬交界的軟土2m
圖紙簡介: 該圖紙為某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖,,圖紙包括:樁位平面圖,截樁樁頂與承臺連接詳圖,,樁基說明等,。 投稿網友: langxieci-0806 上傳時間: 2014-05-23