有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,,水質經過軟化處理,,但水位計還會發紅發黃,。附近也有一臺,,水位計一直很好,。請各位不吝賜教,!謝謝,!
我現在有個6T的燃煤鍋爐,,現在屬于提方案,甲方提到煙氣的余熱利用,,我剛剛接觸 不懂這些 我看技術手冊上寫道 “增加煙氣余熱回收的燃煤鍋爐,,必須復合其引風機抽力對尾部受熱面增加的煙氣阻力的適應性”這句話有兩個地方不明白1。余熱回收用什么回收,?省煤器嗎,?2。引風機抽力對尾部的受熱面增加的煙氣阻力適應性指的是什么意思,?怎么復合呢,?請各位大俠指點!:call: 非常感謝,!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 編輯 ]
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽,、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐,、電 加熱鍋爐,、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐,、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表,。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方,。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作,。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高,、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm ,。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位,。要求很簡單,,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,,選用什么樣的設備比較好呢,,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,,選用好設備后,,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備,?自己不是太懂,,希望能具體些,能有圖片就最好了,。比較急,,萬分感謝!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝,!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
共同學習,、互相交流
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,,但業主要求計算出百年一遇水位,,請問如何計算?斷面如何???:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極,。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,,其具有耐溫耐壓,、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點,。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1,、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極,。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,,并且工作人員不能正對測量電極
河南省某河流,,橋位以上流域面積900km2,,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量,?旺不吝賜教
我單位用4噸蒸汽鍋爐供應生活熱水,原來是將蒸汽熱交換后冷凝水打回鍋爐房,,現該系統已不能使用,,冷凝水管銹蝕嚴重,還得開泵運行,,想問一下這個冷凝水回收后可以用作洗衣服,,和洗手刷餐具嗎?
近期有一個鍋爐水位調節的活,;需要實面三沖量調節 第一次搞,,誰有程序實纋一個!,!最好是西門子的?。∠戎x過了,! 發郵箱也行?。∥业泥]箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
請教一個比較嚇的問題.國家禁止用電鍋爐取暖,,現在一般的取暖方式是用天燃氣鍋爐,。那應該是說用電不夠經濟,即單位電量所獲取的熱量與獲得單位電量所用的燃氣量來加熱鍋爐所獲得的熱量要小得多,,那么,,有誰知道這個差值是多少?多少天燃氣可發電一度,,能發一度電的天燃氣直接加熱鍋爐的話可獲取多少熱量,?
RL500雷達式水位計是一款高精度且具有水面波動濾波處理的水位測量產品,。它采用喇叭天線的設計,降低功耗,,寬范圍的輸入電壓,,專門設計于野外露天的場所工作,雷達測量原理的優越性,,使其適用于以下工作環境:水庫,、江河、湖,、濕地等水位測量,、水質易發生變化的水位監測、含大量漂浮物和沉淀物的溝渠,、生產大量水草的場所,、太陽能供電,偏僻的野外工作以及山洪多發地區,。BRL系列雷達式水位計
誰有壓力前池涌波水位計算說明書阿,,本人正在做這方面的,規范上寫的看不懂,,有的傳到我郵箱里面,,[email protected],先謝謝了
鍋爐煙氣余熱回收利用分析與措施研究
在土石壩中安裝壩前庫水位計,,采用振弦式水位計如何安裝?水位計埋設在排水井中,,排水井如何構造,,水位計埋設高程如何確定,水位計的電纜如何埋設至壩上,,向各位求助,。
鍋爐水位計是利用
鍋爐水位計是利用專題,為您提供鍋爐水位計是利用相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐水位計是利用 相關的專業交流討論,,更多鍋爐水位計是利用相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題