每個建筑物熱量散失的方式是不同的,。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率,。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性,。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度,。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式,、自然對流和強制對流,,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度,。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,,被嵌入到厚的混凝土或
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,,發個中文的給我,,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是[email protected]
1. GM系列水電機組微電腦控制器GM系列水電機組微電腦控制器(以下簡稱GM系列控制器)是傳統準同期設備升級換代產品,,其性能穩定,,保護全面,操作簡單,,功能強大,,適用于小型水輪發電機組。不同于傳統準同期設備的簡單脈沖控制,,GM系列控制器內建有多個高精度數字模型,,高達27個變量參數的設置,實現對水輪發電機組更精確,、更智能化的控制,。GM系列控制器具有自動啟停發電機組,水位運行,,一鍵關機,,交直流兼容、寬電壓備用電源接口等特色功能,,能有效降低值班人員勞動強度,,提高小水電自動化水平。GM系列控制器主要提供如下功能(不同型號,,功能有所選配):1. 高低壓,、高低周延時保護2. 自動啟停發電機組3. 自動準同期4. 同期合閘功能5. 并網后自動加載6. 并網后水位運行7. 過載、過流保護8. 開度定時保護9. 部分運行參數自動采集2. GW系列水位遙測控系統傳統小水電前池水位測量,,往往由水位浮球+多芯電纜構成,,存在測量點類型單一、數量偏少,,機構容易銹蝕,、損壞,需要額外電路進行
累計銷售11套
上傳《空調器及其微電腦控制器的原理與維修》,,分4卷,,PART1
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路,!
我在做一個鍋爐房,,由于受空間的限制,,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,,所以柜后要留一些空間,。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎,?控制臺有柜式的嗎,,是否可以靠墻安裝?謝謝!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,,電動調速器,、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能),、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水,、開機和關機流程,。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,,電抗率為6%,該裝置分10路,,功270KVAR,,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
由于缺少實際經驗,,請教關于丹佛斯,、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別,? 用于系統高低壓保護的那種,。謝謝了先
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,,但是控制器是在在屋頂機房內么,?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部,?
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,,對外線路進行自動控制或連鎖保護,。常用壓力控制器及電接點壓力表,,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了,。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的,。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大,、小火轉換,,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護,。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全,。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作,。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,,為了確保安全,,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符,。
RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器,。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,就可以完成全部的控制任務,,而且質量和性能更為可靠,。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,,廣泛適用于醫院,,賓館,飯店,,高層住宅,,市政排水,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所,。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器,。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,,設備發生故障時會發出報警。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,,控制器會自動識別并給出提示,。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,同時可以接受阻值信號,,也可以接受干接點信號,。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,具備一用一備自動輪換,,并具有故障自投功能,。控制器同時還具有超高水位雙泵同時工作的功能,。
數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,,但其工作原理大同小異。數字式控制器除了軟件之外,,其基本組成可分為微處理機,、過程通道、通信接口,、編程器和其他輔助環節等幾個部分,。1、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM,、RAM,、用戶EPROM等半導體存儲器。微處理機主要由微處理器,、及存儲器構成,,是數字控制器的核心部分,所有運算,、判斷,、數據傳送、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成,。調節器的過程管理程序,、子程序庫、用戶程序等文件都存放在這里,。目前,,大多數數字式控制器都采用8位微處理器。它通過數據總線,、地址總線,、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作。數字式控制器中存儲器的總容量一般?0KB以上,。目前數字控制器都采用半導體存儲器,,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類,。ROM主要用于存放系統文件,包括管理層序,、通信層序,、人機接口層序、自診斷程序,、模塊子層序庫等文件,。用戶只能調用供用戶應用的程序,但不能對它修改,。RAM用于存放中間運算結果,、可變參數及調節器的一些狀態信息。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,,數字式控制器一般采用低功耗
一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,,有6根線,但是線沒有接,,我想請教下,,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果,!如果是接的話,,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論,!
電源指示燈不亮這是不是壞掉了,,求高手解惑。
勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,,有沒有能帶換的型號。求指點,。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖,。
鍋爐電腦控制器
鍋爐電腦控制器專題,為您提供鍋爐電腦控制器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐電腦控制器 相關的專業交流討論,,更多鍋爐電腦控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題