運行變壓器油維護與管理
油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次,。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,,拉下隔離開關,,在手把上懸掛相應的標示牌,。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌,。 (3)進入油變壓器室,,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,,再檢查外殼、瓷瓶及引線有無變形現象,,有破損的應進行更換,,油位是否正常,如有漏油現象,,應更換膠墊,,檢查硅膠是否有效,如有變色或嚴重失效,,應立即更換,。 (4)重新緊固引線端子、銷子,、接地螺絲,;進入線螺絲,如有松動,,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,用干凈的布條擦去灰塵,,抹上凡士林,,換上新的彈簧墊圈,緊固螺絲,。 (5)檢查變壓器周邊照明,、散熱、除塵設備是否完好,,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵,。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,,接觸良好,,傳動部分作潤滑處理,。 (7)用2500V的
處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次,。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢,?下面就為大家介紹下油變的保養步驟。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,,拉下隔離開關,,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,,確認在斷開位置后合上接地刀,,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼,、瓷瓶及引線有無變形現象,,有破損的應進行更換,油位是否正常,,如有漏油現象,,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,,如有變色或嚴重失效,,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子,、銷子,、接地螺絲;進入線螺絲,,如有松動,,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,,用干凈的布條擦去灰塵,,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,,緊固螺絲,。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱,、除塵設備是否完好,,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負
變壓器油檢測項目1)凝固點,;(2)含水量,;(3)界面張力,;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度,;(6)擊穿電壓,;(7)閃點;(8)體積電阻率,;(9) 介損(10) 色譜分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 變壓器油的檢測項目及試驗意義 1 外觀:檢查運行油的外觀,,可以發現油中不溶性油泥、纖維和臟物存在,。在常規試驗中,,應有此項目的記載。 2 顏色: 新變壓器油一般是無色或淡黃色,,運行中顏色會逐漸加深,,但正常情況下這種變化趨勢比較緩慢。若油品顏色急劇加深,,則應調查是否設備有過負荷現象或過熱情況出現,。如其他有關特性試驗項目均符合要求,可以繼續運行,,但應加強監視。 3 水分:水分是影響變壓器設備絕緣老化的重要原因之一,。變壓器油和絕緣材料中含水量增加,,直接導致絕緣性能下降并會促使油老化,影響設備運行的可靠性和使用壽
我今天看到別人在對變壓器油進行耐壓實驗,6.3KV--110KV的變壓器里面的25#油在油杯中,調壓器指針到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就擊穿了,他們說油不怎么行,要用濾油機過濾. 想請教一下各位前輩,油絕緣耐壓實驗施加的是不是交流電壓? 他們實驗的結果是不是2W5到3W?還有就是老式的6.3KV--110KV的變壓器里面的油應該打到多少電壓才算合格!6KV的電纜耐壓實驗是不是施加直流電壓, 要輸出直流電壓時,是不是把實驗用變壓器輸出樁頭那里的那個連桿螺絲轉出來就行了呢?希望各位路過的前輩指點:time: :time: :time:
準備上一臺10/0.4的1600kVA變壓器,油浸式,,室內安裝與原來1臺1600的變壓器并列運行,,前提阻抗肯定要一致,廠家報出兩種價格,,全鋁和全銅的,。問問大家,全鋁的損耗要稍微大點,,過載能力,、穩定性、安全性,、造價相比全銅的,,哪個好點?
公司里采用室內油浸式整流變 ZS-6600/10 近期經常會報超溫報警(70度)很快達到80度跳電 由于是室內 加上外界的影響 變壓器室面積很小 四周離墻也就是1米左右的距離 西北角有一個空調制冷機 風口是對著上空的那種 東南角上面有一個通風口 通風口大小差不多為300*300mm 夜間工作 白天停止 中午去的時候發現空調上顯示為18度 變壓器溫控器是28度 說明空調是好的 現在除了懷疑通風有可能有問題 還有什么能懷疑的呢 還有就是這種通風口設計的合理嗎 要是改造該如何操作呢個人感覺油品也有可能 請高人指點
好像有規定,,油浸式變壓器800KVA及以上變壓器有瓦斯或溫度(壓力)保護,所以高壓就要用真空斷路器;那么干式變壓器多大的時候,?高壓需要用真空斷路器,,不能用負荷開關!請教大家了,!
1變壓器滲漏油的原因分析 我國電力變壓器多為油浸式變壓器,,多年來變壓器滲漏油現象時有發生,嚴重的滲漏不但降低了變壓器的使用壽命,,影響系統的安全,、穩定運行,也對社會和用戶的經濟效益造成嚴重影響,。近些年來,,我們在對各電廠主變和廠變的大修過程中,發現變壓器滲漏油的原因如下: 1. 1橡膠密封件失效和焊縫開裂 變壓器的焊點多,、焊縫長,,而油浸式變壓器是以鋼板焊接殼體為基礎的多種焊接和連接的集合體。 一臺31500kVA變壓器的總焊點達70余處,,焊縫總長近20m左右,,因此滲漏途徑可能較多。直接滲漏的原因是橡膠密封件失效和焊縫開裂,、氣孔,、夾渣等。 1. 2密封膠件老化,、龜裂,、變形 變壓器滲漏多發生在連接處,而95 %以上主要是由密封膠件引起的,。密封膠件質量的好壞主要取決于它的耐油性能,,耐油性能較差的,老化速度就較快,,特別是在高溫下,,其老化速度就更快,極易引起密封件老化,、龜裂,,變質、變形,,以至失效,,造成變壓器滲漏油。 1. 3變壓器的制造質量 變壓器在制造過程,油箱焊點多,、焊縫長,、焊接難、焊接材料,、焊接(焊
油浸式電力變壓器招標公告招標編號:ZJ-107832/14開標時間:2012-10-12所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:浙江就其瑞安市垃圾焚燒發電廠項目油浸式電力變壓器設備進行國內公開招標,。歡迎在中國境內注冊、具有生產和供貨能力的國內制造商或供貨商參加投標,。1.招標編號:ZJ-107832/142.招標貨物名稱,、數量:10000KVA油浸式電力變壓器,1臺3.資格要求: 3.1按照招標公告的規定獲得招標文件,。3.2合法經營的獨立法人企業,,注冊資金不低于8000萬元人民幣。3.3具有成功運行三年及以上的業績,,并信譽良好,。3.4投標設備必須有完善的售后服務和零部件供應體系。3.5具有良好的銀行資信和商業信譽,,沒有處于被責令停業,、財產被接管、凍結,、破產狀態,。3.
本人現在一小水電,因主變35kV主變注油需要采購濾油機,,然而面對現在市面上的大量品牌和產品時感到了困惑,,各位有沒有了解的,能提供下參考嗎,?謝謝,!
炎炎夏日,,較高的外部溫度以及巨大的城市用電量,,對變壓器設施的維護顯得尤為重要,今天就對油浸式變壓器的防火措施進行了總結: 1.當變壓器上部油層溫度達到或超過85攝氏度時,,表明變壓器過負荷,,應立即減負荷;若溫度持續不斷上升,,則表明變壓器可能內部有故障,,應斷開電源,進行檢查,。據了解,,目前市面上有一復電品牌的變壓器可根據油溫的變化,油體積的變化自動進行調節。 2.裝設繼電保護裝置,,并定期進行試驗,,確保裝置始終處以靈敏狀態。 3.加強變壓器的運行管理和檢修工作,,如做好清潔工作,,檢查通風效果,測算負荷情況,,同時定期做好絕緣測試等,。 4.變壓器的設計安裝要符合國家標準。如變壓器應安裝在一,、二級耐火的建筑物內,,并有良好的通風,變壓器裝在室內時應有擋油設施或蓄油坑,;裝在室外時,,油量在600公斤以上時,應有卵石層作為貯油池,。兩臺變壓器之間的蓄油坑應有防火隔墻,,不能連通。 5.給變壓器添油時,,一定要嚴把質量關,。變壓器油質量的好壞,與火災危險 有很大關系
油浸式變壓器是一種交換變壓的靜止電器,,應用電磁感應原理,,把某種頻率的電壓變換為同種頻率的另一種或多種數值不等電壓的功率傳輸裝置。由于各種因素,,油浸式變壓器也會存在各種安全隱患,,容易導致故障。做到有效的預防 和處理隱患,,防止事故,,在現實生產中有較大的意義。為了確保油浸式變壓器可靠運行,,一方面要采取有效的預防措施消除隱患,,防止事故發生,嚴格按手冊規定,,油浸式變壓器應每年進行一次預防性檢查,。另一方面對異常運行的變壓器,應根據異?,F(xiàn)象,,分析引起事故的原因,正確判斷事故的性質,以便迅速而準確的采取相應的措施,。 一,、變壓器運行現狀 我廠現使用兩臺油浸式變壓器,型號為S9-1600/10變壓器運行時一切正常,。在運行溫升為50℃,,環境溫度30℃時,所帶負荷運行正常,,此時測得電壓,、電流見表1。 在預防性檢修時,,停電用直流雙臂電橋測量直流電阻,,檢測到一次側線圈繞組直流電阻AB相0.3604歐、BC相0.354歐,、CA相0.3614歐,。根據電阻不平衡差公式,算得三相直流電阻不平衡達1.83%,。根據電工手冊規定,,變壓器三相
大家好,,現在手頭有一工程,,擬設2臺20/6.3KV-6.3MVA變壓器,請問到底用干式好,,還是油浸式好呢,,目前樁都打了,要用油式就要截樁,!如果干式,,是不是費用要貴很多!請指教,,謝謝各位,!
油浸式變壓器有的只需要裝溫度控制器,但有的變壓器還需要裝瓦斯繼電器,,請哪位大俠告訴一下,,這個有什么標準嗎?是按變壓器的容量來分的嗎,?
引言 在線監測技術是分析目前對電力變壓器進行故障診斷最方便,、有效的手段之一。在線檢測技術極大地提高絕緣診斷的效率和準確性同時還可節約大量的人力和物力的損耗。并且,,根據被測設備的當前工作數據,,結合過去的經驗,用先進的方法及時而全面地進行綜合分析判斷,,為捕捉早期潛伏性故障隱患提供指導,。在線監測是保障電力系統正常運行和工作的重要環節之一,它可以為設備的故障提早發出警示,,以確保電網的安全運行,。 大型變壓器一般都為油浸式變壓器,采用油紙絕緣結構,。油在變壓器當中起到絕緣和冷卻的作用,。變壓器在運行過程中,由于熱和電的作用,,變壓器油會逐漸老化并分解產生少量的低分子烴(氫氣,、甲烷、一氧化碳,、二氧化碳,、乙烯)等氣體,當存在潛伏性故障時,,會加快這些氣體的產生速度,,因此要監視變壓器的運行狀態,利用離線和在線技術對油中氣體的定性定量分析,,其意義是十分重要的,,實踐證明,也是非常有效的手段,。
我們這里安裝臺110kV舊變壓器,,由于10kV側內部接頭與引出線處無法包絕緣紙,,造成后來作高壓試驗?zāi)蛪捍虿黄穑瑱z查發現接頭處與外殼距離太近,,現求油變壓器內部各側接頭具體絕緣距離,,請高人指點!