小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1,、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,,那三線是怎么接的呢? 2,、單相變壓器能不能出380V,,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3,、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少
10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?
比如一臺YNd11變壓器,,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,二次側把B相與中心點連接,,取AC輸出,,也就是所謂平衡輸出,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,,望指教!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,,出線為兩個單相380V,,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數,?求解答,,謝謝!
單相配電變壓器體積小,、重量輕,,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡半徑,,降低損耗。該型變壓器可采用桿掛式安裝,,安裝方便,,并能減少臺區材料費用。 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿,。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,但受負荷性質因素制約多,。一般在以下四種情況下,,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,負荷密度小,,末端供電電壓偏低,,影響用戶正常用電時,在供電末端安裝單相配電變壓器,,可縮短低壓供電半徑,,解決用戶電壓偏低問題。
單相變壓器高壓側有兩個接頭低壓側有三個分別是什么,?單相變壓器也有連接組別嗎,?有的話是怎么理解?
現有三臺單相變壓器 變比380/36 要求組成一臺三相變壓器。輸入電壓380V輸出電壓21V,聯接組別11點,。請各位高手幫小弟解答,,最好告訴我那能找到相關的論文。謝謝各位了,! 一點小意思不成敬意,!呵呵
誰有單相變壓器的圖片和施工圖片?。,。」蚯?!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片?。?!跪求,!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片啊??!跪求!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些!
全套硅粉生產線 單相變壓器招標公告招標編號:TC12P6C31,、招標編號:TC12P6C32,、招標內容:01包:2×1萬噸/年全套硅粉生產線02包:6×4200kva單相變壓器 3、招標文件發售時間:即日起每天(節假日除外)上午9:00時至17:00時(北京時間),。投標截止時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)招標文件售價:每包每套售價為300元人民幣,,售后不退 。投標保證金:投標報價的1.5%~2%投標保證金形式:電匯,、匯票(不接受承兌匯票,、銀行保函、支、票形式)投標地點:另行通知開標時間:2012年8月13日上午10:30(北京時間)開標地點:另行通知報名方式:按照公告要求,,請符合條件的投標企業電話咨詢獲取注冊報名的表格,,進行報名登記注冊.[ 【 節 假 日 不 休 歡 迎 來 電】項目聯系人: 姚 宇 移動手 機: 18301444354 電 話: 010-52425996 傳 真: 010-6
請教大俠,有三臺單相變壓器,,單臺容量800KVA,,高壓10KV,低壓400V,,想三臺接成一臺三相變壓器,,問低壓側要求為400V電壓,要怎么接法,,接完后的變壓器容量和電流是多少呢
單相變壓器二次側的如何接線
有一臺10/0.23kV的單相變壓器,,連接組別I-I0,一次繞組的代號是A,、X,,二次繞組的代號是a、x?,F(xiàn)在把一次的A端與高壓的A相連接,,X端與高壓的C相連接,把二次的a,、x接至220V用電設備,,并且將x端與系統PE線連接。不知道這種做法對不對,?
在10kV交流電壓中安裝一臺單相變壓器,,接那相(A,、B、C)單相變壓器中高,、低壓繞組接法如何接那個大蝦有單相變壓器的系統圖急用啊,。。,。,。。
應要更換電鍍用軟熔設備,,現我廠要安裝單相變壓器和3-1變壓器,我找不到相關的交接試驗規范,,所以請大俠們幫幫忙?。?!謝謝?。?!
按照鄙人以前了解的的三相變壓器低壓斷路器選型主要是考慮二次側電流和短路電流大小,,比如50KVA,,變比10kv/380V,則二次側電流為50/(0.4*1.732)=72.17A,,短路電流=72.17/0.04=18KA,,所以選擇斷路器的額定電流可選100A,而極限短路分斷能羉u取大于18kA?,F(xiàn)在的問題是有一個單相變壓器50KVA,,變比10KV/0.22,則二次側電流為50/0.24=208,,短路電流=208/0.035=59KA,,這樣的話選擇額定電流225A,而極限短路分斷能羉u取大于59kA,。這樣選型對不對呢,?還有一個問題就是單相變壓器,單相三線制,,低壓側的斷路器的極數是應該選擇2極還是3極呢,?我理解應該是2極,不知道是否正確,,假使正確的話,,發現2極的且額定電流達到225A的斷路器感覺好少啊~找到正泰的DZ948-225,但I(xiàn)cu卻只有42KA望各位大俠指點小弟[ 本帖最后由 nanareal
單相變壓器
單相變壓器專題,,為您提供單相變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相變壓器 相關的專業交流討論,,更多單相變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量