隨著我國經濟建設的高速發展和人民生活水平的不斷提高,,各類民用和公共建筑正在向著標準更高,、功能更全、技術更新的方向發展,,這給建筑給水排水與消防工程的設計,、材料及管理方面都提出了新的技術要求?!督ㄖo水排水及消防工程》一書對建筑給水排水及消防工程具有重要指導意義,。下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432716&topID=114897
結合三個工程實例,分別探討了室內外消火栓系統采用臨時高壓制或低壓制,、分開或合用的系統設計,,并結合相關規范,認為消火栓系統的設計應結合工程特點,,在滿足規范及使用要求的前提下,,盡量做到“安全、經濟,、先進”,。一、相關規范要求
圖紙簡介: 山東某高層住宅給水排水工程,圖紙內容包括:設計說明,、地下室的給排水和自噴平面圖,、各層的給排水平面圖、屋面雨水圖,、給水系統圖,、排水系統圖、消火栓和自噴系統圖等,。 投稿網友: zhaoxue53524909 上傳時間: 2
建筑給排水設計(給水,、排水、消防)
給排水、暖通及消防工程細部做法,,結合施工現場總結的施工做法資料,,做的不好的地方,請大家多多指教,!
消防工程CAD是我國唯一專業從事消防工程設計軟件開發的天津市兆龍軟件開發有限公司開發的著名產品,。2000年這一軟件及通過了建設部鑒定(公安部消防局參加)。也是我國唯一通過國家級鑒定的消防工程設計軟件,。這一軟件目前已升級到4.0版,國內已有大量著名設計院和消防工程公司及消防器材生產企業使用,。多年實際工程設計證明這一軟件技術相當先進,,很受歡迎。2006年10月北京國際消防展覽會上根據美國NFPA標準開發的英文版軟件也受到國外的注意,。多家公司擬在國外代理,。因為國外迄今還沒有可對各種固定滅火系統進行設計、計算和統計,、預算的同類產品,。
①消防接合器應標注有系統,區域標識,。 ①②泳池泵房的設備
消防工程使用的噴頭,、報警閥、壓力開關,、水流指示器,、消火栓、水帶,、接扣,、水槍、消火栓箱等主要系統組件應經國家消防產品質量監督檢測中心檢驗合格的產品,,并經消防部門備案登記,,且準予使用的產品。 (一),、消防供水設施的安裝施工 1,、消防水泵及穩壓泵的安裝 消防水泵安裝工藝:施工準備→基礎施工→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試,。 (1).水泵安裝:消防水泵、穩壓泵的安裝,,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》及《壓縮機,、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》的有關規定,。 檢查泵的安裝基礎的尺寸,、位置和標高均符合工程設計要求。 泵的開箱檢查應符合下列要求:應按設備技術文件的規定清點泵的零
暖衛、給排水消防工程監理細則一,、施工前的準備工作1,、首先熟悉圖紙,對圖紙中存在的問題做好記錄,,會審時與設計人員協商解決,。2、在施工前將暖衛給排水消防安裝工程施工組織設計及施工工藝方法編制出來,,報監理審查合格后方可施工,,其內容包括: (1)暖衛工程予控的質量等級; (2)暖衛施工人員的名單,、專業工種的證件(復印件),; (3)施工機具及施工設備情況表; (4)工程用的材料及設備情況表,; (5)詳細的技術交底,; (6)工程進度一覽表; (7)安全施工組織措施,。二,、監理工作的依據和執行標準是國家發布的建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范即GB50242-2002中的有關規定進行監理工作。三,、材料要求1,、建筑給水、排水及采暖消防工程所使用的主要材料,、成品,、半成品、配件,、器具和設備必須具有中文質量合格證明文件,、規格、型號及性能檢測報告應符合國家技術標準或設計要求,。進場時應做檢查驗收,,并經監理核查確認,。2、所有材料進場時應對品種,、規格,、外觀進行驗收,包裝應完好
收錄于話題 城市化的進程正在不斷的加快,,人們的生活水平正在逐步提升,對建筑設置提出了更高的要求,,例如:暖通結構的相關設計,,給排水設施以及
陜西省某給排水,、消防工程清單實例二例!
工業,、民用及市政等建設工程當設有消防給水系統時,,因系統調試和日常維護管理的需要應設置消防排水,如實驗消火栓處,,自動噴水末端試水裝置處,報警閥試水裝置處等,。 為防范和控制火災撲救時和事故處理過程中因消防排水而產生的次生災害,,應采取可靠的消防排水的收集與處理措施,如石油化工等有毒有害能產生污染環境和生態的物質時,,應考慮因消防滅火而產生的廢水的收集的處置措施,。 含有能危害土壤或水體等生態環境的物質的消防排水的收集原則: 生產、儲存或使用能危害土壤,、水體等生態環境的物質時,,應采取措施確保火災事故本身及處置過程中因消防而產生的受污染排水的收集,,如消防時大量的無毒無害有機液體排水而進入水體環境,,造成河流的富營養化,使河流的生態遭到破壞,,為此要收集消防排水,。2005年 11 月 13 日吉林石化大火污染松花江,并導致哈爾濱停水事件的發生,,因此有危險物品的場所消防排水應收集儲存處理,。
聽說國內有一種叫做消防工程CAD的軟件,,據說很好用,甚至許多老外在找他的英文版,。我和很多朋友都想了解在那里可以找到這個軟件,。不知哪位大仙可提供這方面的信息?
設置消防車道的目的在于,,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻,、迅速到達火場,及時撲滅火災,。(l)當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過200m時,,均應設置穿過建筑物的消防車道。沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜超過80m,。(2)超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積超過3000m^2的展覽館等公共建筑,,宜設環形消防車道,。建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時,。宜設進入內院的消防車道,。(3)工廠、倉庫應設置消防車道,,一座甲,、乙、丙類J一房的占地面積超過3000m^2時或一座乙,、丙類庫房的占地面積超過1500m^2時,,宜設置環形消防車道,如有困難,,可沿其兩個長邊設置消防車道或設置可供消防車通行的且寬度不小于6m的平坦空地,。高層工.業建筑(高架倉庫)周圍應設置環形消防車道。(4)供消防車取水的天然水源和消防水池,,應設置消防車道,。(5)消防車道穿過建筑的門洞時,其凈高和凈寬不應小于4m;門垛之間的
消防給水及消火栓系統 4年共考29分 通過本章的學習,,了解消防給水系統的主要構成,、系統的類型,熟悉室內外消火栓的工作原理,,掌握室內外消火栓系統的設置要求及設置場所,。 第一節 消防給水設施 第二節 室外消火栓系統 第三節 室內消火栓系統 第四節 設計參數 消防給水設施
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵,、防火卷簾,、通風排煙、應急照明等,,什么歸強電來做,,什么歸弱電)?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了
1、消火栓可跨越防火分區嗎,?答:(1)消火栓不可跨越防火分區,。《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.3.7條明文規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有二只水槍的充實水柱同時到達任何部位,。由于《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)未對此內容作明文規定,,而高層建筑防火等級要高于多層建筑,故《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.3.7條同樣適用于高層建筑,。(這一條值得商討,當采用防火門時,,可以考慮跨越防火分區,。建規5.3.121每個防火分區的安全出口數量應經計算確定,且不應少于2個,。當平面上有2個或2個以上防火分區相鄰布置時,,每個防火分區可利用防火墻上1個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口,但必須
消防管入戶處裝設的伐門,三通上端予留供另一棟用,,管井土建井蓋末完工,。