在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,,包括設計圖,、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖,、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等,。這些技術文件是施工時的主要技術依據,。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,,例如,,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度,、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等,。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致,。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力,。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾,、吊架,、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物,、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,,填充材料應均勻,、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固、不會脫落,。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,并宜交叉堆砌,,9對煙氣較敏感的場所,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙,。
提問同上,,應該如何封堵,謝謝?。,。?/p>
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃,、小動物進入,、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分,。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,,極易發生小動物進入造成短路,, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行,。因此,,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,,最大限度的減少由于電纜著火,、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,,提高供電可靠性具有重要意義,。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞,。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量,??斩摧^大時容易下沉,嚴重
圖紙簡介: 電纜防火封堵安裝圖,。封堵處有電纜隧道、樓板,、電纜溝,、電氣盤柜、端子箱等,。 投稿網友: chchch012345 上傳時間: 2014-07-23
基礎底板混凝土澆筑圖片
建筑防火規范7.5條,,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,,實際施工時候,,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考,。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求,。那大家在施工時候,,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供,?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以,?
防火封堵標準--江蘇地標
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體,、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動,、熱應力,、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,,能保持其穩定性,、不發生脫落、位移和開裂等情況,。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量,。重要公共建筑和人員密集場所,,因其建筑規模大,、空間大、人員密集,,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害,。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失,。所以,,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能,。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87,。